Wärmeschrank Temperatur-Regeln

Gast #6336368
Lesenswert?

Zum Tempern von Kunststoffen habe ich einen Wärmeschrank aka 
Tellerwärmer für die Gastronomie gekauft.
Geregelt wird der über ein Energieregler mit Thermostat (so ein dünner 
Metallschlauch der in den Wärmeschrank geht) von 30-85°C.

Für meine Anwendung benötige ich eine relativ genaue Temperatur, das 
schafft der Wärmeschrank aber nicht.

Wenn ich 30°C einstelle, heizt er bis auf 50°C, dann fällt die 
Temperatur unter 30°C und er heizt wieder auf.
Genauso ist es wenn ich ihn auf 80°C stelle, dann heizt er auf über 
120°C und schaltet bei 60°C wieder ein.

Ich benötige aber eine relativ konstante Temperatur. Problem was ich 
erkannt habe ist die Wärmekapazität des Wärmeschrank selber. Wenn er 
abgeschaltet hat, geht er locker noch 10°C höher, bis die Temperatur 
abfällt.

In dem Wärmeschrank ist oben ein Umlüfter, der läuft NUR wenn der 
Schrank auch heizt, evt. wär es eine Idee in dauerhaft laufen zu lassen 
um so eine Umluft zu erzeugen und Hitzestaus zu vermeiden...
Eine andere Lösungsmöglichkeit wäre, den Schrank extern Temperatur zu 
regeln, also so ein Temperaturregler wo die Sonde im Wärmeschrank ist, 
und der Schrank über eine Temperatursteuerbare Schukodose ein und 
ausgeschaltet wird, je nach dem wie hoch Solltemperatur eingestellt ist. 
Nur bleibt immer das Problem mit der Wärmekapazität der Heizspirale 
selber.

Hat jemand andere Lösungsansätze wie man den Wärmeschrank 
Temperaturstabil + -10°C halten kann?
Gast #6336651
Lesenswert?

Thomas N. schrieb:
> Hat jemand andere Lösungsansätze wie man den Wärmeschrank
> Temperaturstabil + -10°C halten kann?

Hysterese am Temperaturregler verkleinern. Zu kleine Hysterese hat 
leider viele Schaltzyklen zur Folge. Weiterhin sollte Deine Heizleistung 
zur Masse/Volumen passen. Frag die Aquarienfreunde!
Gast #6336680
Lesenswert?

Thomas N. schrieb:
> Hat jemand andere Lösungsansätze wie man den Wärmeschrank
> Temperaturstabil + -10°C halten kann?

Dafür reicht vielleicht schon, das Ende des Kapillarrohrthermostaten 
näher an die Heizung zu verlegen.

Aber sinnvoller ist wohl der Einsatz eines PID Temperaturreglers wie 
https://www.ebay.de/itm/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-K-Type-Max-40A-SSR-Relay-/352932500631

an Stelle des 2-Punkt Thermostaten.

Achtung: falls nicht schon vorhanden Übertemperatursicherung als 
Überhitzungsschutz nicht vergessen und einen echten Ausschalter vorweg, 
damit das Ding nach Überspannungsimpuls aus dem Netz nicht eigenständig 
zum Dauerheizer wird.
Gast #6336843
Lesenswert?

Ich wuerde dir auch empfehlen dir einen fertigen PID-Regler zu kaufen.
Gibt es bergeweise bei Ebay in den ueblichen 48x48mm Einbaumassen.

Aber Achtung, es gibt diese Regler mit Relais, mit Halbleiterrelais und 
nur mit Logicausgang fuer ein externes Relais. Das muss zu deiner 
Heizung passen.

Man kann dieses Regler parametrieren. Oder sie sind sogar selbstlernen, 
fahrend dann also einmal einen Sollwertsprung und lernen daraus deine 
Kiste.

Wie Mawin schon sagte, es ist besser wenn der Fuehler nahe an der 
Heizung sitzt weil das die Totzeit verkuerzt. Und die Reglung ist auch 
einfacher wenn die Heizleistung halbwegs zur Anwendung passt. Aber ich 
denke das wird der Hersteller schon fuer dich geloest haben. Wenn nicht 
wird es anstrengender die richtigen PID-Konstanten herauszufinden.

Olaf
Gast #6337520
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Weiterhin sollte Deine Heizleistung
> zur Masse/Volumen passen.

Wollte ich auch gerade empfehlen. Ich glaube der schwingt über weil die 
Temperatur zu schnell ansteigt. Wahrscheinlich kann der Regler die 
Temperatur deutlich genauer regeln als du beobachtet hast, aber nicht so 
schnell.
Beitrag #6338417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6339173
Lesenswert?

Danke für eure Empfehlungen.
Ich habe jetzt den Wärmeschrank so umgebaut das der Umlüfter dauerhaft 
läuft, damit habe ich jetzt erst mal den weiteren Temperaturanstieg nach 
dem abschaltet um 15°C gemindert.
Die weitere Steuerung würde ich mit einer externen Temperaturregelung 
durchführen.
Gast #6339373
Lesenswert?

wie wäre es denn wenn du den so verwendest wie er gedacht ist,
also ein paar Teller rein? Diese (oder andere Komponenten, wie 
Speckstein) dienen dann als Wärmespeicher und dein Regelung kann nicht 
mehr so stark Überschwingen.
#6339560
Lesenswert?

