Sensor für Lufttemperatur, -feuchtigkeit, -druck und CO2 gesucht

OP #7631500
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo zusammen,

habt ihr eine Empfehlung für einen Raumsensor für Lufttemperatur, -Feuchtigkeit, -Druck und CO2-Sättigung (ppm)? Ich brauch nix besonderes, sondern es geht um Wohnräume. Also 10-30°C, 750-1100hPa, 10-90% Luftfeuchtigkeit und 400-2000ppm CO2. Mir geht's um CO2 und nicht um VOC, sonst hätt ich den BME680 genommen.

Danke!

Beste Grüße, Emil

Gast #7631753
Lesenswert?
• ▲
▼

Das braucht mehrere Sensoren. Leider hast Du nicht geschrieben welches Signalformat Du erwartest. Für CO2 empfehle ich den kleinen SCD41 (I2C, + Temperatur/ Feuchte) oder den Senseair S8 (UART/Modbus bzw. PWM). Mach Dir aber nix vor, gute CO2 Sensoren wie diese haben ihren Preis. Weitere T/P/F Sensoren gibts wie Sand am Meer...

Beitrag #7631859 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7631884
Lesenswert?
• ▲
▼

Emil J. schrieb:

Der SCD41 sieht gut aus.

Je nach Modus hat der Sensor eine relevante Selbsterwärmung -> kann via integrierter Funktion kompensiert werden, hängt aber von der Einbausituation ab.

Werde dazu noch einen Drucksensor nehmen.

Die billigste Lösung bezüglich HW wäre kein Sensor und Daten aus dem Netz, falls es um "Wetterdaten" geht und nicht um Lüftung oder Indoor Navigation

Gast #7631999
Lesenswert?
• ▲
▼

Emil J. schrieb:

Der SCD41 sieht gut aus.

Gibt auch Treiber/Demos für verschiedene Systeme von der Hersteller-Seite: https://sensirion.com/products/catalog/SCD41/

Oben im Bild die Daten-Ausgabe beim Raspi.

Matthias schrieb:

Daten aus dem Netz

... für kleine Mikrocontroller passend aufzubereiten wär schon noch ein bischen aufwendiger. Und hier gehts um aktuelle Daten genau vorort:

Emil J. schrieb:

sondern es geht um Wohnräume

Angehängte Dateien:
OP #7632053
Lesenswert?
• ▲
▼

uhh nee, das wär mir zu heiß. CO2 in den Wohnraum einleiten find ich jetzt nicht so einen beruhigenden Gedanken. Eigentlich geht's genau um das Gegenteil: Steuerung der Innenraumbelüftung. Die soll in Abhängigkeit der Luftparameter erfolgen. Meine aktuelle Regelung bekommt das mit der Zuluft aber nicht hin, sodass in der Wohnung ein leichter Unterdruck entsteht, der die Fensterdichtungen zum Zischen bringt (jaja, First-World Probleme von einem Neubau-Bewohner :D)

#7632139
Lesenswert?
• ▲
▼

Der SenseAir S8 ist ja interessant... Da hat Winsen beim MHZ19 doch glatt das Pinout abgekupfert. Ob die auch die Modbus-Kommunikation nachgebaut haben muss ich mal schauen (kommt davon, wenn man nur die Arduino Bibliothe nutzt... ).

Zum S8 (oder MHZ19) würde ich noch einen BME280 dazu nehmen. Wenn die Temperatur etwas genauer sein soll, dann noch einen DS18B20. Der BME280 misst die Temperatur im Chip, die liegt immer 2-3°C über der Umgebungstemperatur.

#7632157
Lesenswert?
• ▲
▼

Emil J. schrieb:

uhh nee, das wär mir zu heiß. CO2 in den Wohnraum einleiten find ich jetzt nicht so einen beruhigenden Gedanken.

Meine Frau und ich Wetten schon darauf auf wie lange es dauert bis der erste "Profibauer" sich mit dem scheiß ins jenseits befördert.

😅

Makaber aber ich seh es kommen, genau wie wohnubgsbrände durch unsachgemäße Installation von Lampen ect...

#7632189
Lesenswert?
• ▲
▼

Kilo S. schrieb:

uhh nee, das wär mir zu heiß. CO2 in den Wohnraum einleiten find ich jetzt nicht so einen beruhigenden Gedanken.

Meine Frau und ich Wetten schon darauf auf wie lange es dauert bis der erste "Profibauer" sich mit dem scheiß ins jenseits befördert.

Menschen sind recht tolerant gegenüber hohen CO2-Gehalt der Luft. Richtig kritisch wirds erst bei über 1%. CO von unvollkommener Verbrennung ist da wesentlich gefährlicher. Oftmals wird beides verwechselt.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.