Ich habe eine netzunabhängige PV-Anlage zum Warmwasserbereiten installiert.
Weil ich wissen wollte, wie viel Energie ich nun im Wasser speichere, habe ich mir einen DC-Stromzähler installieren lassen:
Der Elektriker hat's installiert, aber es zeigt nur die Spannung an.
Er weiß auch nicht weiter.
Die Verkabelung müsste passen:
1(DC+): vor der Last auf der Plusseite
2(DC-): nach dem Shunt auf der Minusseite
3(I+): zwischen Last und vor dem Shunt
4(I-): nach dem Shunt auf der Minusseite
In der Anleitung habe ich schon gesucht, aber auch nichts zum Programmieren gefunden.
Hat jemand einen Tipp, was ich messen, ausprobieren oder anders verkabeln könnte?
Vermutlich ist im Zähler der Widerstandswert des Shunts nicht eingestellt und somit zeigt er nichts an. Handbuch lesen und entsprechend einstellen, sollte helfen.
In der Anleitung habe ich schon gesucht, aber auch nichts zum
Programmieren gefunden.
Da im PDF sind doch schon ein paar Parameter umkringelt. Welchen Shuntwiderstand hast du und welche Werte hast du dort bei den Parametern 13 und 18 eingestellt?
Wird denn das Wasser warm, sprich: fließt überhaupt Strom?
Die Klemmen 3 & 4 sind die Messpunkte an welchen bei Maximalstrom die 75 mV abfallen. Das ist die Rechengröße für Deinen Stromzähler, ohne zählt er nichts weil ohne Spannungsabfall für ihn auch kein Strom fließt.
Kontrolliere ob die beiden korrekt angeschlossen sind, das Schaltbild paßt.
Für diese Messeleitungen sind eigentlich die zwei kleinen, unbelegten M4-Schräubchen neben den Kabelschuhen 4 & 5 am Shunt vorgesehen, 0,25² wäre hier vollkommen ausreichend gewesen.
Ich hab mir jetzt mal in Ruhe das Photo angesehen, die Verkabelung erscheint mir einigermaßen skurril. Ist dort der momentane Ist-Zustand abgebildet?
Ganz links ist ein 2-poliger Trennschalter, unten rechts ist aber dort nichts angeklemmt. Auch ganz rechts am Klemmblock fehlt ein Anschluss.
Ich erstelle Dir morgen eine Skizze wie es sein sollte, so wie auf dem Bild erkennbar kann das nicht gut sein.
Ich hab mir jetzt mal in Ruhe das Photo angesehen, die Verkabelung
erscheint mir einigermaßen skurril. Ist dort der momentane Ist-Zustand
abgebildet?
Ja, ist der Ist-Zustand
Ganz links ist ein 2-poliger Trennschalter, unten rechts ist aber dort
nichts angeklemmt.
Doch. Man konnte es nur auf dem Foto nicht gut sehen, deshalb habe ich den grünen * hin.
Auch ganz rechts am Klemmblock fehlt ein Anschluss.
An dem Klemmblock sind alle Leitungen miteinander verbunden. Das müsste so passen, denn von da geht es ja weiter zum Heizstab.
Ich erstelle Dir morgen eine Skizze wie es sein sollte, so wie auf dem
Bild erkennbar kann das nicht gut sein.
Danke, ich bin für die Ideen und Hilfe sehr dankbar.
wie es der Zufall will, bemerkte ich beim Fotografieren der Ströme ein rotes Blinken an der markierten Leuchte.
Ich scrollte im Display und bemerkte, dass der Zähler scheinbar doch zählt; sonst wären da ja nicht 0,09 kWh zu sehen. (Am Anfang war er komplett auf 0. Da bin ich mir sicher).
Er zählt also, nur zu langsam!
Leider habe ich nun keine Ahnung welche der Parameter ich wie ändern müsste, damit er das zählt, was ich mit dem Zangenamperemeter messe...
Welchen Shunt hast du denn genau 50A -> 75mV, 100A -> 75 mV oder 300A -> 75.
Das ist ja ein riesen Unterschied. Bei 10A würde höchstens der 50A/75mV Sinn ergeben, sonst würde es ja super ungenau.
Ich denke diesen Wert muss du auch richtig im Zähler einstellen.
Passt denn das Schaltbild Schaltung_DC_Zaehler.png zu deinem Zähler?
Es scheint da ja verschiedene Varianten zu geben: neben der von dir gezeigten u.a. eine bei der der Shunt an den Klemmen 5 und 6 unten am Zähler angeschlossen wird. Das Schaltbild dazu findet man unter dem von dir angegebenen Link, auf den Fotos dazu und in der Bedienungsanleitung sind allerdings die Klemmen 3 und 4 für den Shunt unten am Zähler.
