Modifikation Schaltregler

OP Persönliche Seite #6410522
Lesenswert?
• ▲
▼
Habe hier 3 WLAN Access-Points Edimax BR-6428nS V5, welche ich gern mit 
24V, statt wie vorgesehen mit 9V versorgen würde. Für ähnliche Zwecke, 
hatte ich mir in der Vergangenheit kleine Module mit LM2841 (24V rein, 
3,3V raus) gebaut und in den Switchen die Linearregler damit ersetzt. 
Jetzt habe ich mir den Originalregler (Anhang) angeschaut und die 
Beschaltung des Reglers kam mir seeehr bekannt vor (die gleiche, wie die 
des LM2841), der Marking-Code des SOT23-6 ist allerdings nicht STB, 
sondern WBAQF (kann auch WBA0F oder WBAOF sein), dazu habe ich aber mit 
Google nichts passendes gefunden und kenne damit auch seine 
Eingangsspannungsfestigkeit nicht. Die Schaltfrequenz liegt, wie beim 
LM2841, bei 500kHz.

Jetzt sehe ich 3 Möglichkeiten
Die bewährte und konservative, aber aufwändigste: wie geplant, den 
Originalregler entfernen und durch das Selbstbaumodul ersetzen;

die waghalsige: an den Ausgang einen Crowbar anschließen um den AP vor 
Überspannung zu schützen, und "es mal dauf ankommen lassen";

oder einen Kompromiss: den Käfer durch den LM2841 und die Drossel durch 
eine mit 22µH ersetzen. Eigentlich müsste ich dann dann auch die 
Kondensatoren am Eingang wechseln, da ich ihre Spannungsfestigkeit nicht 
kenne.

Und jetzt sehe ich auch noch, dass in der Originalschaltung gar keine 
externe Freilaufdiode ist, der Käfer muss sie also "im Bauch haben", 
oder sogar einen MOSFET an dessen Stelle. damit fällt die dritte 
Variante wohl auch flach, oder wird noch "basteliger" .

Wenn von Euch Niemand eine bessere Idee hat, wird es wohl die erste 
Variante werden müssen.
Angehängte Dateien:
OP Persönliche Seite #6410558
Lesenswert?
• ▲
▼
Die Ausgangsspannung des Reglers ist 3.3V, Am Feedbackeingang habe ich 
auf die Schnelle, 0.68V gemessen (beim LM2841 ist die FB-Spannung mit 
0.765V angegeben.
Beim Messen hat der AP alledings einen Neustart gemacht, habe wohl einen 
Störimpuls in den relativ hochohmigen Feedback-Spannungsteiler 
eingekoppelt.
Über dem unteren Widerstand, messe ich im Spannungslosen Zustand 27 
kiloohm, Das Multimeter hat übliche 10 Megaohm Eingangswiderstand.
Bis auf die fehlende Freilaufdiode ist er damit ja eigentlich 
pinkompatibel. Sonst hätte ich wie geplant, die Originalschaltung 
kommentarlos entkernt und nicht diesen verwunderten Beitrag geschrieben.
Werde ich dann wohl auch besser tun, vielen Dank für die Unterstützung!

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.