Frage zu Wellenpaketsteuerung

Persönliche Seite #1152752
Lesenswert?

Programmiert habe ich noch keine und das werde ich auch nicht, nachdem 
ich mal eine in Betrieb gesehen, bzw. gehört habe. Das ganze ist einfach 
ein Solidstaterelais das gepulst wird, mit etwa 3 Hz und variabler 
Pulsweite. Das hat zur Folge, dass man das Aufheulen der Pumpe mit 
diesen 3 Hz im ganzen Haus hört.

Ich kann nur davon abraten. Ich bin nicht einmal sicher, ob das im 
Vergleich zum Dauerbetrieb wirklich Energie spart, denn die Pumpe 
(Asynchronmotor) läuft dabei fast ständig unterhalb der Kippdrehzahl und 
benötigt dabei extrem viel Strom.

Nimm besser eine Pumpe mit Stufenschaltung, dort werden Wicklungen 
umgeschaltet, also die Polpaarzahl der Maschine verändert. Diese 
Wicklungsumschaltung könnte man ja auch per Mikrocontroller steuern, das 
ist leise und energiesparend. Alternativ bei großen Pumpen gleich eine 
mit integriertem Frequenzumrichter, die gibts mit 0-10V Eingang, das 
geht auch komfortabel mit selbstgebauten Regelungen.

Grüße,

Peter
Gast #1152817
Lesenswert?

Die Pumpe wird vorgegeben sein. Allerdings kann man die Ein/Aus 
schalten, so dass sich eine verringerte Foerdermenge ergibt, Da der 
Anlaufstrom groesser ist, sollte man nicht zu haeufig schalten, zb alle 
5 Minuten
(Firma: Promaxx.net) #1152854
Lesenswert?

Ich habe das mal für meinen Vater gebaut.
Ich habe jede Sekunde in 25 Teile geteilt, die ich dann schalte, also 1x 
pro Sekunde ein. Ist nicht ganz netzsynchron, war nur Quick&Dirty mit 
einem Sharp-SSR von Reichelt (mit Zero-Crossing).
LÄuft prima.
Mißt Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Heizung über KTY und schaltet 
unter einer bestimmten Differenz ganz ab...
Mein Vater kann per serielle Schnittstelle die Parameter ändern und 
24h-Logs fahren...

Die Pumpe dreht sich immer, wird halt jede Sekunde angestoßen.