Hilfe bei Einschaltstrombegrenzung Softstart für Ringkerntrafo

OP #7367579
Lesenswert?

Hallo, für ein HIFI Projekt plane ich einen 560VA Ringkerntrafo zu verwenden. Könnte jemand kurz über die Einschaltstrombegrenzung schauen, ist die Schaltung so in Ordnung? Teile sind vorhanden, deswegen kein Heißleiter.

Vielen Dank

Angehängte Dateien:
Gast #7367591
Lesenswert?

Wenn Du den Brückengleichrichter um 90 Grad nach links drehst, könnte das was werden. Die Diode am Relais kannst Du weglassen. Die 220 uF finde ich ein bisschen gering, da die Verzögerung meiner Meinung nach zu kurz wird. So um die 500 ms Verzögerung sollten es schon sein. Den R2 kannst Du nicht beliebig hochohmig machen, das Relais braucht auch eine gewissen Strom um zu schalten und zu halten. Ob die Z-Diode das auf lange Sicht mitmacht ist auch so eine Sache. Würde Dir empfehlen mal Google anzuschmeißen bzw. hier mal zu suchen.

OP #7367603
Lesenswert?

Peter M. schrieb:

Wenn Du den Brückengleichrichter um 90 Grad nach links drehst, könnte das was werden. Die Diode am Relais kannst Du weglassen. Die 220 uF finde ich ein bisschen gering, da die Verzögerung meiner Meinung nach zu kurz wird. So um die 500 ms Verzögerung sollten es schon sein. Den R2 kannst Du nicht beliebig hochohmig machen, das Relais braucht auch eine gewissen Strom um zu schalten und zu halten. Ob die Z-Diode das auf lange Sicht mitmacht ist auch so eine Sache. Würde Dir empfehlen mal Google anzuschmeißen bzw. hier mal zu suchen.

Welchen Wert sollte C2 ca. haben

(Firma: EleLa - www.elela.de) #7367653
Lesenswert?

Ich würde auf die elektronische Schaltung komplett verzichten und das Relais von der Sekundärspule betreiben. Entweder nach dem gleichrichter (DC Relais) oder direkt an der Sekundärspule (AC Relais)

Dies ist deutlich sicherer, da man weniger mit 230V hantieren muss.

(Firma: Funkenflug Industries) #7367681
Lesenswert?

Ich würde die Versorgung des Relais nicht parallel zur Steckdose, sondern parallel zur Primärwicklung schalten.

Lass es.

Ich habe vor gefühlten 25 Jahren eine Palmer 1400LX Endstufe repariert, bei der die Einschaltverzögerung falsch verkabelt war und dadurch genau diese Schaltung entstand (Relais-Versorgung parallel zur Trafowicklung). Als Ergebnis davon war der Zementwiderstand abgefackelt und die Platine thermisch so stark beschädigt, daß sie nicht mehr vertrauenserweckend repariert werden konnte und ausgetauscht werden musste.

Gast #7367714
Lesenswert?

Der Kondensator C1 und der Widerstand R2 bilden den strombegrenzenden „Vorwiderstand“ für die Z-Diode. Letztlich ist ein solches „Kondensatornetzteil“ eine Konstantsromquelle und bei entfallender Last übernimmt die Z-Diode den Laststrom. Ist bei 10mA Laststrom nicht tragisch, weil das nur zusätzliche 240mW für die Z-Diode bedeutet. Dimensioniert man C1 also für insgesamt ca. 15mA Ausgangsstrom bei 24V fließen durch die Z-Diode im Normalfall, was 120mW Verlustleistung entspricht, und 10mA durch das Relais. Ohne Relais fließen dann eben 15mA durch die Z-Diode, was 360mW Verlustleistung bedeutet.

#7367728
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Kay D. schrieb:

Relais zieht bei 24Volt 10mA.

Ich würde 220nF nehmen.

Etwas viel. Daumenfaktor ist 70mA/µF, den Phasenwinkel lasse ich bei nur 24V-Last noch außer Betracht.

Für 0,22µF errechne ich 16 mA bzw. 38 Volt am Relais (2k4), das wird es nicht mögen.

Parallel eine ZD24 dran, müsste die etwa 6 mA / 140 mW verheizen, kann man ertragen und hat Reserve, wenn der Kondensator abbaut. Ich würde eher gucken, ob 0,15µF reichen.

Markus M. schrieb:

Ich würde auf die elektronische Schaltung komplett verzichten und das Relais von der Sekundärspule betreiben.

Ich nicht.

Dies ist deutlich sicherer, da man weniger mit 230V hantieren muss.

Na und? Die Begrenzung am Netz ist heiß, braucht aber nur eine Funktionsisolation - weitaus unkritischer als ein Relais, was beide Seiten führen muß.

Ben B. schrieb:

Ich würde die Versorgung des Relais nicht parallel zur Steckdose, sondern parallel zur Primärwicklung schalten.

Lass es.

Die Schaltung gehört direkt hinter den Netzschalter.

