Verständnis-Frage, 1/2 (Magnetventile)

OP #8023276

Hallo liebe Leute,

ich habe sechs Magnetventile, die mit 24V-DC gespeist werden. Es soll immer nur eins der sechs aktiviert werden, sprich es ist nicht nötig, dass gleichzeitig mehr als ein Magnetventil aktiv ist. Zum beigefügten Schema habe ich nun folgende Fragen:

  1. Ist der ON-OFF-Schalter auf der Ground-Seite so in Ordnung?
  2. Ist die Anordnung der Schutzdioden grundsätzlich OK?
  3. Kann/sollte ich das ganze so umgestalten, dass eine einzige Schutzdiode ausreicht?
  4. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Drehschaltern, (NKK Switches MRY106) ?
  5. Was kann man ggfs. noch vereinfachen, optimieren?

Vielen Dank

Angehängte Dateien:
: Bearbeitet durch User
#8023305

Lysandros schrieb:

  1. Kann/sollte ich das ganze so umgestalten, dass eine einzige Schutzdiode ausreicht?

Der Strom, der durch die Schutzdioden fließt, kommt aus den Spulen und fängt in dem Moment an zu fließen, wo der betreffende Schaltkontakt öffnet. Wie stellst du dir eine Umgestaltung vor?

: Bearbeitet durch User
#8023318

Lysandros schrieb:

  1. Ist der ON-OFF-Schalter auf der Ground-Seite so in Ordnung?

(Ist ein Taster, kein Schalter.) Kommt auf den Rest der Schaltung an. Wahrscheinlich hat man es dort so gemacht, damit an Drehschalter und Taster keine Spannung gegen Ground anliegt Berührungsgefahr im Fehlerfall). Nachteil: An allen Magnetschaltern liegt ständig eine Spannung gegen Ground.

  1. Ist die Anordnung der Schutzdioden grundsätzlich OK?

Ja.

  1. Kann/sollte ich das ganze so umgestalten, dass eine einzige Schutzdiode ausreicht?

Wird nicht funktionieren.

  1. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Drehschaltern, (NKK Switches MRY106) ?

Solange die Typen der Magnetschalter geheimen sind ...

#8023328

Lysandros schrieb:

  1. Was kann man ggfs. noch vereinfachen, optimieren?

Wenn ich die Bezeichnungen an den Schaltern messerscharf lese ist der Mehrstufenschalter ein SELECTOR-Switch und er Taster für die Aktivierung (Ein/Aus) zuständig. Du kannst die Diode zwischen 24V Ground und (Push Button oben / Rotary Selector) schalten. Dann legst du bei offenem Push Button mit dem Selector Switch fest welches Ventil eingeschaltet werden soll und betätigst den Push Button. Vor der Anwahl eines anderen Ventiles erst den Push Button öffnen, Selector betätigen, Push Button schließen.

Wäre rein theoretisch eine Vereinfachung der Schaltung aber eine Verkomplizierung der Benutzung.

-> lass es wie geplant.

#8023348

Grundsätzlich funktioniert das wie gezeichnet. Ich würde aber mit Schalter und Taster die Plusleitung schalten. Sollte Minus auf Erdpotential liegen, würde sonst in Ruhe ständig Pluspotential an allen Spulen anliegen. Beim Abschalten gibt es eine extrem steilflankige Stromumpolung auf der Leitung zwischen Spule und Freilaufdiode. Um diese abstrahlende Leitung kurzzuhalten, gehören die Freilaufdioden nahe an die Spulen montiert. Bestimmt reichen 1N400x, die nur wenige Cent kosten.

Beitrag #8023499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8023501 wurde von einem Moderator gelöscht.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 7 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.