Überspannungsschutz Haus

Gast #6414619
Lesenswert?

Hi,

ich habe hier noch einen Hager SPN415 rumfliegen, und würde den gern 
nutzen/einbauen.

Hausverteilung ist wie folgt:

Netz----Plombe mit NH----|Schrank--SLS--Zähler---FI---Sicherungen|
        Erdungsschiene am Fundamenterder

Wohin mit dem Ding? Welche Stelle?

Danke.

Gruß
Jens
Gast #6414633
Lesenswert?

...sehe gerade, bin im flachen Unterforum gelandet, sorry.

Ich würde es wo machen:


Netz----HAK----+--+--+-----+-----|-Sika |
               L1 L2 L3   PEN
               || || ||    |
             .---------.   |
             | SPN415  |   |
             |   _  PE |   |
             '---------'   |
                 |   |_____|
              Schiene
                 |
               Erde

Aber was mein Netzbetreiber dazu wohl sagt... oh

Jens
Gast #6414984
Lesenswert?

Ich habe einfach einen Überspannungszwischenstecker in irgendeine 
Steckdose in der Wohnung gesteckt, ohne dass da was angeschlossen ist 
(da hing früher mal die Kühltruhe dran).
In dem Zwischenstecker sind einfach 8 Stück Varistoren parallel zum Netz 
geschaltet . Die können insgesamt kurzzeitig 6000 Volt verknuspern. Das 
dürfte eigentlich für das ganze Haus reichen.
Gast #6415617
Lesenswert?

Hallo,

Stromzufuhr ist unterirdisch. Das passt demnach. Dann also nach dem 
Zähler umso besser. Das macht die ganze Sache wesentlich leichter. Ich 
dachte umso eher (vor dem ŚiKa) umso besser. Muss ich mal sehen ob ich 
da noch Platz für finde.

Werit, auch interessant - ich bin eigentlich sonst bei "dehn" unterwegs.

https://www.dehn.de/de/dehnshield-fuer-wohngebaeude

MaWin schrieb:
> Besser wäre ein
> Kombiableiter wie Werit Z12.

Wo ist der Unterschied?

Vielen Dank
Jens
Gast #6415668
Lesenswert?

ok, verstehe - bin ja recht neu in der Thematik :-)

Da ich den 40 kA da habe, würde ich den gern einsetzen, statt dass er 
nur rumliegt. Die Übersichtspläne von Maffei

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGys3Mx4HsAhUD66QKHeHmDisQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.maffei-gmbh.de%2Fdownloads%2Fwerit%2FWERIT_UEBERSPANNUNGSSCHUTZ.pdf&usg=AOvVaw1sYXQpIuAkrOMmLTbWx7G6

finde ich schon mal ganz gut :-) siehe Seite 4!

Ich denke nur, dass es besser ist den Hauptimpuls schon abzuleiten bevor 
er in den (SiKa) kommt wenn es um den Schutz Zone 1 geht.

in meinem Fall würde ich den Typ2 einsetzen, und darauf bauen dass es 
besser ist als gar nichts ...

Dann muss ich noch mal sehen welche Netzform, und wie genau das bei mir 
mit dem PE ist. Ich meine er ist im HAK abgesetzt zu der Erdungschiene 
mit Fundamenterder - aber ich bin mir nicht sicher ob es noch eine 
Erdverbindung vom Sika zur Schiene gibt ...

Viele Grüße
Jens
Gast #6415687
Lesenswert?

Jens schrieb:
> Ich denke nur, dass es besser ist den Hauptimpuls schon abzuleiten bevor
> er in den (SiKa) kommt wenn es um den Schutz Zone 1 geht.

Na ja, du baust das Ding üblicherweise auf eine Hutschiene, also in den 
SK. Verwegene Hersteller empfehlen gar, den Überspannungsschutz mit 
einer eigenen Sicherung zu schützen. Die trauen dem eingebauten 
Thermo-Überlastschutz in ihren Dingern offenbar nicht. Bloss was soll so 
eine Sicherung bei 40kA Ableitern, wenn sie selbst meist nur bis 6kA 
oder 10kA ausgelegt ist.
Ich denke, der SLS bzw. die Vorsicherung (3x50A oder 3x64A) muss dem VDR 
reichen, von woanders kann ja in einem normalen Haus auch kein Strom 
kommen.

Zone 1 heisst mehr Strom, begrenzt erst auf höhere Spannung.
Zone 2 heisst begrenzt auf geringere Spannung, verträgt aber weniger 
Strom.
Kombiableiter heisst, geringere Spannung trotz höherem Strom.
Zone 3 sind dann die winzigen VDR in den Geräten und 
Überspannungssteckdosen selber, die eigentlich nur dann helfen, wenn 
vorher das gröbste durch einen Z2 beseitigt wurde.
Gast #6415699
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> den Überspannungsschutz mit
> einer eigenen Sicherung zu schützen.

wo sitzt die Sicherung denn in dem Fall und was ist das für eine?

