Puls-Pause-Messung mit PIC18

Gast #266153
Hallo zusammen

Ich möchte mit Hilfe eines PIC18F252 das Puls-Pause-Verhältnis eines
anliegenden Rechtecksignales messen. Dazu wird nach jedem Interrupt
durch eine positiven Flanke das Timer 1 (CCP1) ausgelesen und auf die
Messung der negativen Flanke umgeschaltet. Dieser Vorgang wiederholt
sich laufend.
Das Programm funktioniert soweit auch sehr gut. Das Problem ist nur,
dass der gemessene Zählerwert genau einem Zweiundreissigstel
entspricht.

Soweit ich ich verstehe wird Timer 1 im Programm mit 5MHz getaktet. Der
Prescaler ist auf 1 eingestellt. Bei einer Eingangsfrequenz von 100Hz
und Duty von Puls-Pause-Verhältnis von 1 müssten die Zählerwerte nach
Meiner Rechnung für den Puls und Pause demnach:

Zählerwert für den Puls= 5MHz / 100Hz  /2 = 25000
Zählewert für die Pause  = 5MHz  100Hz  2 = 25000

Für Puls und Pause (im Programm PwmCycle und PwmDuty) erhält man die
Werte:
f-input=100Hz: PwmDuty = 1562; PwmCycle = 780


Vielleicht erkennt jemand von Euch das Problem

Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und vielen Dank

Geri
Angehängte Dateien:
Gast
Hallo

Problem gelöst

if (PIR1bits.CCP1IF != 0) // negative edge of phase set point
{
  if (CCP1CONbits.CCP1M0 != 0) // check wahr
  {
    LowVal = CCPR1L;
    PwmCycle = CCPR1H;

!!! hier sollte es nicht * sondern shift left um 8 bits
    PwmCycle = PwmCycle * 8 + LowVal;
    CCP1CONbits.CCP1M0 = 0;
  }
}


.. und weiter unten noch einmal das selbe.

Jetzt funktioniert das Programm einwandfrei

Beste Grüsse
Geri

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.