aeg drehstromzähler c114u ungleichmässige belastung

#4059909
Lesenswert?

Hallo,
ich denke mal, die Ströme einzeln und außerhalb
des Zählers gemessen.
In die Zählermessung fließen auch Phasenverschiebung
und Blindleistung ein. Diese theoretische Leistung
kann es nur bei Ohmschen Widerständen geben.

Der Zähler ist warscheinlich nicht defekt.

deka65
Gast #4059965
Lesenswert?

Günter Meyer schrieb:
> Hallo,
> ich habe einen AEG Drehstromzähler Typ C114U. Dieser Zähler hat eine
> Belastung von I1= 21,7A  I2= 7,52A  I3= 21,6A.
> Als Verbrauch wird 14,7KWh angezeigt nicht 11,7KWh.
> Kann der Zähler defekt sein?
>
> mfg g.m.

Nachtrag:

Es handelt sich um einen Bürotrakt dessen Verbrauch im Jahre 2012 
ca.118Kwh, 2013 113Kwh und 2014 eine Steigerung auf 160Kwh pro Tag 
anzeigt. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich nicht verändert, einzige 
Neuerung sind 3 Durchlauferhitzer im WC mit je 3 Kw Leistung. Leckstrom 
der Leitungen ist gemessen und ohne Auffälligkeiten. Auch in der EDV 
Abteilung hat sich nichts getan. Verbraucher sind: Beleuchtung, Pc, 
Kopierer usw. Kaffeemaschine nur 1 Zentral in der Küche.
Gast #4059971
Lesenswert?

> einzige Neuerung sind 3 Durchlauferhitzer im WC mit je 3 Kw Leistung.
Durchlauferhitzer haben eher 30KW, als die genannten 3KW.

Du meinst vermutlich 5, oder 10L Speicher.
Und ja, bei schlechterer Isolierung dieser Speicher kann der Verbrauch 
erhebliche steigen.

Bei Durchlauferhitzern spielt die Isolierung nicht so eine dolle Rolex.
Gast #4059988
Lesenswert?

Ulrich F. schrieb:
>> einzige Neuerung sind 3 Durchlauferhitzer im WC mit je 3 Kw
> Leistung.
> Durchlauferhitzer haben eher 30KW, als die genannten 3KW.
>
> Du meinst vermutlich 5, oder 10L Speicher.
> Und ja, bei schlechterer Isolierung dieser Speicher kann der Verbrauch
> erhebliche steigen.
>
> Bei Durchlauferhitzern spielt die Isolierung nicht so eine dolle Rolex.

Bei 30Kw Durchlauferhitzer hätte ich das Problem schon gefunden. Die 3 
Durchlauferhitzer sitzen am Handwaschbecken und haben eine Leistung von 
3,5Kw Type MDH3 von Clage, werden auch nur kurz zum Händewaschen 
benutzt.
Gast #4060059
Lesenswert?

Detlef Kahrmann schrieb:
> Hallo,
> ich denke mal, die Ströme einzeln und außerhalb
> des Zählers gemessen.
> In die Zählermessung fließen auch Phasenverschiebung
> und Blindleistung ein. Diese theoretische Leistung
> kann es nur bei Ohmschen Widerständen geben.

also wenn ein Zähler kWh anzeigt, dann mißt der auch Wirkleistung.
Denke der Stromanzeiger ist defekt.
Ob auch die Messung selbst auch dann Falsch mißt kann ich nicht sagen.
allgemein sollte die Last symetrisch verteilt sein als  auch alle 
Aussenleiter gleiche Ströme aufweisen.
Ansonsten einen Zähler in Reihe schalten und schaun was rauskommt.
Gibt günstige gebrauchte Zähler die kosten ned soviel.