Hi, ich versuche gerade einen ESP8266 zum Laufen zu bekommen. TX, RX, GND, VCC (3v) sind dran. Wenn ich etwas per Hterm sende, sehe ich dass die blaue LED kurz flackert, jedoch kommt keine Antwort auf ein "AT". Jemand eine Idee worauf ich achten soll? Verschiedene Bitraten schon durchprobiert, scheint nichts zu schreiben Danke
Hallo, schau dir das mal an: http://playground.boxtec.ch/doku.php/wireless/esp8266 http://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266 CH_PD auf VDD RST auf VDD Gruß G.G.
CR/LF als Zeilenende gesendet?
Gast
#3884318
Gerhard Gehlert schrieb: > CH_PD auf VDD >>> richtig > RST auf VDD >>> falsch Welches Modul ?
Gast
#3884535
Ich hatte beim Start ähnliche Schwierigkeiten. Bei mir lag´s an der Stromversorgung. Die lief über einen schwachbrüstigen 100 mA Regler. Nach Austausch mit einem 1A Regler lief der ESP.
Gast
#4657654
Hallo Filth, hat dein ESP8266 funktionirt? Ich habe gerade auch das selbe Problem. Die blaue LED blinkt, allerdings antwortet er garnicht auf die Befehle. Angeschlossen: Vin (3,3V über Labornetzgerät), GND, RX(TX), TX(RX), CH_PD(3,3V), Reset(über pull up 3,3V) Als Terminal verwende ich "Termite 3.2" Danke Grüße Alex_Mini
Hallo, und auch hier die Frage: welches ESP8266 Modul? Bei Modulen, wo GPIO15 rausgeführt ist muß dieser über PullDown (10k) an GND. Stromversorgung wurde schon angesprochen, 100µ am ESP zwischen Vcc und GND helfen auch. Reset und GPIO0 haben interne PullUp und brauchen nicht zwingend externe. Die Bootmeldungen sollten eigentlich immer kommen, Baudrate ist 74880 Baud. Allerdings regieren manche Terminalprogramme auf völlig falsche Baudraten auch mit Schweigen. Gruß aus Berlin Michael
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.