Hi,
ich habe hier noch einen Hager SPN415 rumfliegen, und würde den gern
nutzen/einbauen.
Hausverteilung ist wie folgt:
Netz----Plombe mit NH----|Schrank--SLS--Zähler---FI---Sicherungen|
Erdungsschiene am Fundamenterder
Wohin mit dem Ding? Welche Stelle?
Danke.
Gruß
Jens
...sehe gerade, bin im flachen Unterforum gelandet, sorry.
Ich würde es wo machen:
Netz----HAK----+--+--+-----+-----|-Sika |
L1 L2 L3 PEN
|| || || |
.---------. |
| SPN415 | |
| _ PE | |
'---------' |
| |_____|
Schiene
|
Erde
Aber was mein Netzbetreiber dazu wohl sagt... oh
Jens
Jens schrieb:> Hager SPN415
Das ist ein Typ 2, was Zone 2 bedeuten wird, der kommt nach SLS und
Zähler, und vor den FI. Vor den Zähler gehört ein Z1, wobei der bei
unterirdischer Stromzufuhr entbehrlich ist. Besser wäre ein
Kombiableiter wie Werit Z12.
Ich habe einfach einen Überspannungszwischenstecker in irgendeine
Steckdose in der Wohnung gesteckt, ohne dass da was angeschlossen ist
(da hing früher mal die Kühltruhe dran).
In dem Zwischenstecker sind einfach 8 Stück Varistoren parallel zum Netz
geschaltet . Die können insgesamt kurzzeitig 6000 Volt verknuspern. Das
dürfte eigentlich für das ganze Haus reichen.
Hausmeister Krause schrieb:> Die können insgesamt kurzzeitig 6000 Volt verknuspern. Das> dürfte eigentlich für das ganze Haus reichen.
Ja Herr Krause.
Wenn Sie man wenigstens 6000 Ampere geschrieben hätten.....
ACDC schrieb:> Wenn Sie man wenigstens 6000 Ampere geschrieben hätten.....
Ne ne, es sind tatsächlich Volt. Ich habe gerade nochmal nachgesehen da
steht:
Uoc P-N = 6.0kV
ACDC schrieb:> Aber Sie sind schon der Hausmeister Krause?
Ja siiischer! DER echte Hausmeister Krause mit Cordhut, Klorolle mit
buntem Häkelüberzug und Wackeldackel auf der Hutablage.
Hallo,
Stromzufuhr ist unterirdisch. Das passt demnach. Dann also nach dem
Zähler umso besser. Das macht die ganze Sache wesentlich leichter. Ich
dachte umso eher (vor dem ŚiKa) umso besser. Muss ich mal sehen ob ich
da noch Platz für finde.
Werit, auch interessant - ich bin eigentlich sonst bei "dehn" unterwegs.
https://www.dehn.de/de/dehnshield-fuer-wohngebaeudeMaWin schrieb:> Besser wäre ein> Kombiableiter wie Werit Z12.
Wo ist der Unterschied?
Vielen Dank
Jens
ok, verstehe - bin ja recht neu in der Thematik :-)
Da ich den 40 kA da habe, würde ich den gern einsetzen, statt dass er
nur rumliegt. Die Übersichtspläne von Maffei
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGys3Mx4HsAhUD66QKHeHmDisQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.maffei-gmbh.de%2Fdownloads%2Fwerit%2FWERIT_UEBERSPANNUNGSSCHUTZ.pdf&usg=AOvVaw1sYXQpIuAkrOMmLTbWx7G6
finde ich schon mal ganz gut :-) siehe Seite 4!
Ich denke nur, dass es besser ist den Hauptimpuls schon abzuleiten bevor
er in den (SiKa) kommt wenn es um den Schutz Zone 1 geht.
in meinem Fall würde ich den Typ2 einsetzen, und darauf bauen dass es
besser ist als gar nichts ...
Dann muss ich noch mal sehen welche Netzform, und wie genau das bei mir
mit dem PE ist. Ich meine er ist im HAK abgesetzt zu der Erdungschiene
mit Fundamenterder - aber ich bin mir nicht sicher ob es noch eine
Erdverbindung vom Sika zur Schiene gibt ...
Viele Grüße
Jens
Jens schrieb:> Ich denke nur, dass es besser ist den Hauptimpuls schon abzuleiten bevor> er in den (SiKa) kommt wenn es um den Schutz Zone 1 geht.
Na ja, du baust das Ding üblicherweise auf eine Hutschiene, also in den
SK. Verwegene Hersteller empfehlen gar, den Überspannungsschutz mit
einer eigenen Sicherung zu schützen. Die trauen dem eingebauten
Thermo-Überlastschutz in ihren Dingern offenbar nicht. Bloss was soll so
eine Sicherung bei 40kA Ableitern, wenn sie selbst meist nur bis 6kA
oder 10kA ausgelegt ist.
Ich denke, der SLS bzw. die Vorsicherung (3x50A oder 3x64A) muss dem VDR
reichen, von woanders kann ja in einem normalen Haus auch kein Strom
kommen.
Zone 1 heisst mehr Strom, begrenzt erst auf höhere Spannung.
Zone 2 heisst begrenzt auf geringere Spannung, verträgt aber weniger
Strom.
Kombiableiter heisst, geringere Spannung trotz höherem Strom.
