Zwei USVs, ein Switch

Gast #4605417
Lesenswert?

Hallo Profis,

folgendes Szenario:

Mehrere Rechner werden aus zwei USVs versorgt. Dazu besitzen die Rechner 
redundante Netzteile. Von jedem Rechner verlaufen also jeweils zwei 
Netzleitungen zu den beiden USVs.

Die Rechner sind über einen Switch vernetzt. Dieser Switch besitzt nur 
ein Netzteil.

Die Frage ist nun: Gibt es eine übliche Lösung, mit welcher der Switch 
aus beiden USVs versorgt werden kann?

Das Ziel soll es sein, dass beim Ausfall einer USV sowohl die Rechner 
als auch der Switch über die andere USV weiterlaufen kann.

Idealerweise sollte die Lösung etwas fertig Erwerbbares sein, also keine 
Bastellösung.

Für Infos wäre ich dankbar!
#4605465
Lesenswert?

After Eight schrieb:
> Idealerweise sollte die Lösung etwas fertig Erwerbbares sein, also keine
> Bastellösung.

Es gibt Switches mit redundanter Stromversorgung. Sind natürlich etwas 
teurer als welche aus dem Baumarkt.

Sind 2 USVs wirklich zwingend? Der billigere Weg für Komponenten mit 
redundanter Stromversorgung geht mit einem Bein über eine USV und mit 
dem anderen direkt, an getrennte Sicherungen.
#4605634
Lesenswert?

Marc S. schrieb:
> der richtige weg wäre ein zweiter switch. was bringt dir redundente
> stromversorgung dazu noch über 2 USVen wenn du die redundanz beim
> netzwerk weglässt?

Unter der Voraussetzung, dass die Rechner einen hochverfügbaren Cluster 
bilden.

Wenn es nur darum geht, mit der Stromversorgung eines der 
wahrscheinlichsten Risiken abzudecken, kann der Ansatz mit einem 
einzigen Switch ohne Server-Cluster schon sinnvoll sein. Kommt eben auf 
die Anzahl geforderter Neuner an.
#4605686
Lesenswert?

A. K. schrieb:
> Marc S. schrieb:
>> der richtige weg wäre ein zweiter switch. was bringt dir redundente
>> stromversorgung dazu noch über 2 USVen wenn du die redundanz beim
>> netzwerk weglässt?
>
> Unter der Voraussetzung, dass die Rechner einen hochverfügbaren Cluster
> bilden.
>
> Wenn es nur darum geht, mit der Stromversorgung eines der
> wahrscheinlichsten Risiken abzudecken, kann der Ansatz mit einem
> einzigen Switch ohne Server-Cluster schon sinnvoll sein. Kommt eben auf
> die Anzahl geforderter Neuner an.

aber ist es nicht egal ob der switch wegen stromausfall oder wegen einem 
defekt ausfällt? das läuft ja aufs selbe hinaus
#4605713
Lesenswert?

Marc S. schrieb:
> aber ist es nicht egal ob der switch wegen stromausfall oder wegen einem
> defekt ausfällt? das läuft ja aufs selbe hinaus

Man muss die Gesamtlösung betrachten, und die Wahrscheinlichkeit der 
möglichen Ausfälle in Relation zum finanziellen Risiko und zum Budget.

Wenn die Server nicht redundant fahren, und einer fällt aus, dann nützt 
ein zweiter Switch exakt nichts. Unter der Annahme, dass ein Switch grob 
die Zuverlässigkeit eines Servers hat, ist ein zweiter Switch ohne 
HA-Server also ein ziemlich sinnarmes Konstrukt.

Erheblich wahrscheinlicher als der Ausfall eines Servers ist jedoch ein 
Stromausfall. Da kann man zwar einen zweiten Switch verwenden, aber ein 
einziger Switch mit Stromredundanz tut es auch.

Reicht diese Redundanz nicht, dann sollte man alle relevanten 
Komponenten redundant auslegen. Also mehrere Server mit der gleichen 
Funktion, evtl. bis hin zu einem (ggf. synchron) mitlaufendem 
Spiegelsystem auf dem Kollegen im andere Gebäude. Das sind dann aber 
anderen Verfügbarkeitsklassen - und andere Preisklassen.
Gast #4606188
Lesenswert?

Hey, so viele Vorschläge!

Transfer Switch ist also das Zauberwort, die verlinkten Produkte gehen 
genau in die richtige Richtung. Mal sehen, was es wird.

Relais, das kribbelt in den Fingern, erscheint mir im Firmenumfeld aber 
unangebracht ;-)

Danke für den Input!
Gast #4606215
Lesenswert?

After Eight schrieb:
> Das Ziel soll es sein, dass beim Ausfall einer USV sowohl die Rechner
> als auch der Switch über die andere USV weiterlaufen kann.

Ganz so einfach wirds wohl nicht. Da eine übliche USV nur wenige Minuten 
überbrückt sind nach x Minuten die Lichter aus und die Akkus leer. 
Weiterhin braucht EINE USV beim Wiedereinschalten mindestens den 
doppelten Strom, weil auch der Akku schnell wieder geladen wird und der 
angeschlossene Verbaucher auch noch Strom braucht! In Deinem Fall 2x 
USV? Prüfe ob Deine Sicherung das mitmacht!