Der 230V/50Hz Stromkreis für die Pumpen ist mit einem Leitungsschutzschalter vom Typ C16A abgesichert. Die Leitung zur Pumpe ist vom Typ H05RN-K 3G2.5mm^2. Ermitteln Sie die maximale Leitungslänge, bei welcher der zulässige Wert von 3% für den Spannungsfall noch eingehalten wird.

Danke jetzt schon für jede Hilfe🙏

Mfg

#7657907
Lesenswert?
• ▲
▼

Jason schrieb:

Der 230V/50Hz Stromkreis für die Pumpen ist mit einem Leitungsschutzschalter vom Typ C16A abgesichert. Die Leitung zur Pumpe ist vom Typ H05RN-K 3G2.5mm^2. Ermitteln Sie die maximale Leitungslänge, bei welcher der zulässige Wert von 3% für den Spannungsfall noch eingehalten wird.

Das lässt sich mit den Angaben genauso gut beantworten wie „welchen Kragenweite hat der Kapitän?“ oder „wieviel ist es Nachts kälter als draußen?“

Lies die ganze Aufgabe.

Oliver

#7657913
Lesenswert?
• ▲
▼

Den Widerstand ermitteln: Spannungs (3%von 230V) /Strom (16A) Dann in der Tabelle den Widerstand pro Meter oder den des Kupfers raussuchen. Nicht vergessen das die Leitung halb so kurz wie das Ergebnis sein muß da der Spannungsabfall auch bei der Rückleitung (N) auftritt.

#7657918
Lesenswert?
• ▲
▼

R=U/I Ein Doppeldraht 2,5qmm hat etwa 0,014 Ohm/m, 3% von 230V sind 6,9V, I ist der Pumpenstrom, L die Leitungslänge

L x 0,014 Ohm/m = 6,9V / I

L = (6,9V / (I x 0,014 Ohm)) m

I kann maximal 16A sein, dabei darf L dann max 30,8m sein. Ist I kleiner, darf L entsprechend länger sein. Unter der Voraussetzung, dass vor der Pumpenleitung kein Spannungsabfall stattfindet.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.