Ausschaltverzögerung für Unterspannungsauslöser

OP #7678240
Lesenswert?
• ▲
▼

Hallo liebe Forumsmitglieder,

ich suche nach einer Möglichkeit, eine Ausschaltverzögerung für einen Unterspannungsschalter zu realisieren.

Ich möchte gerne meine zwei PV Haupt Strings mit einer Strangabschaltung im GAK versehen. Dabei nutze ich 2 Eaton P-SOL20 DC-Lasttrennschalter (https://www.tandmore.de/Installation/Eaton/Lasttrennschalter/Eaton-P-SOL20-20A-DC-Lasttrennschalter-120934::474366.html)

Als Unterspannungsauslöser gibt es zwei verschiedene Varianten:

Einmal den Eaton U-PKZ0 für ca. 29€ (https://www.tandmore.de/Installation/Eaton/Unterspannungsausloeser/Eaton-U-PKZ0-230V50HZ-Unterspannungsausloeser-230-V-50-Hz-073135::228213.html)

Und den Eaton P-SOL-XUV für ca. 58€ (https://www.tandmore.de/Installation/Eaton/Unterspannungsausloeser/Eaton-P-SOL-XUV-P-SOL-XUV-230V50-60HZ-240V50-60HZ-Unter-157859::225064.html)

Der Unterschied ist das der Eaton P-SOL-XUV zusätzlich 600ms Nachlaufzeit hat. Das macht aber immerhin bei der Anschaffung von 2 Stück einen Unterschied von 58€.

Arbeitsspannung 230V ~

Ist es nicht möglich das für günstiges Geld selber nachzurüsten, indem man einen Kondensator parallel schaltet und einen Widerstand in Reihe zur Anlaufstrombegrenzung nimmt?

Was meint ihr?

OP #7678407
Lesenswert?
• ▲
▼

Heinz R. schrieb:

aus Interesse - wozu braucht man so was bei einer PV-Anlage? Was versprichst Du Dir davon?

Hallo Heinz,

da ich mir nicht 100% sicher bin, was du meinst, antworte ich dir mal mit zwei Antworten.

  1. Der DC-Lasttrennschalter mit Fernauslösung, auch als Feuerwehrschalter bekannt, hat den Hintergrund, dass die PV Anlage auf einer Scheune aus Holz gebaut wird. Somit verlaufen auch alle Kabel nach dem GAK durch Holz. Sollte es nun zu einem Problem mit dem Kabel oder Wechselrichter kommen, kann man die Strings ab GAK einfach TOT schalten, mit der Intention den Schaden zu minimieren.

  2. Das delay von 600ms bei der Unterspannungsauslösung hat den Hintergrund, damit falsch Auslösungen durch kurzen Stromschwankungen und Ausfälle vermieden werden.

LG

Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7678409
Lesenswert?
• ▲
▼

Lenny M. schrieb:

Ist es nicht möglich das für günstiges Geld selber nachzurüsten, indem man einen Kondensator parallel schaltet und einen Widerstand in Reihe zur Anlaufstrombegrenzung nimmt?

Kennst du den internen Aufbau und die Stelle, wo man besagte BAuteile einfügen müsste? Hast du den internen Aufbau des unverzögerten Schalters mit dem des verzögerten Schalters mal verglichen?

Was meint ihr?

Zahl die 58€ mehr, dann hast du sogar Garantie daruf, dass es funktioniert.

#7678470
Lesenswert?
• ▲
▼

Lenny M. schrieb:

  1. Der DC-Lasttrennschalter mit Fernauslösung, auch als Feuerwehrschalter bekannt, hat den Hintergrund, dass die PV Anlage auf einer Scheune aus Holz gebaut wird. Somit verlaufen auch alle Kabel nach dem GAK durch Holz. Sollte es nun zu einem Problem mit dem Kabel oder Wechselrichter kommen, kann man die Strings ab GAK einfach TOT schalten, mit der Intention den Schaden zu minimieren.

Und den GAK baust Du Direkt aufs Dach neben das Modulfeld?

Das Ganze Thema Feuerwehrschalter hat sich in den letzten Jahren stark zurück entwickelt, da wie du selbst erkannt hast bis dahin immer Spannung anliegt. Die Feuerwehr also im Falle des Falles eher Abstand hält.

Wenn Du wegen des Kabelverlaufs sorgen hast, solltest Du eher nach einer entsprechend hochwertigen und kurzschlussfesten Verlegung des Stringkabel schauen.

Ich kenn jetzt keine Statistiken, aber so aus dem Bauch raus würde ich vermuten, das PV-Brände bei den Modulen beginnen (Hotspots, minderwertige Module, abgefackelte Anschlussdosen an den Modulen usw.)

Du willst jetzt bei einer PV-Anlage für x-k€ an 2x 60 Euro sparen und selbst basteln. Damit die Versicherung am Ende sagen kann, brandursächlich war der Unterspannungsauslöser im GAK?

Das ist mein Humor...

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.