MaWin schrieb:
> Ich denke, der SLS bzw. die Vorsicherung (3x50A oder 3x64A) muss dem VDR
> reichen,

...du meinst für den Fall des Einschlags? Also dass die entsprechend 
abschalten wenn es passiert?

Danke für die Begriffserklärung!

Jens
#6417844
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Zone 1 heisst mehr Strom, begrenzt erst auf höhere Spannung.

Du meinst Typ 1 / 2 bzw 3 oder?

Um Zonen geht es doch beim Blitzschutz.

MaWin schrieb:
> Verwegene Hersteller empfehlen gar, den Überspannungsschutz mit
> einer eigenen Sicherung zu schützen. Die trauen dem eingebauten
> Thermo-Überlastschutz in ihren Dingern offenbar nicht. Bloss was soll so
> eine Sicherung bei 40kA Ableitern, wenn sie selbst meist nur bis 6kA
> oder 10kA ausgelegt ist.

Naja 40kA Ableiter kann man ja Bspw. in einer NSHVT oder Trafostation 
verwenden, da kommen dann NH-Sicherungen vor den ÜS. Die NH-Sicherungen 
trennen 120kA.

Bei normalen Hausinstallation: Alles in einer UVT muss 6kA trennen 
können, im Nachzählerbreich sind es 10kA und im Vorzählerbereich sind es 
25kA
Gast #6442839
Lesenswert?

Es gibt ja so die Theorie, daß in den Vorzählerbereich nur Typ 1 
(Gasableiter ohne Ruhestrom) dürfen. Vielleicht hat aber der 
Netzbetreiber garnichts dagegen dort auch Typ 2 (Varistoren mit 
Leckstrom, für ca. 1 €/Jahr) zu haben, da geht ihm zwar ein geringer 
ungezählter Strom verloren aber sein Zähler ist besser geschützt - und 
die Anlage auch.
Erkundigt Euch doch mal bei Eurem Netzbetreiber.
Übrigens gibt es von Phönixcontact fette Blitzschutze deren Steckeinsätz 
wechselbar sind, d.h. selbst wenn der Netzbetreiber seine Meinung ändern 
würde ... und die gibt es auch oft günstig neu bei e-bay. Man muß da 
überhaupt nicht den Listenpreis bezahlen.

Falls man 35 mm^2 biegen muß sollte man den Kasten - wenn es einen 
separaten Kasten für den Blitzschutz gibt - eine Nummer größer wählen 
als unbedingt nötig um die Biegeradien hinzubekommen. Von Spelsberg gibt 
es schöne Kästen, plombierbar, mit Steckeinsatz außerhalb des 
plombierten Bereichs wechselbar.
#6442959
Lesenswert?

Tilmann schrieb:
> Es gibt ja so die Theorie, daß in den Vorzählerbereich nur Typ 1
> (Gasableiter ohne Ruhestrom) dürfen. Vielleicht hat aber der
> Netzbetreiber garnichts dagegen dort auch Typ 2 (Varistoren mit
> Leckstrom, für ca. 1 €/Jahr) zu haben, da geht ihm zwar ein geringer
> ungezählter Strom verloren aber sein Zähler ist besser geschützt - und
> die Anlage auch.
Warum schreibt man so einen Müll, wenn man scheinbar nicht einmal weiß, 
was es auf dem Markt für Produkte gibt.

Es gibt nämlich - oh Überraschung Kombiableiter für den Vorzählerbereich 
und das mittlerweile von verschiedenen Herstellen. Und die erfüllen die 
Anforderungen des VDN.

> Erkundigt Euch doch mal bei Eurem Netzbetreiber.
Der würde Dir dann sagen, das Du als Laie nichts am Zählerschrank zu 
suchen hast, was über das Zählerablesen hinausgeht.

> Übrigens gibt es von Phönixcontact fette Blitzschutze deren Steckeinsätz
> wechselbar sind, d.h. selbst wenn der Netzbetreiber seine Meinung ändern
> würde ... und die gibt es auch oft günstig neu bei e-bay. Man muß da
> überhaupt nicht den Listenpreis bezahlen.
Genau im plombierten Vorzählerbereich Ableiter die steckbar sind, am 
besten auch noch so, das man sie ohne öffnen des Deckels rausziehen 
kann. Sowas mag ein VNB ganz bestimmt.
>
> Falls man 35 mm^2 biegen muß sollte man den Kasten - wenn es einen
> separaten Kasten für den Blitzschutz gibt - eine Nummer größer wählen
> als unbedingt nötig um die Biegeradien hinzubekommen. Von Spelsberg gibt
> es schöne Kästen, plombierbar, mit Steckeinsatz außerhalb des
> plombierten Bereichs wechselbar.
Dazu sage ich nur noch einmal: siehe oben

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren