ADC + Spannungsteiler + MOSFET beeinflusst Messung ("zu wenig Ground")

Gast #4322716
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe einen kleinen Kapazitätsmesser für Bleiakkus entworfen; die 
Basis ist ein Raspberry PI mit MCP3008 als ADC (10bit) + ACS712 zur 
Strommessung. Hinter dem ACS712 ist noch ein Spannungsteiler (4k7 + 3k3) 
um von den 5V auf 3V3 zu kommen.

Sobald der IRF3708 die Last (10 Ohm R --> bei 12V Bleiakkus also 
reichlich 1A) gegen GND zieht, verliert die Platine scheinbar an 
GND-Potenzial.

Zur Erklärung: VCC kommt aus einem Labornetzteil mit konstanten 5V; 
Labornetzteil und Batterie GND sind mit 2,5mm2 verbunden (ca. 50cm).

Sobald der FET nun durchschaltet, sinkt die Spannung am Board um ca 10mV 
-> entsprechend ca. "150mA" gemessener Strom auf meinem Board.

Natürlich ist es in diesem Fall kein echtes Problem, weil ich den 
"Nullpunkt" einfach verschieben kann; aber wie umgeht man sowas?

Ich kann ja schlecht mit 10mm2 auf das Board gehen damit der 
Spannungsabfall noch kleiner wird? Es fehlt ja auch nicht an VCC, 
sondern einfach nur an "Masse".

Danke und viele Grüße,
Sören
Gast #4376171
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo nochmal,

in der zweiten Version soll es nun anders und besser werden. Es geht 
also um eine regelbare Last, die zur Kapazitätsmessung von Bleiakkus 
verwendet werden soll.

Die Leistung soll an 4 TIP3055 verheizt werden, maximal etwa 10A. Zur 
Temperaturmessung werden LM35 eingesetzt.

Der Strom soll Low-Side gleich über die Emitterwiderstände gemessen 
werden. Dahinter soll dann ein Tiefpass und an den ADC.


Allerdings: Wenn ich nun die Massen wieder verbinde; z.Bsp. eine 
gemeinsame Massefläche habe ich doch das gleiche Problem erneut?

Und verbinden muss ich sie ja, zumindest im aktuellen, unfertigen, 
Schaltungsentwurf?
Angehängte Dateien:
#4376194
Lesenswert?
• ▲
▼
Sören schrieb:
> Allerdings: Wenn ich nun die Massen wieder verbinde; z.Bsp. eine
> gemeinsame Massefläche habe ich doch das gleiche Problem erneut?
>
> Und verbinden muss ich sie ja, zumindest im aktuellen, unfertigen,
> Schaltungsentwurf?

Die Lösung ist:
2 getrennte Stromkreise, einer für die Signalverarbeitung und einer für 
die Leistung. Dann gibt es 2 getrennte GNDs. Nach dem Layouten werden 
beide GNDs bzw. GND-Flächen an einer Stelle, und zwar beim AGND des ADC 
miteinander verbunden.
Dann ist sichergestellt, dass der Rückstrom des Leistungsteils nicht 
über GND-Wege des Verarbeitungsteils fließt.

Wenn man beide Teile räumlich trennt (was sowieso sinnvoll ist) und nur 
eine, aber geschlossene und zusammenhängende GND-Fläche hat, kann 
das auch ausreichen.

Gruß Dietrich

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.