Twisted Pair für 1-Wire-Bus?

Gast #7466557
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo Gemeinde,

der Vorteil in Bezug auf Störanfälligkeit bei TP liegt ja klar in der Symmetrie der Verbindungsleitungen. Den Schirm und den Parasit-mod mal außer Betracht gelassen.

Wenn ich jetzt z.B. einen DS18b20 an einem 1-Wire-bus betreiben will, dann ist der ja alles andere als symmetrisch. Folglich wäre damit auch die Störunterdrückung hinfällig. Statt bifilar, bräuchte ich dann trifilar. Dennoch wird für den Bus LAN-Kabel empfohlen.

Meine Frage wäre somit: Bringt ein TP (LAN)-Kabel unter diesem Gesichtspunkt denn überhaupt einen Vorteil gegenüber einem anderen mehradrigen Kabel?

#7466632
Lesenswert?
• ▲
▼

Phasenschieber S. schrieb:

der Vorteil in Bezug auf Störanfälligkeit bei TP liegt ja klar in der Symmetrie der Verbindungsleitungen.

Eine unverdrillte Zweidrahtleitung ist auch symmetrisch.

Mit jeder Verdrillung ändert sich die Richtung des H-Feldes. Die gegengerichteten Komponenten heben sich auf, dadurch wird die Ab- bzw. Einstrahlung eines H-Feldes insgesamt unterdrückt.

Phasenschieber S. schrieb:

Meine Frage wäre somit: Bringt ein TP (LAN)-Kabel unter diesem Gesichtspunkt denn überhaupt einen Vorteil gegenüber einem anderen mehradrigen Kabel?

Das Prinzip funktioniert auch bei asymmetrischem Betrieb.

(Firma: Privat) #7466931
Lesenswert?
• ▲
▼

von Phasenschieber S. schrieb:

dann ist der ja alles andere als symmetrisch.

Sehe ich auch so.

https://www.youtube.com/watch?v=HouAwfZ4GG0

Symetrische Übertragung wäre das hier.

https://www.me-systeme.de/de/technik-zuerst/elektronik/can-bus-grundlagen

Oder das.

https://www.renesas.com/us/en/document/whp/ein-tutorial-ber-rs-485-transceiver

Bringt ein TP (LAN)-Kabel unter diesem Gesichtspunkt denn überhaupt einen Vorteil gegenüber einem anderen mehradrigen Kabel?

Vielleicht ist der Vorteil, daß jedes Adern-paar einen eigenen Schirm hat. Andere Kabel, zum Beispiel Telefonkabel haben nur einen Schirm um alle Drähte.

Gast #7466954
Lesenswert?
• ▲
▼

Günter L. schrieb:

Vielleicht ist der Vorteil, daß jedes Adern-paar einen eigenen Schirm hat. Andere Kabel, zum Beispiel Telefonkabel haben nur einen Schirm um alle Drähte.

Ja, denke ich auch, so wird es sein.

Auslöser für meinen Thread waren Störungen auf meinem 1-Wire-Bus, die ich aber mittlerweile beseitigen konnte.

Dabei bin ich auf diese Seite gestoßen: https://www.mfe24.com/de/docs/linkfamily/

Da schreibt einer: "Allgemein ist daher von der Verwendung von Telefon- oder ISDN-Kabeln abzuraten, denn diese haben weder eine Schirmung, noch haben sie verdrillte Adernpärchen".

Den Hinweis auf die verdrillten Adernpärchen hätte er sich sparen können, denn die bewirken genau garnichts.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.