LCD-Ausgabe

Gast #17482
Hab mir ein Thermometer gebaut.
Die Temperatur wird über ein LCD ausgegeben.

Und nun mein Problem:

Kann kein °(grad)-Zeichen ausgeben.

Habs schon mit '°' versucht oder direkt den ASCII-Code(176) geschickt.
Anzeigen tuts aber immer etwas anderes.

Wer weiß was es da haben könnte?

mfg Chris!
Gast #17484
ich habe garde mal in einer ascii Tabbel nachgeguckt da steht das 248 
das "°" sein sollte. Bekommst du eventuell ein "░" das ist auf 
176. Oder ist das bei einem LCD anders?
Gast #17486
Hallo Chris und Kilian,

das hat mit ASCII nichts zu tun, sondern mit der Zeichentabelle des 
LCD-Controllers. 0xDF (oder 223 dezimal) entspricht bei einer 
Standard-Belegung (HD44780-kompatibel) dem Grad-Zeichen. Wenn nicht, 
hilft nur, die Tabelle herauszufinden. Vielleicht hast Du (Chris) einen 
Controller mit einer abweichenden Belegung.

Gruß, Rudolf.

Rudolf Sosnowsky +++ LC Design
EPSON Technology Partner
Internet http://www.LC-Design.de
Gast #17487
Hi Chris,
mich würd mal interessieren, wie deine Schaltung aufgebaut ist. Ich bin 
da auch sowas ähnliches am Planen dran, bekomm aber nicht so richtig was 
hin.
Welche Temp-Sensoren hast du verwendet, analog oder digital?
MfG Marco
Gast #17488
Hallo Marco!

Hab nen digitalen DS1820.
Ist der mit der 1-Wire Ansteuerung.

Den Temp.Sensor kannst du direkt an den Port hängen.
Dann noch + und Masse anschliessen, ein Programm schreiben
und los kanns gehen.

mfg Chris!

P.S.: Danke für eure Antworten!!!
Gast #17489
Hallo nochmal,
Wie hast du den 1820 an den AVR angeschlossen?
Meine Gedankengang war: Da der 1820 1-wire ist, muss ich ihn an den UART 
hängen. Nun hab ich am UART aber Rx und Tx, am Sensor nur den DQ.
Muss ich den Rx und Tx irgendwie zusammenschalten, da die Übertragung 
zum 1820 ja wohl bidirektional ist?
MfG marco
Gast #17490
Nope, das 1-Wire Protokoll mußt du selber stricken. Die Ports sind egal. 
Bascom kann das glaub ich, und für C gibt es sicher auch irgendwo Libs
#17491
Falls Dein LCD kein "°" in seiner Zeichentabelle hat, kannst Du es 
selbst definieren.

Bei den meisten LCD kannst Du ja bis zu 16 Zeichen selber definieren. 
Wie das geht, steht im HD44780 Datenblatt.

Die werden aber im RAM abgespeichert, d.h. Du must sie bei jedem 
Einschalten neu zum LCD senden.


Peter
Gast #17494
Einspruch. Ich hab schon mit dem 1-Wire Bus zu tun gehabt.
1. Beliebig viele Teilnehmer ist nicht
2. die Reichweite ist stark begrenzt
Wir hatten mal Probleme mit dem Bus, nur weil die Leitung in einer 
Maschine anders verlegt wurde. Dadurch wurde das Signal so stark 
verschleppt das nichts mehr ankam.
Also der Bus ist für max 2-5m Kabel geeignet, und das auch nur, wenn 
Leitungen mit geringen Kapazitäten verwendet werden, also ohne 
Abschirmung. Dadurch kommen natürlich Störungen auf die Leitung.
Also, vergiß am besten, damit ein Hausumspannendes Netztwerk aufzubauen. 
Nimm RS485

Gruß
Markus
Gast #17495
Hi,
@markus
"Die Ports sind egal"
Kann ich wirklich jeden freien Port nehmen? Im Datenblatt des 1820 steht 
was von Rx und Tx über einen 4k7 auf V+ ?

Ich benutz den 4433. Hat nicht jemand einen funktionierenden Code zur 
Ansteuerung in AVR ASM für mich?
Ich brauch jetzt langsam ein Erfolgserlebnis, sonst wandert das Ding in 
die Schublade. :-)
MfG marco
Gast #17496
Die Ports sind egal. Aber mit 1-Wire hast Du Dir für "das erste 
Erfolgserlebnis" nicht grad das einfachste rausgesucht.
Such mal bei www.avrfreaks.net
Gast #17497
Hallo!

So, ich hab gestern den Sensor gekauft, und heute endlich eingelötet.
Ging tadellos.
Tip zum Speichersparen:
Um die Temperatur auszugeben verwende ich:
    sprintf(text,"%d.%s°C",p/2,(p&1)?"5":"0");
Das spart 400 Byte gegenüber sprintf(text,"%.1f°C",p/2.0);
p ist das Byte, welches von THERMO_GetTemp() zurückgegeben wird.

Eine Frage hab ich, muss man in THERMO_GetTemp() wirklich 2 Sekunden
nach dem THERMO_Init_Temp_Read() warten? Muss man
THERMO_Init_Temp_Read() immer machen, oder reicht es einmal in meinen
Hauptprogramm und dann mach ich den Rest?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.