Drehzahlsensor ablesen.

Gast #1345595
Lesenswert?

Hallo zusammen, ich muss bei uns eine Regelung digitalisieren. Dazu 
wollte ich den Drehzahlmesser an dem Generator auch ersetzen aber den 
fühler ansich, wollte ich behalten. Was das genau für ein Fühler ist 
kann ich nicht sagen, dieser müsste eigentlich impulse ausgeben die ich 
mit einem AVR zählen kann, leider funktioniert das nicht. Deswegen 
wollte ich euch mal fragen ob jemand evtl weiß was das für ein Fühler 
ist und wie man den Auslesen kann. Das Vorherrige messgerät war ein 
"Pepperl + Fuchs WE77/EX-DW". Anbei noch ein foto von dem gleichen 
fühler. Dieser ist defekt und wurde vor ein paar jahren mal getauscht, 
den orginalen kann ich nicht fotografieren da die Anlage noch in betrieb 
ist.
Grüße
drakesoft
Angehängte Dateien:
Gast #1346424
Lesenswert?

Ich kann mit meinem normalen Multimeter keinen Widerstandmessen. Auch 
keine Durchbruchspannung einer diode. Das gleiche messe ich auch im 
Betrieb. Der Pepperl + Fuchs hat ein + und ein - da wird der sensor 
angeschlossen da liegen ca. 9V an + und 2,5V an - an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1346433
Lesenswert?

Die Lösung steht im Datenblatt vom Auswertegerät:
1
Input (Intrinsically safe)
2
Nominal data per DIN 19 234 or NAMUR, ≈ DC 8 V / ≈ 8 mA
3
Input pulse length / Input pulse interval > 0.5 ms / > 0.5 ms
Also suchen nach "DIN 19234  NAMUR" und heraus kommt z.B. sowas:
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Induktive_N%C3%A4herungsschalter_nach_NAMUR_DIN_19234/and/language/is/de/and/shop/is/DE/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-53411.html
Oder sowas:
http://sensorik.pulsotronic.de/shop/?action=artikel_alle_induktiv&navi_id=010400&ld=4fd2c1e8b67904a91646159dcf470020