Ich habe vor gefühlten 25 Jahren eine Palmer 1400LX Endstufe repariert, bei der die Einschaltverzögerung falsch verkabelt war

Was will uns das sagen ... eigentlich nichts, außer, dass Schaltungen kaputtgehen, wenn man sie falsch anschließt.

Kay D. schrieb:

Kann noch jemand was über den C2 Wert als Verzögerung sagen? Hier wunde ja geschrieben ca. 500ms.

Ausprobieren, 220µF könnten ausreichen, wenn nicht, machst' eben 470µ rein. Ich habe einige Einschaltstrombegrenzungen gebaut und die Zeit einfach geschätzt: Wenn ich höre, dass das Relais verzögert schaltet, reicht das hin und es kommt auf ein paar Millisekunden nicht an.

Beitrag "NTC als Einschaltstrombegrenzung möglich="

Old schrieb:

Wenn die Relais-Wicklung unterbrochen ist, ist der Elko gefährdet.

Ja, bumm und man riecht, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Ich würde die 24V Z-Diode immer vorsehen.

Da habe ich bei meinen weniger Angst und vertraue der Zuverlässigkeit der Relais.

Thomas S. schrieb:

Dann abba mit Vorwiederstant.

Old schrieb:

Letztlich ist ein solches „Kondensatornetzteil“ eine Konstantsromquelle

Richtig, es braucht keinen Vorwiderstand.

Hans-jürgen H. schrieb:

Da fehlt noch die Feinsicherung (vielleicht 4A oder 6.3A, träge). Die braucht es schon als Brandschutz.

Kinderkram, besser den ganzen Verstärker in ein brandsicheres Betongefäß verlegen.

R3 durch einen NTC ersetzen. Google: "NTC 2A".

Na klar, hast Du noch mehr überflüssige Ideen?

#7367730
Lesenswert?

Markus M. schrieb:

Dies ist deutlich sicherer, da man weniger mit 230V hantieren muss.

Ne, alles auf der 230V-Seite lassen ist sicherer. Noch dazu da i.a Unterhaltungselektronik ohne PE auskommen muss (Schutzklasse 2, doppelte/verstärkte Isolierung), da will man nicht unbedingt mit einer solchen Schaltung ohne guten Grund rumwurschteln.

Der Kondensator sollte ein X-Type sein. Ich weiss nicht ob es Vorschrift ist, schadet jedenfalls nicht und kann vor dem einen oder anderen Rauchwölkchen schützen.

#7367753
Lesenswert?

Rainer D. schrieb:

Ixch habe das Relais immer an die Sekundärwicklung angeschlossen, denn die ist idR niedriger in der Spannung und potentialgetrennt.

DU darfst es gerne so machen, andere Leute sehen das anders:

H.Joachim S. schrieb:

Ne, alles auf der 230V-Seite lassen ist sicherer.

Manfred P. schrieb:

Die Begrenzung am Netz ist heiß, braucht aber nur eine Funktionsisolation - weitaus unkritischer als ein Relais, was beide Seiten führen muß.

#7367843
Lesenswert?

Hat schon mal jemand darüber nachgedacht R2 von 100R auf 1k zu vergrößern? Dann hat man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen:

Erstens bekommt das Relais dadurch exakt seine 24V und zweitens ist dann der Elko mit seinen 220uF mehr als ausreichend dimensioniert um die gewünschte Zeitverzögerung zu erzeugen.

Die Spannungsfestigkeit des Elkos sollte trotzdem mindestens 50V betragen, wenn man auf die 24V Z-Diode verzichtet.

#7367852
Lesenswert?

Manfred P. schrieb:

Für 0,22µF errechne ich 16 mA

Vergiss nicht die Spannung am Relais abzuziehen und den Gleichrichtfaktor 0.909 einzurechnen, macht 12.5mA aber immer noch 30V.

Marcel V. schrieb:

Hat schon mal jemand darüber nachgedacht R2 von 100R auf 1k zu vergrößern? Dann hat man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen:

Der Widerstand soll bloss den Einschaltstromstoss auf für Dioden (und Kondensator, aber der ist schaltfest) verträgliche Werte begrenzen, 100R macht 3.2A, das verträgt selbst eine 1N4150.

Und es sollte ein Sicherungswiderstand sein, damit bei defektem Kondensator nichts passiert, 100R an 15mA macht schon 1.5W, deine 1k würden 15W ergeben.

Ja, mit 0.18uF bekäme man 10.5mA und 1W, bei dir aber immer noch 10W.

#7367997
Lesenswert?

Manfred P. schrieb:

Rainer D. schrieb:

Ich habe das Relais immer an die Sekundärwicklung angeschlossen, denn die ist idR niedriger in der Spannung und potentialgetrennt.

DU darfst es gerne so machen, andere Leute sehen das anders: H.Joachim S. schrieb im Beitrag #7367730:

Ne, alles auf der 230V-Seite lassen ist sicherer. Was soll uns der Quatsch nun sagen? Das Du nicht glaubst das ein für 250V zugelassenes Relais nicht sicher sei?

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren