Heizungsregler Samson 5573 - Totalausfall

OP #7975319

Guten Abend,

heute habe ich ein Totalausfall an einem Samson-Regler, er zeigt keine Reaktion nach dem Spannung anlegen. Das Foto zeigt den Teil an dem die Spannung unterbrochen ist. Es scheinen je eine Spule und ein Widerstand zu sein.

Könnt ihr mir erklären um welche Bauteile es sich handelt?

Beste Grüße

Angehängte Dateien:
: Verschoben durch Moderator
Gast #7975328

Drosseln zur Funkentsörung, und parallel dazu 4,7kOhm Dämpfungswiderstände.

Ursache wird ein durchlegierter LNK500 sein.

Sicherung und Netzgleichrichter ebenfalls prüfen.

Gast #7975507

Löte statt der Drosseln zwei Widerstände von 5-10 Ohm ein, und schau was passiert. Durch eine EMV-Prüfung kommst du damit nicht, aber die ist ja nicht mehr nötig.

Gast #7975540

Armin X. schrieb:

Warum sollten die Drosseln abbrennen ohne dass der LNK defekt ist bzw Mist gebaut hat?

Besonders merkwürdig ist, dass eine der Drossel noch einen Widerstand von 8,6 Ohm haben soll, aber der parallele Widerstand sich verabschiedet hat.

Die Sicherung wird mit Sicherheit auch durch sein.

Die ist träger als der dünne Draht der winzigen Drosseln.

Rechts neben dem Elko ist noch eine Drossel erkennbar. Ist diese auch durch?

Das ist der Trafo, aber stimmt, dessen Primärwickling kann es so wie die eine Drossel erwischt haben.

(Firma: Funkenflug Industries) #7975837

Yo Tatsache, der ist im Arsch. Muss wohl mal wieder beste Qualität gewesen sein, was der Hersteller da reingelötet hat. Immerhin erklärt das den gründlichen Defekt des Netzfilters ohne Schaden am Schaltregler.

Und was werden diese Filterdrosseln haben... die sind vom Wert her nicht besonders kritisch, 47µH oder so werden wahrscheinlich reichen. Stromtragfähigkeit beachten, auch bei den Widerständen, sonst überleben die den Einschaltstromstoß nicht.

: Bearbeitet durch User
#7976278

Dafür daß so eine Steuerung potentiell in einem Büro- oder Fabrikgebäude Fühler, Mischer und kilowattstarke Pumpen an zig Meter langen Kabeln entlang EMV-verseuchter Starkstrom-Kabeltrassen ansteuert, plus 100 m entfernter Außenfühler als "Gegenantenne", ist der Schutzaufwand für den Netzeingang wirklich "beeindruckend" überschaubar.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.