Hallo,

bitte lacht mich nicht aus, ich kenne mich leider mit dieser Materie nicht aus:

Ich habe hier in einem Haus einen 80L Warmwasserspeicher von Stiebel Eltron. Für diesen gibt es im Sicherungskasten 3 Sicheurngen direkt nebeneinander. Es sind einzelne Sicherungen wie man sie z. B. für einzelne Steckdosen hat.

An dem Warmwasserspeicher soll eine Reparatur vorgenommen werden (nicht von mir!). Wenn das Gerät dafür vom Strom getrennt werden soll, kann ich dann die 3 Sicherungen einfach zügig nacheinander rausnehmen oder muss ich die alle 3 zusammen kippen?

Gast #8118819

Stefan schrieb:

Wenn das Gerät dafür vom Strom getrennt werden soll, kann ich dann die 3 Sicherungen einfach zügig nacheinander rausnehmen oder muss ich die alle 3 zusammen kippen?

Die kannst die auch gemütlich und in jeder Reihenfolge abschalten.

#8118869

Lu schrieb:

Rechtzeitig alle 3 abschalten, damit sich keiner verbrüht! Wahrscheinlich kommt dann unten ein Eimer Kalk zum Vorschein beim Öffnen, wenn er ständig über 60 Grad läuft?

Die Dinger verlieren etwa 2..5K pro Tag. Wie lange soll der Warten? Die spült man mit kaltem Wasser, indem nach Sicherung raus der Warmwasserhahn für 50..80l aufgedreht wird.

: Bearbeitet durch User
#8118886

Schorsch M. schrieb:

Roland E. schrieb:

Die Dinger verlieren etwa 2..5K pro Tag. Wie lange soll der Warten? Die spült man mit kaltem Wasser, indem nach Sicherung raus der Warmwasserhahn für 50..80l aufgedreht wird.

Nein, den Boiler schaltet man frühzeitig ab und verbraucht das Warmwasser noch sinnvoll vorher!

Prinzipiell richtig. Aber 80l heißes Wasser verbraucht sich (ohne Vollbad) nicht so schnell. Für Sie getestet.

#8119345

Je nach Verschaltung kann im Boiler auch nach dem ausschalten der entsprechenden Sicherungen noch Spannung anliegen. Solche Geräte wurden nicht selten über eine Aufladesteuerung mit Nachtstrom versorgt.

Wie schon geschrieben wurde, muss man ordnungsgemäß sicherstellen, das alles Spannungsfrei ist.

#8119369

Sven L. schrieb:

Je nach Verschaltung kann im Boiler auch nach dem ausschalten der entsprechenden Sicherungen noch Spannung anliegen. Solche Geräte wurden nicht selten über eine Aufladesteuerung mit Nachtstrom versorgt.

Was für ein Bullshit!
Niemals darf ein Verbraucher (eine Phase) über zwei parallele und ggf. unabhängige Sicherungen angeschlossen sein!
Eine Um- oder Einschaltung auf Nachtstrom u.ä. wird per Schütz weit vor der Sicherung realisiert.

Wie schon geschrieben wurde, muss man ordnungsgemäß sicherstellen, das alles Spannungsfrei ist.

Am besten das E-Werk beauftragen das Haus freizuschalten, die Feuerwehr das Haus nach versteckten Powerwalls, PV uns Generatoren durchsuchen zu lassen und sicherstellen, dass auf keinen Fall ein Gewitter im Anzug ist...

#8119435

Sven L. schrieb:

Je nach Verschaltung kann im Boiler auch nach dem ausschalten der entsprechenden Sicherungen noch Spannung anliegen. Solche Geräte wurden nicht selten über eine Aufladesteuerung mit Nachtstrom versorgt.

Und Du glaubst, daß der Nachstrom da noch im Gerät herumspukt?

Ich denke, Du hast den Begriff "Aufladesteuerung" sehr gründlich gar nicht verstanden.

#8119443

Harald K. schrieb:

Ich denke, Du hast den Begriff "Aufladesteuerung" sehr gründlich gar nicht verstanden.

Der Hinweis, dass ein möglicher Steuerschütz in der Verteilung sitzen wird, ist ja schon erfolgt.

Ralf X. schrieb:

Niemals darf ein Verbraucher (eine Phase) über zwei parallele und ggf. unabhängige Sicherungen angeschlossen sein!

