2 x DS18B20 am 1-wire Bus betreiben

Gast #665112
Lesenswert?
• ▲
▼
Mit einem MSP430 lese ich über einen DS2482-100 einen DS18B20PAR aus. Am 
1-wire Bus hängt z.Zt. nur ein einziger Fühler. Um mehr als einen Fühler 
am 1-wire Bus  auslesen zu können, ist eine in jedem Fühler vorhandene 
Seriennummer einzugeben.
Das Lesen der Temperatur und das Lesen der 64 Bit Nummer funktioniert 
bereits.
Gebe ich nach der Wandlung [44h] die Seriennummer ein, lese ich nach der 
vorgegebenen Wartezeit immer konstant 25,93°C aus.
Hat jemand ein funktionierendes Beispiel, wo mit der Seriennummer 
gearbeitet wird?
MfG
Wolfgang
Gast #665269
Lesenswert?
• ▲
▼
Nach dem Durchlesen sind einige Fragen offen:
a)Muss man immer über search ROM [F0h] gehen, um mehrere Fühler zu 
betreiben?
b)Ich hätte gedacht, dass man nach dem Befehl match ROM [55h] die 
Seriennummer eingeben kann. Nur der Fühler, dessen Seriennummer 
übereinstimmt, antwortet. Oder habe ich diesen Absatz des Datenblattes 
zu match ROM falsch übersetzt?
Die Serienummer habe ich mit read ROM[33h] im Einzelbetrieb ausgelesen.

MfG
Wolfgang
#665275
Lesenswert?
• ▲
▼
Wolfgang-G wrote:

> a)Muss man immer über search ROM [F0h] gehen, um mehrere Fühler zu
> betreiben?

Nö, aber ich fand diese Methode am einfachsten.


> b)Ich hätte gedacht, dass man nach dem Befehl match ROM [55h] die
> Seriennummer eingeben kann. Nur der Fühler, dessen Seriennummer
> übereinstimmt, antwortet. Oder habe ich diesen Absatz des Datenblattes
> zu match ROM falsch übersetzt?

So gehts auch.

Bloß muß man dazu eben erst vorher alle Seriennummern auslesen und z.B. 
im EEPROM speichern. Diesen ganzen Aufwand spart man sich mit dem 
ROM-Search.


Peter
Gast #665428
Lesenswert?
• ▲
▼
dann kann ich ja weitermachen, obwohl mein Ausgangsproblem noch nicht 
gelöst ist.
Das Auslesen der Seriennummer sehe ich nicht als Problem an. Im 
Gegenteil, damit weiß ich genau, welchen Fühler ich anspreche und kann 
den ermittelten Messwert dem jeweiligen Messort zuordnen. (nach Lösung 
meines Problems)
Wozu ein EEPROM? Kann die Nummer doch gleich in das Programm 
einarbeiten.
MfG
Wolfgang

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.