Oelheizung temperatur loggen. Mit WiFi. Sonoff Basic + DS18B20.

OP #7229009
Lesenswert?

Bis zu fünf DS18B20 sind am gpio 2 = D4 des ESP8266 im Sonoff Basic 
angeschlossen. Pullup R 1k zwischen data und 3.3V.

Muss kein sonoff sein jeder ESP8266 geht.

Die IP eures esp8266 wird beim start auf der seriellen leitung 
ausgegeben.
Graphik abrufen: http://192.168.178.23/
Firmware update: http://192.168.178.23/update

Das ist ein "work in progress". Anzahl sensoren, aufzeichnungsdauer etc 
lassen sich einfachst ändern. NTP ist falsch skaliert und deshalb 
default aus. Intervall ist 30sek, also 6 stunden bei 720 punkten.

Bild:

von oben nach unten:
Abgastemperatur
Vorlauf
Rücklauf
Vorlauf boden
Rücklauf boden.

Temp ist von 0 bis 120 grad. Graue linien bei 20, 40 und 60 grad.
Das ist meine oelheizung, kaltstart. Bodenheizung pumpe aus.

Konstruktive kommentare oder firmware verbesserungen wilkommen!
Angehängte Dateien:
Beitrag #7229452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7229502
Lesenswert?

Alt G. schrieb im Beitrag #7229452:
> Wenn deine abgase im
> kamin über 150 grad sind muttu mal den kessel reinigen,

Hier sind 160..190°C der Nennwert laut Beschreibung.
Wer das nachbaut, sollte zuvor die Daten seiner Anlage ansehen.
Beitrag #7231417 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7231448
Lesenswert?

Alt G. schrieb:
> Hat jemand eine idee wie man am kessel einen 18b20 sensor anbringt?

Mit einem Edelstahlkabelbinder!
Nur was willste da messen? Ein DS kann nur bis 80 Grad. Dein 
unisolierter Kessel hat doch aussen mehr!
Und da nimmt der echte Spezialist ein Thermoelement! Das kannste auch 
direkt ins Flämmchen strecken!

Das ich hier einem verbrämten Öl-Fuzzi noch Tipps geben muss ist der 
Gipfel meiner gutmütigen Blödheit!
Beitrag #7231457 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7232297
Lesenswert?

Wünsch mir glück.
Meine heizung macht gerade testlauf mit einem sonoff 4ch als steuerung.

Gesteuert wird brenner und umwälzpumpe eins anhand kesseltemperatur.
Ueberwacht wird auch vorlauftemperatur falls der kesselsensor defekt 
wird.

KA wie ich umwälzpumpe zwei, die für bodenheizung, steuern soll.

Bild1 ist steuerkonsole über http.
Bild2 erste automatische brennerabschaltung bei 55 grad.
Angehängte Dateien:
OP #7233255
Lesenswert?

Hab die heizung jetzt längere zeit damit laufen lassen. Funktioniert 
bestens.

Von dem sonoff 4ch hab ich ein relais für benner, eines für umwälzpumpe, 
eines für bodenheizung umwälzpumpe. Brenner und bodenheizung ist per web 
schaltbar. Ich messe 6 temperaturen und zeige die in einer grafik an.

Der mischermotor meiner heizung ist leider kaputt, sonst hätte ich 
relais 4 dafür verwendet. Ist ein 10mm weg thermoaktuator. KA woher ich 
dafür ersatz bekomme.

Wenn jemand eine kaputte heizungssteuerung hat und für den den kauf 
einer uralt ersatz elektronik auf ebay nicht 500.- ausgeben will kaufe 
sich einen 20.- sonoff 4ch ud einige 50ct DS18b20.
Angehängte Dateien: