12V Shelly 1PM Wifi Alternative für Solaranlage?

OP #7386379

Da das Board nur 3.2A kann werden die Werte bei höherer Leistung vom Panel ungenau. Auf dem Board ist ein R100 0.1 Ohm Widerstand, den man tauschen könnte, welchen Wert muss der Shunt haben bei einer Spitzenlast von ca. 10A bei 12V?

#7386451

Jan schrieb:

welchen Wert muss der Shunt haben bei einer Spitzenlast von ca. 10A bei 12V?

Du könntest ins Datenblatt schauen, was die Eingänge als max. Spannung beherrschen und mit ein bisschen Ohm'schen Gesetz selber darauf kommen :D

Aber, da ich den ganzen Kram schon hinter mir habe: Ich habe einen 2 Milliohm Widerstand für 15A verwendet. Wenn man dann das Shunt Voltage Register und das Current Register entsprechend konfiguriert, klappt die Messung sehr gut.

2mR und 15A sind logischerweise fast 0.5W Wärme, dementsprechend habe ich mich für einen CSS2H-2512K-2L00F von Bourns als Shunt entschieden. Der verträgt 5W und wird zumindest bei 10A nicht spürbar warm.

OP #7386482

Danke für die Infos. Aber im Zusammenhang mit dem Solarpanel verstehe ich das mit dem Ohm'schen Gesetz nicht. Ich habe hier 12 Volt und ca 9 Ampere Solar und das Board verträgt maximal 3,2 Ampere und 26 Volt.

Teile ich die 12V durch die 3.2 Ampere?

#7386498

Jan schrieb:

Teile ich die 12V durch die 3.2 Ampere?

Nein. Es geht darum, was der differentielle ADC-Eingang des INA226 kann und welche Spannung über den Shunt bei einem gegebenen Strom abfällt und dass diese -82...+82mV nicht überschreiten darf.

Aber dazu gibt es im Datenblatt einen kompletten Abschnitt, wie man das im Calibration Register dann korrekt einstellt, bei welchem Strom welche Spannung anliegt.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.