OP #8026044
Lesenswert?
• ▲
▼

Hi, ich schaue mir gerade verschiedene Optionen von Heimspeichern an und prüfe dazu auch die Dokumentationen der Hersteller.

Bei Varta gibt es die Option eine "Notstrombox" zu ergänzen. Hier findet sich eine Dokumentation dazu: https://www.solarmarkt.ch/herstimg/50-Speichersysteme/Varta/MA_DE_Varta_element_S5_Backup_kurz.pdf

Auf dem Bild auf der 10. Seite deutlich zu erkennen: 1x 3 Poliger LSS (F2) 3x 1 Polige LSS (F3) 1x Fi (Typ B) (Q2) Auf Seite 11 ist dann das Schaltbild. Aber F2 ist ja nicht in Verwendung.

Ist dies ei Druckfahler? Muss der Eingang an X2 statt X1? Oder hat Varta was bestehendes einfach umgebaut?

Interessanterweise, bei "selbst aufbauen" in der Hausinstallation (S13) taucht auch F2 nicht auf.

Es geht mir momentan nicht um die Sinnhaftigkeit, sondern lediglich um die gestellte Frage bezüglich dieser Notstrombox.

(Firma: Hobbytheoretiker) #8026058
Lesenswert?
• ▲
▼

Anton W. schrieb:

Ist dies ei Druckfahler? Muss der Eingang an X2 statt X1? Oder hat Varta was bestehendes einfach umgebaut?

Bei (3) sind das drei Steckdosen für gepufferte Verbraucher. Die Klemmen X2 sind für fest verkabelten gepufferte Verbraucher, die dort angeschlossen werden. Alternativ könnte da auch eine andere Notstromversorgung angebunden werden, jedoch muss die Steuerung der Notstrombox das wissen.

OP #8026065
Lesenswert?
• ▲
▼

Dieter D. schrieb:

Anton W. schrieb:

Ist dies ei Druckfahler? Muss der Eingang an X2 statt X1? Oder hat Varta was bestehendes einfach umgebaut?

Bei (3) sind das drei Steckdosen für gepufferte Verbraucher. Die Klemmen X2 sind für fest verkabelten gepufferte Verbraucher, die dort angeschlossen werden. Alternativ könnte da auch eine andere Notstromversorgung angebunden werden, jedoch muss die Steuerung der Notstrombox das wissen.

Das wäre ein Gedanke, schade nur, dass es nicht dokumentiert ist. Fraglich natürlich warum diese nicht über den FI geführt werden.

#8026101
Lesenswert?
• ▲
▼

Bei dem Preis (5k für 6,5kWh) selbst für die kleinste Box von Varta und der langen Umschaltzeit von 90s würde ich mir etwas vernünftiges hinstellen. 5,8A pro Phase wäre mir persönlich auch zu wenig.

Mein Favorit bleibt der MultiPlus II 6k5 von Victron Energy mit Akkus z.B. von Pylontech. Umschaltzeit für Notstrom <=20ms. Nachteil: Kein so einfaches Setup. Auf deren Webseite gibt es aber sehr detaillierte Anschlussdiagramme.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.