Spannungswandler für Frequenzumsetzung

Gast #3940401
Lesenswert?

Hallo lieber Elektronikgemeinde,

wieder einmal benötige ich Tipps von Profis da ich mich zum ersten mal 
an PWM/Frequenzsignale rantasten möchte.

Kurze Beschreibung:
Ich habe einen SPS-Ausgang mit dem ich ein PWM Signal generiere. Dieses 
Signal hat 0 oder 24 V und eine Frequenz bis zu 100kHz. Mein Aktuator, 
besser gesagt ein Proportionalventil arbeitet mit 12V und einer Frequenz 
von 2 - 20 kHz.

Da ich mich nicht sehr gut mit Spannungswandler im Zusammenhang mit 
Frequenzen auskenne, frage ich hier:

Welches Baueteil, bzw. welche Schaltung würdet ihr einsetzen?

Mit freundlichen grüßen
Thomas
Gast #3940472
Lesenswert?

Naja, falsche Wahl war das nicht, wenn man es so vorgegeben bekommt ;)

Ich habe ja eine 24V und 12V Spannungsversorgung, und das Ventil zieht 
max. 2A.

Mit einem Operationsverstärker müsste das doch gehen.Das entscheidende 
ist hier mehr die Frequenzübertragung, wobei diese ja noch im unteren 
kHz-Bereich liegt.

Ich kenn mich expliziten Bauteilen nicht so aus, aber mit einem OP, oder 
Optokoppler und einem Transistor/Buz/IGBT/MOSFET sollte das ja wohl kein 
Problem sein, oder sehe ich das falsch?

Gruß
Thomas
Gast #3940477
Lesenswert?

wartemal schrieb:
> …ich würde ein passendes Bauteil / Ventil für 24V einsetzen.

Der SPS-Ausgang ist nur mit 0,5A belastbar, somit kann ich da auch mit 
einem 24V Ventil nicht viel anfangen, da diese auch im 1-2A Bereich 
liegen...

Abgesehen davon, liegt eben ein 12V Ventil vor ;)
#3940547
Lesenswert?

Aus den 24V ein 12V Signal zu machen ist das kleinere Problem.
Schwieriger ist aus der 100KHz PWM eine 2-20KHz PWM zu machen.
Das geht vermutlich nur über den Umweg einer analogen Spannung (aus der 
100KHz PWM) und einer Schaltung, der aus der analogen Spannung wieder 
eine PWM macht. Sowas kann man mit Op-Amps bauen, ist aber nicht ganz 
trivial.

Gibt es bei der SPS nicht die Möglichkeit die PWM Frequenz anzupassen?
Gast #3940595
Lesenswert?

Joe F. schrieb:
> Gibt es bei der SPS nicht die Möglichkeit die PWM Frequenz anzupassen?

Okay, sorry das habe ich falsch formuliert. Ich kann die PWM natürlich 
anpassen, also bereits auf die 2-20 kHz beschränken.

Harald Wilhelms schrieb:
> Thomas schrieb:
>
>> Ich habe einen SPS-Ausgang mit dem ich ein PWM Signal generiere. Dieses
>> Signal hat 0 oder 24 V und eine Frequenz bis zu 100kHz.
>
> Bist Du Dir da sicher? Dann müsste schon bei 12 Bit Auflösung
> die SPS eine Taktrate von 400MHz haben. M.W. sind solche Steu-
> erungen eher langsam.
> Gruss
> Harald

Ja, ich bin mir sicher, das geht auch nur an 2 Ausgängen der Steuerung, 
es gäbe auch noch 2 Ausgänge die bis 20 kHz gehen, jedoch sehe ich hier 
nicht das Problem, eher an der Spannungsumsetzung und beibehalten der 
Frequenz. Also keinen "Verlust" beim Übergang von 24 auf 12V.
Gast #3941618
Lesenswert?

Joe F. schrieb:
> Thomas schrieb:
>> jedoch sehe ich hier
>> nicht das Problem, eher an der Spannungsumsetzung und beibehalten der
>> Frequenz.
>
> Wenn das Ventil ab 20 KHz nicht mehr zuverlässig arbeitet, hast du
> durchaus ein Problem.

Es wird niemals mehr als 20 kHz zu verarbeiten haben, da ich dies 
entweder softwareseitig eingrenzen kann oder eben die 20kHz Ausgänge der 
SPS nutze.

wartemal schrieb:
> …nur etwas Mut, SPS sind flexibel.Mit zwei Widerständen Leistungsmosfet
> und  einer Diode bist Du der Herr der Sache.Programmierkenntnisse
> vorausgesetzt

Genau das dachte ich mir ja. Hast du noch einen Mosfet-Kandidaten für 
mich? Ich kenn mich wie gesagt nicht so stark in den Produktpaletten 
aus?!

Danke schon mal für die bisherige Unterstützung!
Gast #3942237
Lesenswert?

Joe F. schrieb:
> IRF9405 ist gar nicht so sehr geeignet.
> Besser wäre ein IRFZ44ZPBF. Der hat weniger Gate-Kapazität.
> Und die Widerstände sollten auch kleiner werden (1K/3.3K), damit das
> Ding schneller schaltet.

Joe F. du bist der Beste! Danke, werde das nächste Woche mal aufbauen 
und berichten!

Darf ich fragen mit welchem Programm du das gemacht hast?
Gast #3956910
Lesenswert?

Nachtaktiver schrieb:
> Aber auch nur wenn es sich auch wirklich um einen Push-Pull
> Ausgang
> handelt. :>

Hallo Nachtaktiver,

davon bin ich ausgegangen, da im Systemhandbuch der SPS nichts weiter 
stand außer:

MOSFET elektronisch (stromliefernd) max. 0,5 A

Passt das dann mit deiner Schaltung Joe F.?
Gast #3957206
Lesenswert?

Joe F. schrieb:
> stromziehend/stromliefernd = push-pull
>
> Wenn da nur "stromliefernd" steht passt es nicht.
> Muss man dann wohl doch mit einem Spannungsteiler arbeiten.
> Welchen MosFET hast du denn jetzt?

Aktuell habe ich noch nichts aufgebaut. Das waren die Angaben die von 
Siemens im Handbuch stehen.
#3958701
Lesenswert?

Tja, sieht leider nicht so vielversprechend aus. Die SPS scheint leider 
nur einen high-side MosFET als Ausgang zu haben.

Man könnte mit einem relativ niederohmigen Spannungsteiler arbeiten, das 
verheizt aber unsinnig viel Energie.

Ich würde es mal mit einem Spannungsteiler 3K3/3K3 versuchen, und mit 
dem runtergeteilten Signal einen Gate-Treiber ansteuern, der vor dem 
Mosfet sitzt und mit den 12V gepowered wird. (z.B. einen FAN3111C).