Ladeleistung Victron Multiplus 5000

Was sagt denn die Bedienungsanleitung des Gerätes dazu? Wenn das da nicht drin steht, dann ist es auch keine zugesicherte Funktion. Ganz einfach. Du kannst ja eine KI benutzen, wenn du zu faul zum Lesen bist.

: Bearbeitet durch User
OP

Danke, wenn auch etwas knapp.

Kann ich auch eine höhere Leistung am Ausgang entnehmen und der Rest kommt vom Akku?

Hintergrund: Es gibt einen Server mit 2x3kW Netzteilen, im Rechenzentrum gibt es aber nur 2x2 Steckdosen mit je 2kW, nun sollte pro Netzteil je ein Victron 5000 die Leistung zur Verfügung stellen und jeweils Leistungsbegrenzt sein. An der zweiten Steckdose jeweils würde es dann ein 1-2kW Ladegerät für den Akku geben. Eventl. auch nur ein Netzteil und dann ganz ohne Akku.

Hardy

Hast du schon einen MP? Über den USB auf VE Bus Adapter kann man mit einem PC dem MP so ziemlich alles beibringen, auch beliebige Ladeleistung.

Auf dem Schiff nutzen wir die Boosterfunktion erfolgreich wenn der Landanschluß nur mit 6A abgesichert ist. Dann liefert der Akku die Differenz.

Hardy F. schrieb:

Danke, wenn auch etwas knapp.

Kann ich auch eine höhere Leistung am Ausgang entnehmen und der Rest kommt vom Akku?

Hintergrund: Es gibt einen Server mit 2x3kW Netzteilen, im Rechenzentrum gibt es aber nur 2x2 Steckdosen mit je 2kW, nun sollte pro Netzteil je ein Victron 5000 die Leistung zur Verfügung stellen und jeweils Leistungsbegrenzt sein. An der zweiten Steckdose jeweils würde es dann ein 1-2kW Ladegerät für den Akku geben. Eventl. auch nur ein Netzteil und dann ganz ohne Akku.

Hardy

Das letzte mal, als ich so ratlose Gesichter gesehen habe, war es eine Maschine mit 3 x 3 kW, die zum Betrieb auch den Strom aus zwei (von drei) Netzteilen brauchte.
Die vorhandenen USVen piepten nur erbärmlich, und schalteten ab. ☺

Dann gab es den Strom halt aus den Steckdosen, mit ohne USV.

Was du da vorhast ist Murks, und wird dir zügig auf die Füsse fallen. Da muss umgebaut, und evtl. nachverkabelt werden.

OP

Thomas R. schrieb:

Hast du schon einen MP? Über den USB auf VE Bus Adapter kann man mit einem PC dem MP so ziemlich alles beibringen, auch beliebige Ladeleistung. Auf dem Schiff nutzen wir die Boosterfunktion erfolgreich wenn der Landanschluß nur mit 6A abgesichert ist. Dann liefert der Akku die Differenz.

Nein, ich habe noch nichts gekauft. Danke für Klarstellung. Es ging hier erst mal darum ob ich das Leistungsproblem damit lösen kann.

Vielen Dank an Oliver & Thomas.

Hardy

OP

Cartman E. schrieb:

Was du da vorhast ist Murks, und wird dir zügig auf die Füsse fallen. Da muss umgebaut, und evtl. nachverkabelt werden.

Ich kann es nicht umbauen, im Rechnenzentrum habe ich nur 4 Steckdosen mit je 2,2kW. Wie soll sonst den Server betreiben? Ich muß mit dem Ausfall von 2 Steckdosen rechnen. Und ein Netzteil versorgt den Server allein.

Der ursprüngliche Plan sah einen Server mit 4 Netzteilen je 1,6kW vor, der wurde aber aus Kostengründen abgelehnt...

Cartman E. schrieb:

Was du da vorhast ist Murks, und wird dir zügig auf die Füsse fallen. Da muss umgebaut, und evtl. nachverkabelt werden.

100%. Ein Server mit 3 Netzteilen braucht je nach AUSSTATTUNG mindestens 2 funktionierende. Deine 5-Minuten-USV wird Dir dabei wenig helfen und bei heute früh 5W Solarertrag kaum einen vollen Akku haben? Spätestens am nächsten Updatetag kommt Deine Maschine ins Schwitzen und die anderen auch. Auf die Dauer hilft nur Power.

OP

Lu schrieb:

100%. Ein Server mit 3 Netzteilen braucht je nach AUSSTATTUNG mindestens 2 funktionierende. Deine 5-Minuten-USV wird Dir dabei wenig helfen und bei heute früh 5W Solarertrag kaum einen vollen Akku haben? Spätestens am nächsten Updatetag kommt Deine Maschine ins Schwitzen und die anderen auch. Auf die Dauer hilft nur Power.

Wer hat gesagt, daß mein Server 3 Netzteile hat? Er hat nur 2 und eins reicht für die Versorgung.

