Druckschalter für Hauswasserwerke mit Schnittstelle

OP #7393181
Lesenswert?
• ▲
▼

Liebes Forum,

hat jemand schon mal einen Druckschalter wie z.B. den PM2 von Grundfos für Hauswasserwerke in irgendeiner Form digitalisiert ? Oder kennt jemand sogar einen mit einer Schnittstelle ?`

Ich habe ein Hauswasserwerk im Keller, da würde ich gerne die Betriebszustände wie Einschaltpunkt, Störung, Fehlercode bei Störung auslesen.

Danke, Tom

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7393192
Lesenswert?
• ▲
▼

Ein Schalter ist im Grunde von sich sich aus digital (=zweiwertig), weil er nur "ein" und "aus" kennt.

Ich habe ein Hauswasserwerk im Keller, da würde ich gerne die Betriebszustände wie Einschaltpunkt, Störung, Fehlercode bei Störung auslesen.

Du kannst diesen PM2 nicht "auslesen", denn der hat nach außen keine Schnittstelle als nur das Netzkabel zur Pumpe.

Wenn du also diese Betriebsdaten erfassen willst, dann solltest du extra einen oder besser 2 (analoge) Drucksensoren in die Zu- und Ableitung def Pumpe einbauen, dazu dann noch einlesen ob die Pumpe bestimmt ist, und aus diesen Daten dann did Betriebszustände berechnen.

Und dann kommst du logischerweise schnell drauf, dass der PM2 unnötig ist, weil du die Pumpe einfach auch gleich noch mit ansteuern kannst.

#7393206
Lesenswert?
• ▲
▼

Und dann kommst du logischerweise schnell drauf, dass der PM2 unnötig ist, weil du die Pumpe einfach auch gleich noch mit ansteuern kannst.

Es waere sogar sehr sinnvoll das zu machen. Wenn man naemlich die Pumpe selber steuert dann weiss man auch ob der Drucksensor jetzt mehr oder weniger anzeigen sollte. Man so gleich sein ganzen System mit durchtesten.

Vanye

#7393214
Lesenswert?
• ▲
▼

Tom W. schrieb:

Oder kennt jemand sogar einen mit einer Schnittstelle ?`

Du kannst direkt das Bedienfeld (Abb.5 in der Montage- und Betriebsanleitung) der Grundfos PM2 auswerten, z.B. mit einem preiswerten ESP32-Cam Modul. Um alleine die Alarmmeldungen abzugreifen, reicht ein Phototransistor mit etwas Auswertsoftware auf einem kleinen µC. Der muss nur die Blinker und den Zustand der Anzeige-LED "Alarm" erkennen. https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-3065949.pdf

Das Signal direkt intern von der LED auf der Bedienplatine der PM2 abzugreifen, wird auch funktionieren. Allerdings musst du dann in das Geräte eingreifen und sehr genau wissen, was du tust. Die Pumpenhersteller kochen auch nur mit Wasser.

p.s. Du plenst. https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk

OP #7394196
Lesenswert?
• ▲
▼

Rainer W. schrieb:

Tom W. schrieb:

Oder kennt jemand sogar einen mit einer Schnittstelle ?`

Du kannst direkt das Bedienfeld (Abb.5 in der Montage- und Betriebsanleitung) der Grundfos PM2 auswerten, z.B. mit einem preiswerten ESP32-Cam Modul. Um alleine die Alarmmeldungen abzugreifen, reicht ein Phototransistor mit etwas Auswertsoftware auf einem kleinen µC. Der muss nur die Blinker und den Zustand der Anzeige-LED "Alarm" erkennen. https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-3065949.pdf

das habe ich tatsächlich bisher so gemacht, aber ich wollte es etwas geschickter machen.

Das Signal direkt intern von der LED auf der Bedienplatine der PM2 abzugreifen, wird auch funktionieren. Allerdings musst du dann in das Geräte eingreifen und sehr genau wissen, was du tust. Die Pumpenhersteller kochen auch nur mit Wasser.

p.s. Du plenst. https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk

Ja. hast recht. Muss ich mir mal abgewöhnen. Es heißt übrigens "plenken" und nicht "plennen".

OP #7394200
Lesenswert?
• ▲
▼

Lothar M. schrieb:

Ein Schalter ist im Grunde von sich sich aus digital (=zweiwertig), weil er nur "ein" und "aus" kennt.

Ich habe ein Hauswasserwerk im Keller, da würde ich gerne die Betriebszustände wie Einschaltpunkt, Störung, Fehlercode bei Störung auslesen.

Du kannst diesen PM2 nicht "auslesen", denn der hat nach außen keine Schnittstelle als nur das Netzkabel zur Pumpe.

Wenn du also diese Betriebsdaten erfassen willst, dann solltest du extra einen oder besser 2 (analoge) Drucksensoren in die Zu- und Ableitung def Pumpe einbauen, dazu dann noch einlesen ob die Pumpe bestimmt ist, und aus diesen Daten dann did Betriebszustände berechnen.

Und dann kommst du logischerweise schnell drauf, dass der PM2 unnötig ist, weil du die Pumpe einfach auch gleich noch mit ansteuern kannst.

Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Diese elektronischen Druckschalter machen das aber aus einer Kombi aus Durchfluss und Druck, schalten bei Druckabfall ein und ohne Durchfluss wieder aus - da die Geräte keine Membran haben, geht das über den Druck wohl nicht.

Die Frage wäre, ob man diese Druck/Flusssensoren (also das, was in der Pumpensteuerung verbaut ist und meistens in einem Topf sitzt) tatsächlich auch einzeln kriegt. Mein Druckschalter teilt den Durchfluss per Reedkontakt mit, keine Ahnung, wie der an der Druck kommt bzw. welches Protokoll das ist.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.