Verwende häufig einen 78L05 zum Erzeugen von 5V,
bisher immer die TO92 Version.
Möchte für ein SMD Bauteil nun die SMD Version verwenden.
Was empfehlen die Experten, SO-8 oder SOT-89??
Was bedeutet bei SO-8 der Anschluss "NC"?? Not connected?
Bei den Kondensatore gibt es verschiedene Varianten,
manche Schaltungen zeigen 2mal 33pF, andere andere Werte, was soll man
machen?
Vielen Dank
Peter
Hallo Peter,
einfach mal in das Datenblatt schauen, dort stehen die Verfügbaren
Grössen der Bauteile drin. Ist normal das erste was man macht vor dem
erstellen einer Zeichnung.
Gruß
Uwe
Das hab ich ja schon alles gemacht,
ist alles schön abgebildet,
aber trotzdem bleibt meine Frage.
Aus welchen Gründen würde jemand SO8 mit 8pins nehmen,
wenn SOT89 mit 4 pins vorhanden ist.
Irgendeinen Grund muss es ja geben...
Jetzt habe ich mir doch tatsächlich das Datenblatt angeschaut:
NC = Not Connected
SOT 89 = mehrere verbindungen zur Masse wird ab und an benötigt
Gruß
Uwe
PS: Lernt doch erst mal Datenblätter zu lesen bevor Ihr anfangt zu
Basteln
Peter wrote:
> Tja, jetzt frage ich mich nur, ob man hier erstmal eine Aufnahmeprüfung> in E-Technik oder Physik machen muss, um fragen stellen zu dürfen....
Nö. Aber wer Fragen stellt, die das Datasheet schon selber deutlich
beantwortet, der sollte entsprechende Antworten runterschlucken können.
Wo hast du eigentlich die 33pF gefunden? Im Kontext eines integrierten
Spannungsreglers sind mir solche Werte bislang noch nicht begegnet.
Ich denke mal ein paar Grundsätzliche Vorraussetzung wie das lesen und
verstehen von Zeichnugen und Datenblätterm sollte man schon haben sowie
Grundkenntnisse wie gewisse Schaltungen funktionieren. das war mit ein
Grund warum dir keiner auf die einfache Frage noch keiner eine Antwort
gegeben hat.
Gruß
Uwe
Eigentlich ist Peters Frage noch nicht beantwortet.
Dass man ein paar mehr Masseanschlüsse braucht, ist doch sicher nicht
der Grund für das SO-8 Gehäuse....
Im Datenblatt vom 78L05 habe ich 0,33mF gesehen, sind doch 33pF, oder
hab ich da falsch umgerechnet??
Das NC hatte ich ja schon als not connected vermutet...
Ich vermute, die verschiedenen Gehäuse hängen eher damit zusammen, dass
das eine moderner als das andere ist....
oder vielleicht verträglicher für den Reflow Ofen?
Genau so etwas hätte mich interessiert, das ganze soll von einer Firma
im Ofen bestückt werden, nicht mit der Hand gelötet.
Christian S. wrote:
> Im Datenblatt vom 78L05 habe ich 0,33mF gesehen, sind doch 33pF, oder> hab ich da falsch umgerechnet??
Ich glaub nicht, dass du da wirklich 0,33mF gesehen hast. Zum einen weil
Millifarad ziemlich ungebräuchlich sind, zum anderen weil auch dieser
Wert nicht zu einem 78x05 passt.
Und was die Bedeutung solcher Einheiten angeht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten
Christian S. wrote:
> Im Datenblatt vom 78L05 habe ich 0,33mF gesehen, sind doch 33pF, oder> hab ich da falsch umgerechnet??
0,33mF = 330 µF = 330000nF = 330000000 pF
Jedoch leut Datenblatt:
0,33µF = 330nF = 330000pF
Peter wrote:
> Das NC hatte ich ja schon als not connected vermutet...>> Ich vermute, die verschiedenen Gehäuse hängen eher damit zusammen, dass> das eine moderner als das andere ist....> oder vielleicht verträglicher für den Reflow Ofen?>
nein, mit dem Alter hat das nix zu tun, aber für alle die sich die Mühe
gemacht haben, ein Datenblatt runterzuladen, schaut euch die Werte für
die Gehäuse unter der Rubrik "THERMALDATA" einaml an, und überlegt, das
das bedeuten könnte...
> Genau so etwas hätte mich interessiert, das ganze soll von einer Firma> im Ofen bestückt werden, nicht mit der Hand gelötet.
im Ofen bestücken???? Ist das was neues??? :-o)
Du wolltest sicher damit zum Ausdruck bringen, das der 78xxx im
Reflowprozess mitgelötet werden soll...
nitraM
Ja, wollte sagen, dass es MASCHINELL bestückt werden soll und nicht
MANUELL gelötet.
Mir sagen die THERMALDATA Zahlen leider nichts (ich bin IT-Ingenieur,
kein Elektroniker).
Kann ich nun BEIDE Gehäuse verwenden, oder nicht???
Martin L. wrote:
> Hängt ganz von der Verlustleistung ab,> für die Bestückung ist das ganz egal...>> nitraM
Nicht wenn nach Anzahl Pins abgerechnet wird ;)
Zu den thermischen Daten:
Du musst erstmal ausrechnen, wie viel Leistung dein Spannungsregler
verbraten muss:
Im Datenblatt sollte dann zu jedem Gehäuse ein Wärmewiderstand,
üblicherweise in K/W (Kelvin pro Watt) angegeben sein. Angenommen, da
steht 150K/W und du hast eine Eingangsspannung von 9V und einen Strom
von 30mA, dann ergibt das:
Dein Spannungsregler wird sich also um 18K (Bzw. 18°C) erwärmen.