Und was ist mit Wärmepumpen, die einen 230V Steuereingang zur Fernabschaltung haben?

: Bearbeitet durch User
#8119764

Ralf X. schrieb:

Was für ein Bullshit! Niemals darf ein Verbraucher (eine Phase) über zwei parallele und ggf. unabhängige Sicherungen angeschlossen sein! Eine Um- oder Einschaltung auf Nachtstrom u.ä. wird per Schütz weit vor der Sicherung realisiert.

Vielleicht war meine Aussage dahingehend etwas irreführend.

Natürlich kommt der Hauptstromkreis über eine Leitung. Nicht selten kam von irgendwoher dann aber noch ein Ansteuersignal für die Nachtfreigabe.

Ja im besten Fall sitzt das Relais mit im Verteiler und es geht eine 7 adrige Zuleitung zum Boiler, aber es hat schon Fälle gegeben, da hat man mehrere Leitungen gezogen und ggf. warum auch immer das Ansteuerrelais direkt im Boiler untergebracht.

Scheinbar hast Du immer nur perfekte Anlagen gesehen, weil Du dir sowas nicht vorstellen kannst.

Ich habe schon mal eine Anlage gesehen, da wollte man scheinbar FI/LS einbauen, hat aber dann nur normale FI eingebaut, folglich waren die Stromkreise mit 63A der Hausanschlusssicherung abgesichert. Dieser Fehler war in mehreren Häusern vorhanden und ist seit der Errichtung der Anlagen nie aufgefallen.

Auch sowas dürfte nicht sein, war es aber!

#8119765

Harald K. schrieb:

Und Du glaubst, daß der Nachstrom da noch im Gerät herumspukt?

Ich glaube wenn ich sowas lese, das Du zu oft an den Nachtstrom gelangt hast?

Ich denke, Du hast den Begriff "Aufladesteuerung" sehr gründlich gar nicht verstanden.

Wegen? Am Tag wird mit 2kW oder so nachgeladen in der Nacht mit 6kW.

Dieter D. schrieb:

Sind dort vielleicht die energiespeichernden Kobolde, die alle suchen?

Um es mal wie deine Fans zu sagen: Die gibt es in deiner Fantasie in Deinem Zimmer, aber nicht im Boiler!

Wolf17 schrieb:

Und was ist mit Wärmepumpen, die einen 230V Steuereingang zur Fernabschaltung haben?

Danke, endlich einer der etwas über den Tellerrand hinausdenken kann.

So wie ich es weiter oben beschrieben habe, vielleicht hat einfach jemand so ein Steuerrelais in den Boiler verlagert. Es gibt halt nicht immer nur einen Weg, vorallem im Altbau hat man gern impovisiert, weil vielleicht eine Drehstromzuleitung schon lag, man keine siebenadrige Leitung hatte etc.

(Firma: Hobbytheoretiker) #8119842

Sven L. schrieb:

Dieter D. schrieb:

Sind dort vielleicht die energiespeichernden Kobolde, die alle suchen?

Um es mal wie deine Fans zu sagen: Die gibt es in deiner Fantasie in Deinem Zimmer, aber nicht im Boiler!

Wenn Du es nicht glaubst, so ein Konzept gibt es. Die Idee dahinter ist, dass zu billigen Strombezugszeiten der Boiler an die Grenze von 95 Grad aufgeheizt wird und danach fuer ein paar Tage auch unter 60 Grad fallen darf. Aehnliches machen einige Staedte bereits bei wenigen Gebaeuden als Projekt.

(Firma: Hobbytheoretiker) #8120037

Und was sagt die KI dazu:

Ein privater Pool lässt sich über eine Wärmepumpe hocheffizient als thermischer Energiespeicher nutzen, um überflüssigen oder günstigen Strom aus dem Netz (oder der eigenen PV-Anlage) aufzunehmen.

Der finanzielle Vorteil entsteht primär dadurch, dass Sie die ohnehin benötigte Energie für die Poolheizung in die günstigsten (oder negativen) Stunden des Stromnetzes verschieben. Das spart im Vergleich zu starren Heizzyklen signifikante Betriebskosten und entlastet aktiv die Netzinfrastruktur.

Außerhalb der KI ist das Thema schon länger in Foren zu Pools. Die Hotspots der potentiellen Privatkunden, wie Grünwald und Starnberg sollen für dieses Geschäftsmodell bereits ziemlich abgegrast sein.

Antwort schreiben

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.