Ich kann das nicht, dazu bin ich viel zu faul. Aber ChatGPT kann das:
PVC (UL1007) ist meist bis 80 °C oder 105 °C spezifiziert, also wäre das hier noch im grünen Bereich, aber schon nahe an der Grenze, insbesondere bei schlechter Lüftung oder Bündelung.
5 A ist deutlich über dem empfohlenen Dauerstrom für 0.23 mm² (normal eher ~2 A).
Gegeben:
- Kabel: 24 AWG, 0.23 mm²
- Länge: 0.1 m
- Strom: 5 A
- Umgebungstemperatur: 25 °C
- Leitermaterial: Kupfer, spezifischer Widerstand ρ=0.0175 Ω mm²/m
1. Leitungswiderstand berechnen
- Querschnittsfläche: A = 0.23 mm² = 0.23⋅10⁻⁶ m²
- Länge: l = 0.1 m
- Widerstand:
$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = 0.0175 \cdot \frac{0.1}{0.23} = 0.0076 \Omega$$
2. Verlustleistung
$$P_\text{Verlust} = I^2 \cdot R = 5^2 \cdot 0.0076 = 0.19 \text{W}$$
3. Temperaturanstieg (abgeschätzt)
- Thermischer Widerstand der isolierten Litze in Luft (angenommen):
$$R_\text{th} = 200 \text{K/W}$$
$$\Delta T = P \cdot R_\text{th} = 0.19 \cdot 200 = 38 ^\circ\text{C}$$
$$T_\text{Kabel} = T_\text{Umgebung} + \Delta T = 25 + 38 = 63 ^\circ\text{C}$$
Fazit:
- Temperatur bleibt knapp unter typischer PVC-Grenze (80–105 °C).
- Für Dauerbetrieb mit 5 A ist das nicht empfohlen.
- Besser: Leitungsquerschnitt von mindestens 0.5 mm², besser 0.75–1.0 mm².
- Gilt besonders bei Bündelung oder schlechter Belüftung.
H. H. schrieb:
Die dazu nötigen Blechstreifen (50-100µm dick)
... zum Umpinnen hab ich nicht. Ich liebe Deinen Humor! Ich mach Schlumpfschlauch dlüber dann sieht's keiner.