Hallo allerseits,
Ich möcht in meiner Werkstatt Rauchmelder anbringen. Soweit sollte das
ja weniger ein Problem sein. Allerdings hat schon der Test mit einem
normalen Merten Batteriegerät beim Schweißen mein Verdacht bestätigt:
nach kurzer Zeit heult der los.
Nun möchte ich nicht jedes Mal den Melder von der Decke schrauben, die
Batterie rausnehmen, und das ganze Spiel wieder rückwärts wenn ich
fertig bin.
Gibt es Rauchmelder die sich deaktivieren lassen. Ich möchte natürlich
keine BMZ, dann wäre das ja weniger ein Problem. Ich möchte 2
Rauchmelder die sich relativ einfach deaktivieren lassen. Ich habe schon
mit dem Gedanken gespielt einen normalen Batterie Melder zu nehmen und
diesen an eine externe Versorgungspannung zu legen. Das ist allerdings
nur die allerletzte Möglichkeit, wenns wirklich gar nicht anders geht.
Das einzige was ich bisher finden konnte waren Melder welche sich nach
Knopfdruck 10 bis 30 Minuten deaktivieren, das ist allerdings auch nicht
nach meinem Geschmack. (Zeit viel zu kurz)
Gibt es irgendeinen Melder welcher sich per Schalteingang deaktivieren
lässt? Evtl. So etwas wie eine mini BMZ mit entsprechenden Funktionen?
Eine externe Sirene muss aber anschließbar sein, da es ja dann nicht
mehr zu meinen anderen Meldern passt. Vom Preis sollte es natürlich im
passenden Verhältnis stehen, das es teurer wird wie 2 Merten Funkmelder
ist mir bewusst.
Es gibt Rauchmelder welche Mittels einer Platte und Magnet an der Decke
befestigt werden (z.B. von ABUS).
Die kann man dann einfach "abpflücken" und außer Reichweite bringen.
Nicht sehr technisch sollte aber eine Billige und effektive Mölichkeit
sein (könnte man sicher auch bei einem Std. melder "nachrüsten").
Welchen Sinn hat ein deaktivierbarer Rauchmelder?
Denk mal drüber nach -- wenn er deaktiviert ist, kannst Du munter
schweißen, aber was ist, wenn Du vergisst, ihn wieder zu reaktivieren?
Dann kann Deine Werkstatt munter abbrennen.
Und die Wahrscheinlichkeit, daß Du es vergisst, ist hoch. Das ist keine
Unterstellung Dir gegenüber, das ist das naturgegebene Schicksal aller
dauerhaft deaktivierbaren Sicherheitseinrichtungen.
Die per Knopfdruck kurrzeitig deaktivierbare Variante ist das
sinnvollste, was du machen kannst - erweitere das um eine Vorrichtung,
die zeitgleich mit dem Knopfdruck ausgelöst wird und eine Minute vor
Ablauf des Rauchmeldertimers anfängt, auf sich aufmerksam zu machen.
Dann kannst Du schweißen, und wirst rechtzeitig daran erinnert, wieder
auf den Rauchmelderknopf zu drücken. Bastel Dir notfalls eine
Vorrichtung mit einem Modellbauservo, die diesen Knopf betätigt, damit
Du nicht immer auf die Leiter klettern musst.
Natürlich könntest Du auch einen normalen Rauchmelder umbauen und den
Lärmgeber darin abschaltbar machen, aber dann ist wieder die erste Frage
zu stellen.
Die übrigens ist auch beu Läubis Vorschlag zu stellen - ein Rauchmelder,
den man wegräumen kann, ist ein Rauchmelder, den man vergessen kann.
Also kann man ihn auch gleich ganz weglassen.
(Man stelle sich folgende Situation vor: In der Werkstatt wird
geschweißt, das Telephon klingelt oder an der Haustür wird geklingelt,
man legt den Schweißbrenner zur Seite (vermeintlich sicher), geht ans
Telephon oder die Haustür --- und der dringende Notfall lässt einen
sofort das Haus verlassen.
Selbst wenn der Schweißbrenner tatsächlich ungefährlich ist, das
Wiedereinschalten oder Wiederanbringen des Rauchmelders hat man
vergessen.
Und unmittelbar nach dem Beenden des Schweißens geht das ja auch nicht -
denn da ist die Werkstattluft noch mit entsprechenden Dämpfen
geschwängert.
Nein, keine gute Idee.
Das genügt nicht, eine "Totzeit" o.ä. nach dem Schweißen ist auch nötig.
Sonst heult das Ding los, sobald man den Schweißtrafo abschaltet.
So etwas kann man natürlich selberbasteln, aber das dürfte ziemlich
sicher jedweden Versicherungsschutz im Brandfalle flachlegen.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Das genügt nicht, eine "Totzeit" o.ä. nach dem Schweißen ist auch nötig.
Ja klar doch - das liegt so nahe, daß ein versierter Bastler da sofort
selbst drauf kommt ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb:> So etwas kann man natürlich selberbasteln, aber das dürfte ziemlich> sicher jedweden Versicherungsschutz im Brandfalle flachlegen.