: Bearbeitet durch User

Du hast also 2x 2 kW zur Verfügung, willst daran aber ein Gerät mit 2x 3 kW betreiben?

Da frage ich mich doch als erstes, woher die zusätzliche Energie kommen soll. Ein Akku, hast du geschrieben, aber Akkus produzieren keine Energie. Also gehst du wohl von Zeitspannen aus, wo du den Akku laden kannst, und er soll dann die benötigte Leistung kurzzeitig bringen. Unter der Annahme, dass du solche Zeitspannen hast und die Rechnung aufgeht: Was glaubst du wohl, wie lange der Akku bei derart intensiver Nutzung halten wird? Ich gebe ihm 3 Jahre maximal. Und wenn du Pech hast gehe die Wechselrichter zwischen durch auch mal kaputt. Nichts hält ewig.

Es ist sicher nachhaltiger, die Elektroinstallation verbessern zu lassen. Die hält dann schätzungsweise 40 Jahre. Vielleicht auch länger.

: Bearbeitet durch User
OP

Moritz L. schrieb:

Du hast also 2x 2 kW zur Verfügung, willst daran aber ein Gerät mit 2x 3 kW betreiben? Da frage ich mich doch als erstes, woher die zusätzliche Energie kommen soll. Ein Akku, hast du geschrieben, aber Akkus produzieren keine Energie. Also gehst du wohl von Zeitspannen aus, wo du den Akku laden kannst, und er soll dann die benötigte Leistung kurzzeitig bringen. Unter der Annahme, dass du solche Zeitspannen hast und die Rechnung aufgeht: Was glaubst du wohl, wie lange der Akku bei derart intensiver Nutzung halten wird? Ich gebe ihm 3 Jahre maximal. Und wenn du Pech hast gehe die Wechselrichter zwischen durch auch mal kaputt. Nichts hält ewig. Es ist sicher nachhaltiger, die Elektroinstallation verbessern zu lassen. Die hält dann schätzungsweise 40 Jahre. Vielleicht auch länger.

Nein, ich möchte 2x3kW an 4x2,2kW betreiben und die Netzteile sind redundant, es werden also nur 1x3kW benötigt. Ich habe es mal im Anhang etwas anschaulicher gemacht ...

Angehängte Dateien:

Die Zeichnung ist hilfreich, jetzt verstehe ich, was du vor hast.

Für mich sieht das nach "Sparen, koste es was es wolle" aus. Das ist ein ganz starkes Bauchgefühl.

Tue es nicht!. Lass die benötigten Leitungen installieren und alles wird gut.

Fällt an A1 oder B1 der Strom aus, übernimmt der MP aus dem jeweiligen Akku. Und aus A2 bzw. B2 soll nachgeladen werden?

Du weißt aber schon daß ein MP eine spürbare Umschaltzeit zwischen Lade- und Inverterbetrieb hat?

Die Dinger sind nicht als USV gedacht.

Woraus speisen sich die Netzteile deiner Server in diesen Zehntelsekunden?

OP

Thomas R. schrieb:

Fällt an A1 oder B1 der Strom aus, übernimmt der MP aus dem jeweiligen Akku. Und aus A2 bzw. B2 soll nachgeladen werden? Du weißt aber schon daß ein MP eine spürbare Umschaltzeit zwischen Lade- und Inverterbetrieb hat? Die Dinger sind nicht als USV gedacht. Woraus speisen sich die Netzteile deiner Server in diesen Zehntelsekunden?

Die A1 bzw. B1 Leitungen laden den Akku überhaupt nicht, síe stellen die Grundlast der Server-Netzteile sicher.

Bei Vodafone hatten wir mal eine ganze Reihe Server mit USV und fernsteuerbaren Steckdosen ausgestattet, um ihre Ausfallquote zu reduzieren. Ergebnis: die Ausfallzeiten haben sich verdoppelt, weil die hinzugefügten Produkte (trotz teurer Marke) unzuverlässig waren. So etwas vergisst man nicht.

Cartman E. schrieb:

Ein billigerer Murks wäre es

Da bin ich mir nicht mal so sicher. Denn eine knapp ausgelegte Zuleitung hat einen beträchtlichen Spannungsabfall, was zum Verheizen von Energie führt, die man mit bezahlen muss. Und zwar jedes Jahr immer wieder.

Der Elektriker, nimmt für das Verlegen neuer Leitungen nur einmal Geld.

Moritz L. schrieb:

Cartman E. schrieb:

Ein billigerer Murks wäre es

Da bin ich mir nicht mal so sicher. Denn eine knapp ausgelegte Zuleitung hat einen beträchtlichen Spannungsabfall, was zum Verheizen von Energie führt, die man mit bezahlen muss. Und zwar jedes Jahr immer wieder.

Der Elektriker, nimmt für das Verlegen neuer Leitungen nur einmal Geld.

