Hallo, kann ich mit diesem Relais http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HFD2-L-5V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=101942&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& zuverlässig 230VAC schalten? Geschaltet werden soll ein Ringkerntrafo mit 12W Leistung. Im Datenblatt steht zwar maximale Schaltspannung=250VAC aber gleichzeitig steht auch Nennlast 125VAC. Die zweite Frage wäre, ob ich die Schaltkontakte des Relais durch einen Snubber/Varistor schützen muss oder ob dies bei der geringen Leistung nicht notwenig ist? Grüße, Nico
Gast
#2748590
>kann ich mit diesem Relais >http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HFD2-L-5V/3/... >zuverlässig 230VAC schalten? Nein.
Kannst Du das begründen!?
Gast
#2748608
1.Was ist zuverlässig? 1x im Jahr schalten oder 1000x am Tag? 2.Den Einschaltstrom Deines Ringkerntrafos könnte man mehrmals messen. 3.Ein Snubber wäre schön, aber wenig Kapazität. Sonst läuft der Trafo schon bei offenem Kontakt. 4.Relais mit duchsichtiger Kappe erleichtern die Fehlersuche.
Gast
#2748619
>Kannst Du das begründen!?
Das ist ein Signalrelais. Das hat an Netzspannung nichts zu suchen.
Die Kontaktabstände sind zu klein.
Laut dem Diagramm links im Datenblatt auf S.3 kann das Relai bei 230 V AC 500 mA schalten. Wenn du trotzdem etwas "stärkeres" suchst kann ich dir Railais von Finder empfehlen. Einfach mal bei Reichelt nach Finder suchen. Diese Relais sind eher für 230 V AC ausgelegt. Bei dem kleinen Relai hätte ich ein bisschen Angst wegen den hohen Einschaltströmen. EDIT: Link: https://secure.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-31-9-6V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=28313&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Artikel-Nr.: FIN 40.31.9 6V
@ Nico ... (nico123) >http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HFD2-L-5V/3/... >zuverlässig 230VAC schalten? Alles grenzwertig. Auch wenn es offiziell 250V/0,5A AC schalten kann, sind die Kriechwege zwischen Spule und Schaltkontakten arg knapp. das sind nur 5mm Rastermass, macht effektiv vielleicht 3mm, wegen der Lötaugen. Nicht schön. Nimm was größeres, z.B. sowas hier. http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-31-6-12V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=62788;GROUPID=3293;artnr=FIN+40.31.6+12V; > Geschaltet werden soll ein Ringkerntrafo mit 12W Leistung. Das ist kein Problen, auch wenn es ein Ringkern ist. >Die zweite Frage wäre, ob ich die Schaltkontakte des Relais durch einen >Snubber/Varistor schützen muss Sollte man machen. Auch um die Störungen beim (Ab)Schalten zu verringern. Die können dir ggf. deinen uC abstürzen lassen.
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen! Wäre es auch möglich ein Solid State Relais zu nutzen so wie folgendes: http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S02/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3298&ARTICLE=15439&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& ? Kann man sich bei solch einem SSR mit Zero-Cross-Circuit den Snubber/Varistor sparen? Grüße, Nico
Gast
#2750323
Wolltest du nicht ein bistabiles Relais?
Ja, wollte ich. Aber es scheint schwer zu sein ein bistabiles zu finden das 230VAC schalten kann und einfach anzusteuern ist. Deshalb dachte ich jetzt an eine Alternative, aber meinen Recherchen über SSRs und induktive Lasten zeigen das dies auch nicht empfehlenswert ist. Wahrscheinlich ist ein einfaches 230VAC-Relais die einfachste Möglichkeit.
@ Nico ... (nico123) >Ja, wollte ich. Aber es scheint schwer zu sein ein bistabiles zu finden >das 230VAC schalten kann und einfach anzusteuern ist. Was ist an dem FINDER das Problem? Ansteuerung per H-Brücke oder Halbbrücke + Kondensator.
Gast
#2750583
Nico ... schrieb: > Aber es scheint schwer zu sein ein bistabiles zu finden > das 230VAC schalten kann und einfach anzusteuern ist. Du meinst eines mit zwei Spulen? Gibts sogar bei Conrad.
Gast
#2750654
Nico ... schrieb: > Aber es scheint schwer zu sein ein bistabiles zu finden z.B. Auge zu http://de.rs-online.com/web/c/relais/universalrelais/bistabile-relais/
Gast
#2750704
Ach übrigens A. K.- auch die Einzahl des elektromagnetischen Schalters wird "Relais" geschrieben!
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.