Funksteckdose schaltet nur einen Leiter

OP #6175827
Lesenswert?
• ▲
▼
Für eine "Bastelei" habe ich ein 24V(21A) Meanwell Netzteil mit per 
Schraubklemmen an das Netzteil angeschlossenem Kabel über eine 
Funksteckdose (aus dem Baumarkt) mit dem Stromnetz verbunden. Bei 
ausgeschalteter Steckdose  habe ich noch einmal den Sitz der an das 
Netzteil angeschraubten Kabel überprüft, und dabei auch einen Kontakt 
direkt berührt. Dabei habe ich dann einen Stromschlag bekommen. Mir ist 
gleich der Verdacht gekommen, das die Funksteckdose nur einen Leiter 
schaltet, und ich habe dann die Spannung einmal (gegen Schutzleiter) 
gemessen, und siehe da es lagen 226V an.
Ich frage mich, ob Funksteckdosen, die nur einen Leiter schalten, 
zulässig sind?
Beitrag #6175854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6176512
Lesenswert?
• ▲
▼
Harald W. schrieb:
> Ja, die sind genauso zulässig wie mindestens 80% aller anderen Schalter,
> die auch nur einpolig schalten.

Erstaunlich, und das in dem nach Sicherheit japsenden Deutschland.

Habe in jüngeren Jahren wegen genau dem gleichen Problem mal so eine 
gebratzelt bekommen, dass es mich direkt von der Leiter gehauen hat. 
Aber solange man beim Radeln einen Helm auf hat, ist ja alles gut.
Gast #6176522
Lesenswert?
• ▲
▼
Bei einem normalen Schutzkontakt der berührsicher ist gibt es keinen 
Grund beide Pole abzuschalten. Ein zugelassener Verbraucher ist 
ebenfalls berührsicher solange er nicht geöffnet wird. Das öffnen sollte 
nur ein Fachmann machen, der du offensichtlich nicht bist. Sonst würdest 
du die 3 bzw. 5 Regeln kennen und anwenden. Vereinfacht zieh das Ding 
aus der Steckdose. Wenn du dazu zu faul bist mess vorher die Spannung. 
Ich meine sowas nennt man gesunden Menschenverstand.

PS: wenn du den Stecker drehst wird die Phase abgeschaltet und der 
Neutralleiter bleibt verbunden. Der sollte optimalerweise keine so hohe 
Spannung gegen Erde haben ;)

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.