AT89C4051-Schalten eines Relais mit 24V/200mA

Gast #747476
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,
könnte mir vieleicht jemand helfen, und zwar möchte ich mit einem 
AT89C4051 ein elektro-pneumatisches Ventil ansteuern, im Moment ist dies 
mit Hilfe eines N-Kanal Anreicherungstyp Mosfet realisiert (BSS98), das 
Problem hierbei ist nur der H-Pegel nach einem Reset des Controllers, 
hierbei wird das Ventil zunächst angesteuert bevor der Port auf L-Pegel 
gesetzt wird, obwohl der Befehl CLR P1.0 sofort am Anfang des Programms 
kommt! Hierbei sollte vieleicht gesagt werden das P1.0 keinen Internen 
Pull-Up besitzt!

Hätte vieleicht irgendjemand einen Schaltungsvorschlag wie ich das 
24V/200mA Ventil mit L-Pegel schalten kann?

MfG
SeanWuller
#747485
Lesenswert?
• ▲
▼
@ SeanWuller (Gast)

>Problem hierbei ist nur der H-Pegel nach einem Reset des Controllers,
>hierbei wird das Ventil zunächst angesteuert bevor der Port auf L-Pegel
>gesetzt wird, obwohl der Befehl CLR P1.0 sofort am Anfang des Programms
>kommt! Hierbei sollte vieleicht gesagt werden das P1.0 keinen Internen
>Pull-Up besitzt!

Also zieht ein externer Pull-Up auf HIGH?

>Hätte vieleicht irgendjemand einen Schaltungsvorschlag wie ich das
>24V/200mA Ventil mit L-Pegel schalten kann?

Einfach einen Inverter dazwischen schalten. Entweder 74HC04 oder dikret 
per Transistor. BS170 z.B.

http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Relais_mosfet.png

Im Prinzip wie im Bild, nur einfach R2 weglassen und Q3 durch einen 
BS170 ersetzen.

MfG
Falk

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.