Hallo Leute,
ich habe gerade ein kleines Problem. In Karlsruhe hatten wir gerade eine
recht heftige Stromschwankung. Ich habe bei mir zwei Backup CS 650 USVs
stehen, einspringen sollten. Eine USV hat Ihren dienst auch wunderbar
erledigt. Die andere konnte aber keinen konstanten Strom liefern. Aber
als der Strom nach knapp einer halben Sekunde da war, merkte die USV das
nicht. So etwa einmal pro Minute hat die USV den Strom ab und wieder
eingeschaltet.
Ich habe die USV jetzt komplett abgeklemmt, und versucht sie mal
auszumachen, das ging aber auch nicht. Das Ding reagiert einfach nicht
auf das Drücken der Ein-Ausschalttaste.
Dann habe ich so komische Geräusche (pfffffffffft.........) aus der Ecke
gehört, in der die USV stand. Ich habe das Ding jetzt auf den Balkon
gestellt.
Die Frage ist, was man da jetzt machen könnte / sollte. Ich habe
irgendwie angst, dass die USV einen Kurzen hat und boom machen könnte.
Michael H. schrieb:> Hast du mal länger auf den Knopf gedrückt?> Meine CS500 geht erst aus, wenn ich 1 oder 2 Sekunden lang drücke.
Japp, da passiert nix...
Baustrahler, Heizlüfter oder ähnliches dran. Feuerlöscher (am besten
co², auf gar keinen fall Wasser!) bereithalten und kontrolliert leer
werden lassen.
Dennis Keipp schrieb:> Baustrahler, Heizlüfter oder ähnliches dran. Feuerlöscher (am besten> co², auf gar keinen fall Wasser!) bereithalten und kontrolliert leer> werden lassen.
Den Feuerlöscher habe ich sowieso bereitstehen. Nur mit dem Anschließen
der verschiedenen Geräte wird es schwierig, denn die USV hat nur
Kaltgerätestecker-Ausgänge und ich habe außer der IT keine Geräte, wo
ich die Kaltgerätestecker reinstecken kann. Mal schauen, ob ich mal
einen 3er Verlängerungsstecker da dranbastele.
A. K. schrieb im Beitrag #1974532:
> Ggf. Batteriestecker lösen, d.h. den zwischen Batterie und dem Rest.
Wenn die USV solche Geräusche macht, habe ich ehrlich gesagt ein etwas
ungutes Gefühl, wenn ich jetzt etwas daran rumbastle. Ich weiß wie es
aussieht, wenn eine Batterie explodiert, da will man wirklich nicht in
der Nähe sein....
Bei den meisten mir bekannten APC SmartUPS Typen ist das allerdings von
vorne ohne das Gerät zu öffnen allein durch Zug an einem Seil möglich.
Wenn das so einfach nicht geht, dann wirklich besser Finger weg.
Ist aber eine alte Erkenntnis von mir: USVs erzeugen oft mehr Ausfälle
als sie verhindern, wenn das Stromnetz nicht grad mit Burkina Faso
konkurriert.
USVs enthalten normalerweise Blei-Akkus. Wenn die USV zischt, dann kann
es sein dass das Sicherheitsventil von einer Akkuzelle angesprochen hat.
Sprich, in dem Akku war Überdruck, und es wurden Gase abgelassen. Das
kann "harmloser" Wasserdampf sein, der wegen Überhitzung der Zelle
entstanden ist. Es kann aber auch Knallgas (hochexplosive Mischung aus
Wasserstoff und Sauerstoff) sein; das würde beim Überladen des Akkus
entstehen.
Es war also definitiv eine gute Idee, die USV erstmal auf den Balkon zu
stellen!
Wenn das Zischen aufgehört hat, würde ich sicherheitshalber noch ca.
eine Stunde warten. Dann hätte ich kaum noch Bedenken, das Gehäuse der
USV zu öffnen. Explodieren kann dann meiner Meinung nach nix mehr (es
sind ja Blei-Akkus; bei Lithium-Akkus sähe das vielleicht anders aus ;)
). Das evtl. entstandene Knallgas wird auch durch die Lüftungsschlitze
aus dem Gehäuse gewandert sein; Wasserstoff ist ja schließlich sehr viel
leichter als Luft.
Es könnte aber evtl. sein, dass etwas von dem Akku-Elektrolyten
ausgetreten ist. Und das ist Schwefelsäure; vorsichtshalber wären
Schutzhandschuhe also keine blöde Idee...
Ich halte es aber für unwahrscheinlich; soweit ich weiß sind in USVs
fast ausschließlich Blei-Gel oder Blei-Viles-Akkus verbaut, bei denen
der Elektrolyt gebunden ist und somit praktisch nicht auslaufen kann.
Und zum Thema "Sinn einer USV":
Der letzte stromnetzbedingte Ausfall war bei mir Ende Dezember 2008;
also vor fast 2 Jahren. Kommt also sehr selten vor...
Häufiger kommt es da vor, dass z.B. der FI-Schalter auslöst. Dagegen
könnte man sich schützen, indem man die PCs an einem separaten FI
betreibt. Es ist allerdings schwierig, das in einem bestehenden
Haus/einer bestehenden Wohnung zu machen, weil man eine zusätzliche
Leitung vom Sicherungskasten zur PC-Steckdose braucht.
Markus Frejek schrieb:> Wenn das Zischen aufgehört hat, würde ich sicherheitshalber noch ca.> eine Stunde warten. Dann hätte ich kaum noch Bedenken, das Gehäuse der> USV zu öffnen.
Ich werde das Ding jetzt erstmal bis morgen auf dem Balkon stehen
lassen, aus dem Ding bekomme ich leider keinen Strom mehr raus, um es
entladen zu können.
Markus Frejek schrieb:> Der letzte stromnetzbedingte Ausfall war bei mir Ende Dezember 2008;> also vor fast 2 Jahren. Kommt also sehr selten vor...
Die wichtigste Komponente bei mir im Netzwerk ist der Server. Der
Schluckt rund 300-400W verteilt auf zwei Netzteile. Die Netzteile habe
ich an zwei unterschiedliche USV angeschlossen, sodass die Kiste immer
noch online bleibt, wenn etwas passieren sollte.
Stromausfall habe ich in der Regel einmal alle 2-3 Jahre. Ich weiß aber
nicht.... ich glaube, ich werde trotzdem weiterhin auf eine USV
setzen...
So, hab die USV jetzt von der Batterie abgeklemmt. Die Batterie sieht
nicht wirklich gut aus. Dort ist ein APC Aufkleber aufgebracht, diese
Aufkleber hat sich jetzt aufgeblasen.
Auf der Platine konnte ich sehen, dass einer der vier IRL3713
draufgegangen ist. Sonst war nichts erkennbar.