Schalten von 230V im Nulldurch ohne µC

Gast #709580
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich möchte eine Nulldurchgangserkennung bauen, die komplett auf 230V 
Basis aufgebaut ist.

Konkret ist das folgendes Szenario: Eine Master/Slave Steckdose schlatet 
die Slaves durch. Nun hat diese keine Nulldurchgangserkennung, sondern 
schlatet direkt die Verbraucher.

Genau das möchte ich verhindern bzw. bis zum nächsten Nulldurchgang 
verzögern.

Wie könnte ich denn sowas möglichst einfach, aber exakt machen??

Mit M0C3042 und Triac wäre es kein Problem aber ich möchte weder µC noch 
sonst irgendwelche Spannungswandeleien betreiben.

also quasi sowas:

           -----------------
230V L ---| Nulldurchgangs- |--- L'
     N ---| Schalter        |--- N'
           -----------------

Danke schonmal!

greetz,
Thomas
#709613
Lesenswert?
• ▲
▼
@ Thomas (Gast)

>Mit M0C3042 und Triac wäre es kein Problem aber ich möchte weder µC noch
>sonst irgendwelche Spannungswandeleien betreiben.
           -----------------
>230V L ---| Nulldurchgangs- |--- L'
>     N ---| Schalter        |--- N'
>           -----------------

Es gibt Solid State Relays mit eingebautem Nulldurchgangsdetektor.

MFG
Falk
Gast #709641
Lesenswert?
• ▲
▼
Mit dem MOC würde es natürlich gehen ....genauso auch mit dem Solid 
State Relais.

Problem dabei ist, ich brauch zu Steuerung des MOC's und des Relais 
irgendeine Glecihspannung um die 5V. Dafür bräuchte ich wiederum 
schaltungsaufwand.

ISt das die einfachste Möglichkeit oder gehts doch irgendwie noch 
einfacher
#709684
Lesenswert?
• ▲
▼
hallo Thomas,

Thomas wrote:
> Hallo,
>
> ich möchte eine Nulldurchgangserkennung bauen, die komplett auf 230V
> Basis aufgebaut ist.
>
> Konkret ist das folgendes Szenario: Eine Master/Slave Steckdose schlatet
> die Slaves durch. Nun hat diese keine Nulldurchgangserkennung, sondern
> schlatet direkt die Verbraucher.
>
> Genau das möchte ich verhindern bzw. bis zum nächsten Nulldurchgang
> verzögern.
>
> Wie könnte ich denn sowas möglichst einfach, aber exakt machen??
>
> Mit M0C3042 und Triac wäre es kein Problem aber ich möchte weder µC noch
> sonst irgendwelche Spannungswandeleien betreiben.
>
> also quasi sowas:
>
>            -----------------
> 230V L ---| Nulldurchgangs- |--- L'
>      N ---| Schalter        |--- N'
>            -----------------
>
> Danke schonmal!
>
> greetz,
> Thomas

ja so etwas gibt es mit 90-280V Steuerspannung. der Nulldurchgangs 
Detektor
ist bereits eingebaut.
Hier das Datenblatt von Reichelt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FWGA5%2523G%259AN.pdf;SID=27GOWriKwQARsAAA5@Ni84636a05dd3f8c83bf39da01e483b786e

Leider kann ich dir nicht sagen, wo du diesen Baustein kaufen kannst.
Da R ihn nicht im Angebot hat. Musst halt mal die anderen Verdächtigen
abklappern ;-)


lg
Peter

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.