Das ist natürlich eine interessante These. Dann dürfte die Versicherung
ja auch nicht zahlen, wenn gar kein Melder vorhanden ist.
Michael Buesch schrieb:> Rufus Τ. Firefly schrieb:>> So etwas kann man natürlich selberbasteln, aber das dürfte ziemlich>> sicher jedweden Versicherungsschutz im Brandfalle flachlegen.>> Das ist natürlich eine interessante These. Dann dürfte die Versicherung> ja auch nicht zahlen, wenn gar kein Melder vorhanden ist.
Rufus hat schon recht, dass das deaktivieren eine "schlechte" Idee ist
ähnlich wie nicht automatisierte Backups, aber solange der Rauchmelder
nicht direkt mit einem Alarm verbunden ist bringt er im Szenario
"Feuer+Dennis ausser Haus" auch nix, hier geht es ja eher um
Selbstschutz, von daher wäre eh zu überlegen ob in der Werkstatt ein
Feuermelder generell sinnvoll ist, oder nicht lieber einer im Flur davor
oder so (je nach Räumlichen Begebenheiten)
Und wenn man den Rauch- durch einen Wärmemelder ersetzt? Löst zwar
deutlich später aus, aber in unserem Betrieb sind diese für die
Schweißwerkstätten auch so montiert (und lassen sich auch nicht über die
BMZ abschalten)
Danke euch allen!
Wärmemelder ist eine Option die ich vorher gar nicht bedacht habe. Ich
werde mir wohl solche anschaffen, und einen externen Alarmgeber
installieren. Kostet dann insgesammt auch nicht mehr wie 2 Funkmelder.
Es soll aber auch Rauchmelder geben welche sich per externen Taster 10
Min. deaktivieren lassen. Hersteller bekomme ich hoffentlioch noch
genannt.
Nimm die Batterie raus, schließ da 9V mittels AC/DC Adapter an und haue
an die Steckdose eine Zeitschaltuhr oder eine Funksteckdose. Alles
zusammen wird dich 15€ kosten.
Archie F..... schrieb:> Nimm die Batterie raus, schließ da 9V mittels AC/DC Adapter an
Dann kannst Du den Rauchmelder auch gleich weglassen. Der Sinn so eines
Dinges ist, daß er so zuverlässig wie irgend möglich funktioniert. Und
das tut ein netzbetriebener und schaltuhrgesteuerter Rauchmelder nicht.
Frag' Deine Versicherung, wenn Du das nicht glaubst.
Da Wärmemelder doch relativ spät ansprechen (es muss ich ja erstmal der
Raum aufheizen) würde ich den aber nur zusätzlich verbauen. Als
Hauptmelder würde ich einen abschaltbaren Rauchmelder einsetzen, evtl.
auch selbstgebaut mit nem Schalter in der (Batterie-)Stromversorgung.
Solltest du wirklich mal vergessen den Melder wieder einzuschalten, hast
du immerhin noch nen Wärmemelder.
Zudem könntest du noch nen zweipoligen Wechselschalter einbauen, der
einerseits den Rauchmelder abschaltet, andererseits ein Warnsignal
scharfschaltet, welches anspringt sobald du in deiner Werkstatt das
Licht abschaltest.
Matthias S. schrieb:> Zudem könntest du noch nen zweipoligen Wechselschalter einbauen, der> einerseits den Rauchmelder abschaltet, andererseits ein Warnsignal> scharfschaltet, welches anspringt sobald du in deiner Werkstatt das> Licht abschaltest.
Sinnvoller wäre hier vermutlich ein Bewegungsmelder. Das Licht
abzuschalten kann man beim Verlassen der Werkstatt auch vergessen
(Notfallsituation: Krach, Polter, Geschrei aus anderem Teil des Hauses -
wer denkt da daran, das Licht auszuschalten bzw. den Rauchmelder
wiedereinzuschalten?).
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Matthias S. schrieb:>> Zudem könntest du noch nen zweipoligen Wechselschalter einbauen, der>> einerseits den Rauchmelder abschaltet, andererseits ein Warnsignal>> scharfschaltet, welches anspringt sobald du in deiner Werkstatt das>> Licht abschaltest.>> Sinnvoller wäre hier vermutlich ein Bewegungsmelder. Das Licht> abzuschalten kann man beim Verlassen der Werkstatt auch vergessen> (Notfallsituation: Krach, Polter, Geschrei aus anderem Teil des Hauses -> wer denkt da daran, das Licht auszuschalten bzw. den Rauchmelder> wiedereinzuschalten?).
Da übliche Bewegungsmelder auf Temperaturänderungen reagieren und Rauch
auch oft mit steigender Temp. einhergeht würde sich eine solche
Kombination in erster Näherung sowieso selber austrixen, wäre also
unnötig.
PS: Gegen menschliches Versagen ist ja bekanntlich so gut wie keine
Technik sicher.
> Das Licht> abzuschalten kann man beim Verlassen der Werkstatt auch vergessen
Für diesen Falle wäre ja dann der Wärmemelder vorhanden. Der springt
zwar nicht so früh an wie ein Rauchmelder, aber wahrscheinlich doch noch
früh genug um zumindest schlimmeres zu verhindern.