In der Mitte Deines Kästchen ist ein Hutschienen-Netzteil verbaut. Soweit es erkennbar ist, liegen dessen Ausgänge auf Pin 2 & 3 (?) Deines Stromzählers, die haben da NICHTS verloren. Auch nicht auf Pin 1 oder 4. Weg damit. Der Zähler holt sich seine Versorgungsspannung aus der PV, muß er auch, sonst kann er zusammen mit dem gemessenen Strom nicht die erbrachte Leistung ermitteln. Das Hutschienen-Nettzteil kannst erstmal abklemmen. Aber nur die dunkelblauen Kabel oben, auf dem schwarzen und hellblauen Draht unten liegt NETZSPANNUNG an!
Der Strom fließt aus Deiner PV über den Trennschalter links DIREKT über den Shunt in Deine Warmwasser-Bereitung. Ohne Umwege. Das Rote Kabel, das unten aus dem Trennschalter herauskommt, scheint an Pin 1 des Zählers zu gehen, das ist FALSCH. siehe Skizze.
Alles, was an Leitungen an den Zähler gehen darf, sind rein Messleitungen. Und da reicht ein Querschnitt von 0,25²...0,5² mm. Pin 1 & 2 sind für die Versorgungs- und Messpannung, Pin 3 & 4 messen den Spannungsabfall am Shunt. Und der hat - je nach fließendem Strom - Werte von 0,000V bis 0,075V. Sprich: 75 mV.
Die größeren Schrauben am Shunt sind für den "durchgehenden" Strom, die kleineren für Pin 3 & 4 am Zähler. Diese sind seitlich ein wenig abgesetzt um Meßfehler zu minimieren, fällt bei Deiner Anwendung aber eher nicht ins Gewicht.
Achte unbedingt auf richtige Polung, und vertausche Pin 3 & 4 nicht!
Verfolge also erstmal alle Leitungen von Anfang bis Ende. Papier und Stift bereithalten. Liegen Abweichungen vor, muß das korrigiert werden. Ist alles wie auf dem Schema verdrahtet muß der Zähler auch tun was er soll. Wenn nicht, dann muss ggf über die Einstellungen im Menü etwas geändert werden, glaube ich aber nicht. Laut Datenblatt ist er auf obigrs Schema standardmäßig eingestellt.
In der Mitte Deines Kästchen ist ein Hutschienen-Netzteil verbaut.
Soweit es erkennbar ist, liegen dessen Ausgänge auf Pin 2 & 3 (?) Deines
Stromzählers, die haben da NICHTS verloren. Auch nicht auf Pin 1 oder 4.
Weg damit. Der Zähler holt sich seine Versorgungsspannung aus der PV,
muß er auch, sonst kann er zusammen mit dem gemessenen Strom nicht die
erbrachte Leistung ermitteln. Das Hutschienen-Nettzteil kannst erstmal
abklemmen. Aber nur die dunkelblauen Kabel oben, auf dem schwarzen und
hellblauen Draht unten liegt NETZSPANNUNG an!
Unter der oberen Klemmenabdeckung sind auch die Klemmen für die Hilfsspannung. Da dran darf das Netzteil natürlich angeschlossen sein und sollte es auch bleiben - wie soll der Zähler sonst nachts versorgt werden?
Verfolge also erstmal alle Leitungen von Anfang bis Ende. Papier und
Stift bereithalten.
Ja, mach das bitte und schau auch nach ob auf eine der Gehäuseseiten die Klemmenbelegung aufgedruckt ist. Mach bitte auch ein Foto mit geöffneten Klemmabdeckungen. Änder aber bitte vorest selbst nichts an der Verkabelung.
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin gleich heute den Hinweisen nachgegangen.
Und siehe da:
Der Zähler war tatsächlich falsch angeschlossen.
Unterschiedliche Schaltbilder haben wohl dazu geführt. Als ich den Zähler heraus nahm, ist mir (nach Beitrag von Stefan K.) sofort aufgefallen, dass aus 2 & 3, 6 & 5 werden muss.
Was ich daraus gelernt habe:
Schwarmwissen und hilfsbereite Gemeinschaften von Fachleuten sind super!
auch die Dinge noch einmal überprüfen, die eigentlich passen müssten (Obwohl ich das schon einmal gelernt habe ;-) )
nochmals: VIELEN DANK allen engagierten Kommentatoren.
Hans
Schwarmwissen und hilfsbereite Gemeinschaften von Fachleuten sind
super!
Man muss nur Glück haben, dass man auf echte Fachleute trifft und nicht auf einen Elektriker, der 4-Leiter Messung nicht verstanden hat.
1 und 3 bzw. 2 und 4 auf den selben Anschluss zu legen, ist schon etwas peinlich.