Motortreiber + nicht stabilisiertes Netzteil

Gast #2446204
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich will einen Schrittmotor mit Hilfe eines Motortreibers steuern (max. 
Strom = 1 Ampere mit (vermutlich) L298 als Motortreiber).

Als Spannungsversorgung steht mir ein nicht stabilisiertes Netzteil 
(15V, 2A) zur Verfügung.

Kann ich dieses Netzteil direkt an den Motortreiber anschließen oder 
muss ich erstmal die anliegende Spannung mit einem Spannungsregler 
stabilisieren (und z.B. auf 12V legen)?

Ich denke, dass der Spannungsregler an dieser Stelle nicht erforderlich 
ist , da der Motortreiber selbst die erforderliche Steuerung übernimmt 
und so den Stromfluß steuert.

Also ist auch der Spannungsregler an dieser Stelle nicht notwendig - ist 
diese Überlegung richtig?

Danke!
#2446614
Lesenswert?
• ▲
▼
Den Treiber habe ich noch nicht verwendet. Wenn ich mir das Schaltbild 
im Datenblatt ansehe, geht die Versorgung einmal auf die 
Bipolartransistoren und einmal an eine interne Referenzspannung. Bei 
ersteren würde ich sagen, das spielt keine Rolle, wie die 
Versorgungsspannung aussieht. Mit der Referenz das würde ich testen bzw. 
evtl einen kleinen LDO vorsehen. Den Laststrom könntest du dann trotzdem 
direkt aus dem Netzteil ziehen.

Zur Stromregelung: Die ist nicht integriert, da brauchst du einen 
zusätzlichen IC, z.B. L297, siehe Datenblatt S. 8. Über die 
Sense-Widerstände bekommst du lediglich eine zum Strom proportionale 
Spannung. Die kannst du dann über die Enable-Leitungen per PWM regeln.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.