Interner Oszillator - I2C-Timing-DS1820

#776435
Weder I2C noch 1-Wire sind empfindlich gegenüber den Toleranzen des 
taktgebenden Oszillators, solange die maximal zulässige Taktrate des 
Slaves nicht überschritten wird. Bei sehr ungenauer Taktversorgung legt 
man das Zeitverhalten / den I2C-Takt entsprechend langsamer aus.
#776447
Andreas Kaiser wrote:
> Weder I2C noch 1-Wire sind empfindlich gegenüber den Toleranzen des
> taktgebenden Oszillators, solange die maximal zulässige Taktrate des
> Slaves nicht überschritten wird.

Bei Onewire ist das so falsch. Das Timing ist zwar relativ entspannt 
(zulässiger Bereich etwa 2:1), aber komplett Timiningunabhängig ist das 
definitiv nicht !
Gast #776483
ok..freudscher Verschreiber - ich meinte natürlich 1-Wire

Sollte also gehen oder?

Was sagt eure Erfahrung denn so zum Platzbedarf des Codes um ein DS1820 
auszulesen..ich bin recht knapp mit Platz.

Grüße,

Gisbert
#776487
Andreas Kaiser wrote:
> Benedikt K. wrote:
>
>> Bei Onewire ist das so falsch.
>
> Hier geht es um Toleranzen in Grössenordnung der üblichen internen
> R/C-Oszillatoren. Als "sehr ungenau" sehe ich da 20-30%.

Wenn man das so sieht hast du recht. Es war nur etwas schwammig 
ausgedrückt, vor allem im Zusammenhang mit der maximalen Frequenz.

Gisbert wrote:
> ok..freudscher Verschreiber - ich meinte natürlich 1-Wire
>
> Sollte also gehen oder?

Es sollte gehen. Im Vergleich zu den zulässigen Toleranzen beim 
Onewirebus ist der Oszillatordrift vernachlässigbar.

> Was sagt eure Erfahrung denn so zum Platzbedarf des Codes um ein DS1820
> auszulesen..ich bin recht knapp mit Platz.

Die Software sollte ziemlich klein sein, wenn du dich auf das 
notwendigste beschränkst (also kein automatischen Anlernen der Sensoren, 
sondern feste Adresse oder Adresse ignorieren).
#776491
Gisbert wrote:

> Was sagt eure Erfahrung denn so zum Platzbedarf des Codes um ein DS1820
> auszulesen..ich bin recht knapp mit Platz.

Bei mir deutlich unter 300 Bytes bei 1 Sensor pro Leitung. In Assembler. 
War kein Rekordversuch, geht evtl. auch kleiner.
Gast #776493
Ich habe mir mal den 1-Wire Code von Peter angesehen - dort wird die 
Phantomspeisung erwähnt.
Ist das empfehlenswert (vor allem bei längerem Kabel)?

Grüße,

Gisbert
#776498
Bei Peters Code gilt zu beachten, dass die Anstiegszeit bei langem Kabel 
recht signifikant ist und in seinem Code die Zeit zwischen den Bits zu 
kurz werden kann. Und man sollte Interrupts nicht aus dem Auge lassen, 
nicht alle Stellen sind gegen Interrupts mit signifikanter Laufzeit 
abgesichert (sowas ist zwar unsauber, aber nicht selten anzutreffen).
#776509
Keine Ahnung ob du den selben Code meinst, aber bei dem Code von peter 
den ich verwende, sind nur die Bit Schreib/Leseroutinen und der 
Resetimpuls Interruptgeschützt. Und das reicht, da diese die einzigen 
Zeitabhängigen Routinen sein.
Für richtig lange Kabel: P82B96. Damit sind auch >200m kein Problem.
Gast #776521
Schönen dank erst mal....
Ich habe ca. 300 Bytes Platz, programmiere in C, habe nur einen Pin frei 
und wollte eigentlich 2 x DS1820 abfragen....
Es wird also spannend (ich werde mich da mal rantasten)
Der Nachfolgetyp des DS1820 ist ja der DS18S20 - gibts da in der Praxis 
unterschiede?

Grüße,

Gisbert
#776566
Benedikt K. wrote:

> Keine Ahnung ob du den selben Code meinst, aber bei dem Code von peter
> den ich verwende, sind nur die Bit Schreib/Leseroutinen und der
> Resetimpuls Interruptgeschützt.

Der 480µs Resetimpuls selbst nicht, nur die 66µs Wartezeit bis zur 
Abfrage sind abgesichert. Was praktisch immer ausreichen wird - aber ich 
habe hier schon manch schlimme Interruptroutine gesehen, bei der einem 
parasitär betrieben Sensor das Licht ausgehen würde.

Das Hauptproblem betrifft parasitäre Sensoren: Nach dem Start-Kommando 
muss innerhalb von 10µs der starke Pullup eingeschaltet werden. An 
dieser Stelle ist Peters Code nicht abgesichert und 10µs sind in 
Interrupts leicht erreicht.

Das Problem mit der Anstiegszeit löst sich mit 5µs Wartezeit am Ende von 
w1_bit_io.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 18 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.