230 Volt 3 Phasen

Gast #855807
Lesenswert?

Hallo,

ich habe folgende Frage bzw. Problem:

Wir bekommen in den nächsten Tagen eine Maschine aus den USA und in der 
Doku steht, dass die 3 Phasen 230 Volt 50/60 Hz benötigt.

Nun haben wir hier im Betrieb nur 380 Volt Drehstrom (3 Phasen).

Wie kann man nun aus den 3 Phasen 380Volt -> 3 Phasen 230Volt erzeugen.

Geht das so oder wird da ein extra Trafo benötigt?
Falls ein extra Trafo nötig sien sollte, wo bekommt man sowas her ???
(Die Maschine hat insges. 35KW)

Gruß - Peter
Moderator Persönliche Seite #855823
Lesenswert?

Ist eine eher schlechte Beschreibung.  Eindeutiger wäre es gewesen,
wenn da 230/400 V oder 130/230 V stehen würde.  Wenn nur eine Spannung
geschrieben wird, bezeichnet das zumindest hierzulande die Spannung
zweier Außenleiter gegeneinander, d. h. wir würden unser Netz dann als
400 V bezeichnen.

230 V selbst ist eigentlich sonst eher untypisch für ein dreiphasiges
Netz dort: die 110 V entstehen bei denen normalerweise zweiphasig
direkt vor der Haustür, mit 180 ° Phasenversatz: ein Trafo liefert
sekundär 220 V, die aber in der Mitte angezapft und geerdet werden.
Damit kann man leistunsstarke Verbraucher an 220 V hängen (beide
Phasen) und den Rest einphasig gegen Erde an 110 V.

Falls die wirklich 130/230 V meinen, keine Ahnung, wo man einen
entsprechenden Trafo herbekommt.
Gast #855824
Lesenswert?

Da wirst du um einen Trafo nicht herumkommen.
Wir kaufen betrieblich fast ausschließlich Ismet Transformatoren.
http://www.ismet.de/Product-Pages/sub-index-02.asp?ISMET=Grp.2!LNG.Ger!MnuTL.uRf8Vx6GMv!MnuSL.wzXwBRNtJe
35kW ist doch noch keine Leistung, die problematisch ist.

Ach ja, du hast sicherlich keine 380V Drehstrom, da schon vor vielen 
vielen Jahren auf 400V umgestellt wurde.

Viele Grüsse,
Christian
Gast #855829
Lesenswert?

Siemens oder Klöckner Möller liefern so was, ist auch einigermassen 
bezahlbar. Allerdings nur als Spartrafo, Kupfer ist teuer....
Örtlicher Elektrogroßhandel hilft weiter. www.alexander-buerkle.de <- da 
mal anrufen die können so was beschaffen und liefern.
Gast #855832
Lesenswert?

> www.alexander-buerkle.de

aha, jemand aus dem Raum Freiburg.

Normalerweise sollte man bei der Bestellung von Maschinen die 
Anschlußdaten in einem Lastenheft spezifizieren. Dann ist der Lieferant 
für die Einhaltung der Daten verantwortlich. Ansonsten kann es teuer 
werden.

mfg Klaus
Gast #856170
Lesenswert?

Ein Foto vom Typenschild würde sicherlich Aufschluss geben, ehrlich 
gesagt kann ich mir schlecht vorstellen, dass ein 3Phasiges 230V 
Wechelnetz gefordert ist....


bestimmt drehen wir uns hier im Kreis.

also warten wir ab, bis der nächste Post ein Bild zum Vorschein 
bringt....