Zone 3 sind dann die winzigen VDR in den Geräten und
Überspannungssteckdosen selber, die eigentlich nur dann helfen, wenn
vorher das gröbste durch einen Z2 beseitigt wurde.
MaWin schrieb:> den Überspannungsschutz mit> einer eigenen Sicherung zu schützen.
wo sitzt die Sicherung denn in dem Fall und was ist das für eine?
MaWin schrieb:> Ich denke, der SLS bzw. die Vorsicherung (3x50A oder 3x64A) muss dem VDR> reichen,
...du meinst für den Fall des Einschlags? Also dass die entsprechend
abschalten wenn es passiert?
Danke für die Begriffserklärung!
Jens
Jens schrieb:> wo sitzt die Sicherung denn in dem Fall
Schau ins Datenblatt des Herstellers.
Jens schrieb:> du meinst für den Fall des Einschlags
Nein, für den Fall, dass der VDR kaputt geht und einen Kurzschluss schon
bei Nennspannung erzeugt. VDR altern halt bei jedem Impakt.
MaWin schrieb:> Zone 1 heisst mehr Strom, begrenzt erst auf höhere Spannung.
Du meinst Typ 1 / 2 bzw 3 oder?
Um Zonen geht es doch beim Blitzschutz.
MaWin schrieb:> Verwegene Hersteller empfehlen gar, den Überspannungsschutz mit> einer eigenen Sicherung zu schützen. Die trauen dem eingebauten> Thermo-Überlastschutz in ihren Dingern offenbar nicht. Bloss was soll so> eine Sicherung bei 40kA Ableitern, wenn sie selbst meist nur bis 6kA> oder 10kA ausgelegt ist.
Naja 40kA Ableiter kann man ja Bspw. in einer NSHVT oder Trafostation
verwenden, da kommen dann NH-Sicherungen vor den ÜS. Die NH-Sicherungen
trennen 120kA.
Bei normalen Hausinstallation: Alles in einer UVT muss 6kA trennen
können, im Nachzählerbreich sind es 10kA und im Vorzählerbereich sind es
25kA
Es gibt ja so die Theorie, daß in den Vorzählerbereich nur Typ 1
(Gasableiter ohne Ruhestrom) dürfen. Vielleicht hat aber der
Netzbetreiber garnichts dagegen dort auch Typ 2 (Varistoren mit
Leckstrom, für ca. 1 €/Jahr) zu haben, da geht ihm zwar ein geringer
ungezählter Strom verloren aber sein Zähler ist besser geschützt - und
die Anlage auch.
Erkundigt Euch doch mal bei Eurem Netzbetreiber.
Übrigens gibt es von Phönixcontact fette Blitzschutze deren Steckeinsätz
wechselbar sind, d.h. selbst wenn der Netzbetreiber seine Meinung ändern
würde ... und die gibt es auch oft günstig neu bei e-bay. Man muß da
überhaupt nicht den Listenpreis bezahlen.
Falls man 35 mm^2 biegen muß sollte man den Kasten - wenn es einen
separaten Kasten für den Blitzschutz gibt - eine Nummer größer wählen
als unbedingt nötig um die Biegeradien hinzubekommen. Von Spelsberg gibt
es schöne Kästen, plombierbar, mit Steckeinsatz außerhalb des
plombierten Bereichs wechselbar.
Tilmann schrieb:> Es gibt ja so die Theorie, daß in den Vorzählerbereich nur Typ 1> (Gasableiter ohne Ruhestrom) dürfen. Vielleicht hat aber der> Netzbetreiber garnichts dagegen dort auch Typ 2 (Varistoren mit> Leckstrom, für ca. 1 €/Jahr) zu haben, da geht ihm zwar ein geringer> ungezählter Strom verloren aber sein Zähler ist besser geschützt - und> die Anlage auch.
Warum schreibt man so einen Müll, wenn man scheinbar nicht einmal weiß,
was es auf dem Markt für Produkte gibt.
Es gibt nämlich - oh Überraschung Kombiableiter für den Vorzählerbereich
und das mittlerweile von verschiedenen Herstellen. Und die erfüllen die
Anforderungen des VDN.
> Erkundigt Euch doch mal bei Eurem Netzbetreiber.
Der würde Dir dann sagen, das Du als Laie nichts am Zählerschrank zu
suchen hast, was über das Zählerablesen hinausgeht.
> Übrigens gibt es von Phönixcontact fette Blitzschutze deren Steckeinsätz> wechselbar sind, d.h. selbst wenn der Netzbetreiber seine Meinung ändern> würde ... und die gibt es auch oft günstig neu bei e-bay. Man muß da> überhaupt nicht den Listenpreis bezahlen.
Genau im plombierten Vorzählerbereich Ableiter die steckbar sind, am
besten auch noch so, das man sie ohne öffnen des Deckels rausziehen
kann. Sowas mag ein VNB ganz bestimmt.
>> Falls man 35 mm^2 biegen muß sollte man den Kasten - wenn es einen> separaten Kasten für den Blitzschutz gibt - eine Nummer größer wählen> als unbedingt nötig um die Biegeradien hinzubekommen. Von Spelsberg gibt> es schöne Kästen, plombierbar, mit Steckeinsatz außerhalb des> plombierten Bereichs wechselbar.
Dazu sage ich nur noch einmal: siehe oben