Gast
#5872673
Hi zusammen, da ich jetzt schon mehrer Tage am grübeln bin, benötige ich eure Unterstützung. Ich möchte einen Regler bauen der anhand der gemessenen Temperatur einen Verbraucher steuert. Hierzu möchte ich gerne die Spannung eines PT100 über den ADC des mC einlesen und daraus die Temperatur berechnen. Hier mal mein Gedankengang. Vielleicht findet ihr ja den Fehler Der ADC hat folgende Eigenschaften: 12 Bit Genauigkeit 1.1V Referenzspannung -> 1.1/4096 = 0,268mV Die Spannung greife ich an einem Spannungsteiler ab. Hierzu schließe ich den Spannungsteiler an U = 3.3 V und an den GND Pin des mC an. Weiterhin verwende ich folgende Widerstände: R1 = 5000 Ohm R2 = PT100 mit ungefähr 100 Ohm + 0,4 Ohm/K * x K -> I_max>0°C = 3.3V/5100Ohm = 0,647mA Das sollte soweit passen, da bei 100 Ohm der Strom zw. 0.3 bis 1 mA liegen sollte ( https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/181390-da-01-de-KL_B_TEMPERATUR_SENSOR_PT_100_M_222.pdf ) Jetzt prüfe ich, ob die Genauigkeit für den Sensor geeignet ist, mithilfe der Spannungsteilerformel: U1/R1 = U2/R2 mit U1 = Uges - U1 folgt: Uges/[(R1/R2) + 1] = U2 Beispiel: U2_0°C = 3.3V/[(5000/100)+1] = 0,0647 V = 64,7mV U2_1°C = 3.3/[(5000/100+0.4*1) +1] = 64,96mV -> U2_1°C - U2_0°C = 0,26mV < Genauigkeit --> Ich kann zwar nicht auf 1°C genau messen, aber auf 2°C sollte gehen. Korrekt? Nur möchte mein mC das ganze nicht richtig verarbeiten und spuckt seltsame Werte aus. Wisst ihr zufällig woran das liegt? Ich werde auf einen PT1000 ausweichen, aber dennoch beschäftigt mich diese Frage und es wäre super, wenn ihr mir diese Wissenslücke schließen könnt. Danke euch. VG Marco