Hallo,
habe mir sowas vor Jahren gebaut als Gärschrank zum Brotbacken.
Hysteresefreier Regler mit KTY, ATtiny, LCD und Pulsrad. Mein Heizleiter 
ist aber nur eine 40W Heizleitung, die mit einem optischen Trias gepulst 
wird. Zykluszeit: 1Hz (0..100% = 0..100 Halbwellen pro Zyklus).
Reglung ist auf 1°C genau.
Gebe dir gerne Schaltplan und Quellcode, schick eine PM.
Optimierung des P- und I-Anteiles des Regler musst Du aber selbst 
machen, meiner ist auf ein Kistchen 40x40x25cm und den genannten 40W 
optimiert.
(Das ganze mit Operationsverstärkern habe ich schon mal angeboten: 
Beitrag "PWM mit Operationsverstärker bauen")

Jürgen
Angehängte Dateien:
Gast #6339594
Lesenswert?

hihi schrieb:
> also ein paar Teller rein? Diese (oder andere Komponenten, wie
> Speckstein) dienen dann als Wärmespeicher

Auf jeden Fall Schrank mal mit Steinen oder ähnlichen Sachen als 
Wärmespeicher füllen und testen. Durch thermische Trägheit sollten die 
Temperatursprünge kleiner ausfallen.
#6340119
Lesenswert?

Thomas N. schrieb:
> Hat jemand andere Lösungsansätze wie man den Wärmeschrank
> Temperaturstabil + -10°C halten kann?

Wenn es stabil sein soll, kommst du um einen PI(D) Regler nicht umher.
Eine 2-Punkt Regelung schwingt zu sehr auch wenn du eine Rückkoppelung 
(Sensor nah an Heizung) machst.
Dazu musst du natürlich das Heizelement modulierend betreiben können.

1 Kanal PID Regler gibt es für keines Geld (war schon verlinkt).
Das Loop Tuning kann zeitraubend sein.
Gast #6340147
Lesenswert?

Jürgen F. schrieb:
> habe mir sowas vor Jahren gebaut

Schön, aber: Was soll der LM1458 da drin ? Das ist ein Doppel-uA741, der 
arbeitet nicht an 5V und kann dann schon gar nicht 0-5V ausgeben, 
sondern liefert selbst bei +/-15V Versorgug schlechtestenfalls nur 
+/-10V am Ausgang.

Sebastian L. schrieb:
> 1 Kanal PID Regler gibt es für keines Geld (war schon verlinkt).
> Das Loop Tuning kann zeitraubend sein.

Daher verlinkte man Autotunig-PID-regler.
#6340907
Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Schön, aber: Was soll der LM1458 da drin? Das ist ein Doppel-uA741, der
> arbeitet nicht an 5V und kann dann schon gar nicht 0-5V ausgeben,
> sondern liefert selbst bei +/-15V Versorgug schlechtestenfalls nur
> +/-10V am Ausgang.

Stimmt! Jetzt, wo Du das sagst fällt es mir wieder ein:
Es ist ein TS912IN drin (Rail-to-rail, 2,7..16V). Der ist aber nicht in 
der Eagle Bibliothek. Also hab ich einen Pin-kompatiblen gesucht und den 
eingezeichnet.
Also für alle Nachbauer: den TS912IN verwenden!!
Gast #6342026
Lesenswert?

Jürgen F. schrieb:
> Es ist ein TS912IN drin (Rail-to-rail, 2,7..16V). Der ist aber nicht in
> der Eagle Bibliothek.
> Also hab ich einen Pin-kompatiblen gesucht und den
> eingezeichnet.
Das ist leider eine echte Unsitte.
1. Man kann Symbole auch im Schaltplan einfach umbenennen.
2. Man könnte auch eine richtige Kopie anlegen und dort alle Angaben 
anpassen (Link zum Datenblatt, etc.)

> Also für alle Nachbauer: den TS912IN verwenden!
Also für alle Nachbauer: Nicht nachmachen, sondern Schaltpläne gleich 
korrigieren, damit sie der Realität entsprechen.
Wegen solcher Pfuscherei habe ich bei der Fehlersuche schon viele 
Stunden zusätzlich versenkt :-/
Gast #6342059
Lesenswert?

Sebastian L. schrieb:
> Thomas N. schrieb:
>> Hat jemand andere Lösungsansätze wie man den Wärmeschrank
>> Temperaturstabil + -10°C halten kann?
>
> Wenn es stabil sein soll, kommst du um einen PI(D) Regler nicht umher.
> Eine 2-Punkt Regelung schwingt zu sehr auch wenn du eine Rückkoppelung
> (Sensor nah an Heizung) machst.
> Dazu musst du natürlich das Heizelement modulierend betreiben können.
>
> 1 Kanal PID Regler gibt es für keines Geld (war schon verlinkt).
> Das Loop Tuning kann zeitraubend sein.

+1. PID kannst du so tunen, dass er nicht überschwingt.
Hier geht Qualität vor Quantität. Ein 2Punkt Regler dödelt dir hin und 
her und du verpimmelst zu viel Energie

Antwort schreiben