Sensoren für eine Treppenbeleuchtung

OP #7720958
Lesenswert?

Hallo,

ich bräuchte mal eure Erfahrungen mit Sensoren zur Erkennung von Menschen.

Gegeben ist ein Raum (siehe mein Kunstwerk) der eine Tür (unten links) und ein oberen Ausgang (oben rechts) hat.
Dazu gibt es eine Treppe (Pfeil zeigt in Laufrichtung hoch) und ein Podest. Die oberste Treppenstufe ist Teil des Bodenbelags des Podestes.
Treppe und Podest sind von außen geschlossen und werden als Stauraum genutzt.

Es sollen unter die 10 Treppenstufen LED Streifen angebracht werden, welche möglichst zuverlässig "von selbst" aufleuchten sollen, wenn ein Mensch die Treppe betreten will.

Es braucht also zwei Sensoren, einen unten, einem oben.

Unten dachte ich es würde eine Längenmesssensor (VL53LO) funktionieren, aber nach einem kurzen Test ist der dermaßen empfindlich, was unterschiedliche Lichtverhältnisse angeht, dass ich gerne eine alternative hätte. Montiert hätte ich den dann in der unteren linken Ecke der Treppe (unter der ersten Trittstufe), sodass er die Entfernung zur Wand misst.

Oben gibt es keine Möglichkeit solch einen Sensor einzusetzen, da keine Kabel über die Wand laufen sollen.
Daher dachte ich, dass man unter dem ersten Teil des Podestes einen KraftSensor anbringt. Der Aufbau des Podestbodens ist: Parkett (14mm), Trittschalldämmung(10mm), OSB (20mm). Der Parkett ist schwimmend verlegt, somit kann der aufgenommen werden und das Podest ist von unten zugänglich. Der Kraftsensor (Dünnschicht) ist ja quasi eine Waage und muss nur erkennen können, ob ein Gewicht (Fuß) auf den Parkett gestellt wird. Position zwischen Parkett und Trittschalldämmung.

Meine zwei ½ Fragen:
Was für ein Sensor könnte Menschen erkennen, die durch die Tür gehen und dann rechts in Richtung Treppe gehen, aber nicht anschlagen, wenn jemand geradeaus weiter geht?

Meint ihr, die Idee mit dem Kraftsensor unter dem Parkett funktioniert?
Und wenn nicht, was könnte funktionieren?

Danke schoneinmal und Gruß

Kolja

Angehängte Dateien:
#7720970
Lesenswert?

So etwas macht man eigentlich mit Bewegungsmeldern. Die muss man halt so einstellen, daß ihr Erfassungsbereich derartig eingeschränkt ist, daß nur Treppennutzer erfasst werden.

Großer Vorteil: Man muss den Fußboden nicht bearbeiten.

Auf die Idee, wegen der Angst vor Kabeln auf Wänden einen Fußboden aufzureißen und Drucksensoren einzubauen, auf die muss man auch erst mal kommen.

#7721003
Lesenswert?

Kolja L. schrieb:

Es sollen unter die 10 Treppenstufen LED Streifen angebracht werden, welche möglichst zuverlässig "von selbst" aufleuchten sollen, wenn ein Mensch die Treppe betreten will.

Unsinnige Beleuchtung.

Man will nicht beleuchtete Schuhe 'zum zuknoten' haben, sondern Licht um sich im Raum zu orientieren.

Eine Lampe in die Mitte und alles ist gut, ggf. mit Bewegungsmelder der den ganzen Raum abdeckt und bei Tageslicht (falls dort welches hinkommt) ruhig bleibt.

#7721042
Lesenswert?

Kolja L. schrieb:

Was für ein Sensor könnte Menschen erkennen, die durch die Tür gehen und dann rechts in Richtung Treppe gehen, aber nicht anschlagen, wenn jemand geradeaus weiter geht?

Gehen könnte sowas https://www.amazon.de/Unterputz-Bewegungsmelder-geeignet-3-Draht-Technik/dp/B016WY17VI an geeigneter Stelle einbauen, Empfindlichkeit niedrig einstellen.

Radar hat gegenüber PIR den Vorteil: Braucht keine Wärme, nur Bewegung. Kann also auch unten am Treppenfuß eingebaut reagieren.

OP #7721061
Lesenswert?

Harald K. schrieb:

So etwas macht man eigentlich mit Bewegungsmeldern.

Ist Bewegungsmelder gleich PIR?

Harald K. schrieb:

Auf die Idee, wegen der Angst vor Kabeln auf Wänden einen Fußboden aufzureißen und Drucksensoren einzubauen, auf die muss man auch erst mal kommen.

Aufklappen passt besser als aufreißen

Stephan S. schrieb:

unten kleinen PIR-Sensor unter die 1. Treppenstufe

Solch einen: https://www.makershop.de/sensoren/infrarot-2/mini-pir-bewegungsmelder-infrarot-ir-sr505-sensor-modul-arduino/

oben PIR-Sensor auf die linke Seite des Podestes in die Fussbodenleiste, Kabel in oder unter den Handlauf verlegen.

Kein Platz, nicht erwünscht oder nicht vorhanden.

Michael B. schrieb:

Unsinnige Beleuchtung.

Okay, aber bitte beim Thema bleiben.

Klaus F. schrieb:

Radar hat gegenüber PIR den Vorteil: Braucht keine Wärme, nur Bewegung. Kann also auch unten am Treppenfuß eingebaut reagieren.

Cool, geht der auch durch den Podestboden ?

#7721239
Lesenswert?

  1. Nach meiner Erfahrung ist ein beweglicher IR-Melder besser als eine fest eingebaute Lösung, die man nicht mehr optimieren/ausrichten kann.
  2. Allerdings sollte man den Stromverbrauch der Melder kennen. Sonst könnte es billiger sein, 3 LEDs dauerhaft brennen zu lassen?
#7721321
Lesenswert?

Harald K. schrieb:

So etwas macht man eigentlich mit Bewegungsmeldern.

Fast richtig. Dafür nimmt man Anwesendheitsmelder

Kolja L. schrieb:

Gegeben ist ein Raum (siehe mein Kunstwerk) der eine Tür (unten links) und ein oberen Ausgang (oben rechts) hat. Dazu gibt es eine Treppe (Pfeil zeigt in Laufrichtung hoch) und ein Podest. Die oberste Treppenstufe ist Teil des Bodenbelags des Podestes. Treppe und Podest sind von außen geschlossen und werden als Stauraum genutzt.

Da würde ich heutzutage erstmal ein Brandschutzgutachten erstellen lassen. Fazit bei Deiner Baumaßnahme , Wände aufkloppen/fräsen und Leitungen unter Putz. Gruß HolgerR

#7721822
Lesenswert?

Der LD24xx ist sehr empfindlich und hat eine gute Auswertung des Radarsignals. Der erkennt in welchem Segment (je 70 cm) die Bewegung ist, dafür müssen allerdings die seriellen Daten ausgewertet werden. Radar erkennt Bewegung in Sensorrichtung, PIR quer zum Sensor besser.

Antwort schreiben