DS18S20 Taktrate

Gast #145716
Hi

ich hab hier erstmals einen OneWire Temperatursensor (DS18S20) in
Betrieb genommen.

Wenn ich mich an die Zeiten für das OneWire-Protokoll aus dem
Datenblatt halte kann ich den Sensor nur bei etwa 50% der Lesevorgänge
auslesen. In meiner Verzweiflung hab ich den Bus dann mal um etwa 1/3
beschleunigt (sprich alle Zeiten verkürzt) und seitdem kommt kein
falscher Lesevorgang (z.Z. 3.2*10e5)  mehr zustande. Kann sich das
jemand erklären bzw. sogar bestätigen?

Matthias
Gast
Ich nehme an, du hast irgendeine als 'MAX' definierte Zeit voll
ausgenutzt.
Zum DS18S20 gibts genug Programmbeispiele, zB. hier in der
Codesammlung. Vergleiche mal das Timing.

Uwe
Gast
Hi

ich kann Timingdiagramme lesen und verstehen. Alles komplett gegen
Oszibild verglichen und keine Abweichung festgestellt. Alle INT's
waren im System deaktiviert. Das kanns also auch nicht sein.

Der Master Reset-Puls hat aktuell 300µs. Das ist laut Spezifikation 40%
zu kurz. Ebenso fallen ein paar andere Zeiten jetzt nach unten aus dem
Raster.

Matthias
Gast
Wie groß ist denn Dein Pullup-Widerstand und hast Du auch direkt am
Sensor gemessen? Eventuell verfälscht das dazwischenliegende Kabel. Und
wie lang ist das?

ciao, Stefan.
Gast
Hmmm, verstehe ich nicht ganz. Passiert Dir das auch mit anderen
DS18S20?

Also entweder machst Du beim Ablesen was verkehrt, was ich nicht denke,
oder bei Dir passiert was Magisches. Kannst Du mir mal den Quellcode
schicken, dann probiere ich das mal aus. Ich habe hier mehrere DS1820
und einen Mega8 oder Mega128 zum testen. Ich könnte dann verifizieren,
ob es an der Hardware liegt.

ciao, Stefan.
Gast
Hi

falsche Oszillatoreinstellungen würden ich jetzt mal ausschließen. Die
Zeiten stimmen ja laut DSO. Und ich denke das kann ich bediehnen :-)

Das Timing beim Lesen (insbesondere wohl beim Lesen einer "0") ist
wirklich nicht unkritisch. Muß ich mir morgen nochmal anschauen.
Gefällt mir garnicht das ich da für ~10µs die INT's dicht machen muß.

Matthias

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 21 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.