Das auf einem NT 3 kW steht, heisst ja nicht, dass auch 3 kW gezogen werden. Daher: Nachmessen!
Umbauen und Nachverkabeln schrub ich ja schon.

In meinem heimischen ESX-Serverchen stecken zwei redundante 0,7 kW NT.
Er kommt aber mit deutlich weniger als 0,7 kW aus. ☺

Cartman E. schrieb:

Das auf einem NT 3 kW steht, heisst ja nicht, dass auch 3 kW gezogen werden.

Exakt.

Und wenn der Rechenzentrums-Betreiber, bei dem Hardy den Rackspace gemietet hat, sagt: "2.2kW pro Steckdose" kann das auch bedeuten "2.2kW Dauerlast, kurzzeitig mehr", oder "bis 2.2kW können wir USV zusagen", oder "Falls im Nachbar-Rack ein Bitcoin-Miner einzieht, bleiben euch mindestens 2.2kW übrig", oder "Jede Steckdose hängt hinter einem B10-Sicherungsautomaten"...

Ein fixes, absolutes, unverrückbares Limit auf 2.2kW kann es auf jeden Fall nicht sein. So ziemlich jedes kleine Büro-Computer-SNT hat schon Einschaltströme von 45A, also >10kW. Aber halt nur für wenige ms.

Moritz L. schrieb:

Für mich sieht das nach "Sparen, koste es was es wolle" aus. Das ist ein ganz starkes Bauchgefühl.

funktionieren wird es wohl schon, aber sparen?

Es braucht dann mindestens 2 MP2-GX - oder ohne GX dann 2 x Cerbo dazu

Der Akku wird auch nicht billig, man kann nicht einfach z.B. nur einen einzelnen kleinen Pylontech 3000 anschließen, der schafft die 3000W nicht wenn es auch als USV dienen soll

Aber wie hier bereits gesagt - erst mal die wirkliche Leistungsaufnahme prüfen

Wir haben das Thema öfter in temporären Regieräumen - da will dann einer für seine 5 Server 10kW Anschlussleistung Ich frage dann oft - brauchen wir dann auch eine 10kW Klimaanlage?

Was sind das bei Dir für Server? die 3kW Abwärme müssen ja auch irgendwo hin

Ich glaube welche Funktion hier gesucht ist, ist "Power Assist". Die Funktion gleicht kurzzeitige Spitzenleistungen aus. Man sollte damit einstellen können, dass niemals mehr als 2,2kW von der Steckdose (am AC-in des Multiplus) gezogen werden. Der Rest kommt aus dem Akku. Zu Zeiten, zu denen weniger als 2,2kW aus dem AC-IN gezogen werden, kann der MP den Akku laden (bis Gesamtlast 2,2kW).

Was nicht geht ist, das interne Ladegerät an eine andere Steckdose zu hängen. Wenn mit dem "Ladegerät" in der Zeichnung ein externes (außerhalb des Multiplus) gemeint ist, dann ginge das wohl.

OP

Lu schrieb:

Das geistige Kartenhaus fällt spätestens dann zusammen, wenn nach einem Spannungsausfall Deine Akkus auch noch zusätzlichen LADESTROM brauchen!

Warum? Aus dem Akku werden max. 1kW entnommen und mit bis zu 2kW geladen.

die A1 und A2 bzw. B1 und B2 sind immer gleichzeitig verfügbar. Und der Akku, den kann ich vielleich sogar weglassen, soll nicht als USV dienen, das mach schon der Betreiber des Rechnenzentrums.

: Bearbeitet durch User

Hardy F. schrieb:

Und der Akku, den kann ich vielleich sogar weglassen

Vielleicht musst du den auch weglassen.

Schau mal genau in die Bedingungen von deinem RZ. Kann gut sein dass da eigene USVs und Akkus explizit verboten sind, weil die Feuerlöschanlage nicht darauf ausgelegt ist.

Ich würde erstmal nachprüfen was der tatsächliche Maximal-Stromverbrauch des Servers ist. Vermutlich deutlich unter 3kW.

Wenn der Einschaltstrom ein Problem ist: Da gibt's Lösungen zur Einschaltstrombegrenzung oder Power-Up-Sequencing, auch für 19" Racks, oder rustikal als Zwischenstecker.

: Bearbeitet durch User

Mal noch ein ganz anderer Punkt:

in den Rechenzentren die ich so kenne, gibt es klare Vorschriften was Du da in die Racks einbauen darfst. Hintergrund ist der Brandschutz / Brandlast und die automatische Löschanlage.

Eigene USVs oder andere Batterien der Kunden sind dort normalerweise verboten, denn die Löschanlage würde sich mit denen sehr schwer tun. Die ganze Netzersatzanlage mit Generator, Batterien etc. ist in einem extra Gebäudeteil mit speziell darauf abgestimmtem Feuerlöschkonzept untergebracht.

Ich kann daher nur empfehlen diesen Punkt vorher mit dem RZ-Betreiber abzuklären.

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.