Single-Master Hausbus: CAN vs RS485(4-Wire)

OP #5379450
Lesenswert?

Moin,
ich habe zu diesem Thema schon die Suche verwendet, aber noch keine 
befriedigende Antwort gefunden.

Ich möchte einen Hausbus aufbauen.
Anforderungen:
 -Single-Master
 -max. 255 Teilnehmer
 -max. 150m Leitungslänge
 -Stern/Baum-Topologie
 -min. 9600Baud
 -Leitung: CAT.5

Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mich viel mit RS485(4-Wire) beschäftigt 
und bin der Meinung es damit umsetzen zu können.
Trotzdem scheint CAN auch eine ziemlich gute Alternative zu sein.
Leider fehlt es mir an Erfahrungen mit den beiden Bus-Systemen.
Habe mich in der Vergangenheit eher mit RS232, SPI und I2C beschäftigt.

Vielleicht kann jemand seine Erfahrungen und sein Wissen mitteilen.
(Als eine Art Wegweiser.)
Gast #5379467
Lesenswert?

KNX, der sehr ausgreife und verbreitete Hausbus, hat viel Ähnlichkeit 
mit CAN

Beide haben keine Master oder Slave  da sie Botschaft-orientiert 
arbeiten.

Für 9.6kBaud (die wirklich ausreichen) benötigt man kein Cat5
wichtiger ist  das man wie z.B beim KNX Kabel einen verstärkte 
Isolierung hat die es erlaubt das Kable neben 230V zu legen. Und auch 
genug Strom zu Versorgung der Teilnehmer verträgt
#5379496
Lesenswert?

Patrick S. schrieb:
> -Stern/Baum-Topologie

So richtig wird das weder mit RS485 noch mit CAN funktionieren, es sei 
denn du gehst mit der Datenrate sehr weit herunter. Auf der anderen 
Seite führt jede Stichleitung von der Linie streng genommen auch auf 
eine Sterntopologie und das funktioniert natürlich trotzdem, wobei es 
selbstverständlich auf die Länge ankommt.

Für den Bus selbst würde ich CAN gegenüber RS485 vorziehen. CAN ist im 
Grunde einfacher als RS485 weil die ganzen möglichen Fehler 
(Kollisssionen, Übertragungsfehler.) schon auf Protokollebene abgefangen 
werden. Vom Preis her ist CAN mittlerweile auch fast günstiger als 
RS485, zumindest bei den Transceivern und CAN-fähige Controller sind 
auch sehr erschwinglich.
OP #5383961
Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Ist es auch. Das CAN macht eine sichere Übertragung komplett in
> Hardware, d.h. der Firmwareaufwand ist minimal.
> Zuverlässige Protokolle allein in Firmware mit der dummen UART sind
> dagegen riesig.

Das scheint mir bis jetzt das stärkste Argument zu sein.
Habe mich am Wochenende damit näher Beschäftigt und werde auf CAN 
umsatteln.
Danke.
Gast #5383986
Lesenswert?

Suche "single-master"... finde CAN... find den Fehler.

UART mit zusätzlichen CRC-Bytes ist genauso sicher wie CAN.
Das würde ich jetzt nicht als "riesigen" Aufwand bezeichnen.

Die Physik, die CAN benutzt ist in der Tat robust und kollisionsfrei.

Kleiner Tipp, benutz einen CAN-Phy mit Master/Slave auf UART Basis.
#5384023
Lesenswert?

Erik schrieb:
> UART mit zusätzlichen CRC-Bytes ist genauso sicher wie CAN.
> Das würde ich jetzt nicht als "riesigen" Aufwand bezeichnen.

Der Aufwand entsteht ja nicht beim CRC senden. Der Master muß den Fehler 
auch feststellen können und ein Retry veranlassen. Der Master kann nur 
den Empfänder adressieren und wenn der nichts sendet, gab es wohl irgend 
einen Fehler. D.h. er setzt einen Timeout auf und wartet erstmal ne 
Weile. Der CRC-Fehler kann auch im Adreßfeld auftreten, d.h. er ist sich 
ja nichtmal sicher, welcher Slave nicht antwortet.

Beim CAN hängt die Empfängerhardware einfach einen Errorframe an und die 
Senderhardware macht automatisch ein Retry.
Gast #5384038
Lesenswert?

Auch bei CAN kannst du nicht garantieren, dass deine Nachricht 
angekommen ist. Im Gegenteil, du weißt es nicht mal. Im Falle eines 
Fehlers, bekommt man lediglich eine negative Quittung.

Sowas könnte man ebenso beim UART mittels ACK durch den Slave 
implementieren, kein Timeout notwendig.
In dem Falle hätte man zumindest eine positive Quittung.
Wenn man das Protokoll jetzt noch stateless implementiert, umgeht man 
zumindest das two-army Problem.

Für nen Master-Slave Protokoll würde ich mir da mal Profibus anschauen.
#5384122
Lesenswert?

CAN kostet doch nichts mehr - warum sollte man sich das antun, irgendwas 
selbst zu stricken, um die korrekte Kommunikation zu sichern? Die haben 
sich ne Menge dabei gedacht und umgesetzt. Fehlerrate ist extrem klein.
http://www.elektroniknet.de/elektronik-automotive/sonstiges/serielle-bussysteme-im-automobil-ii-303-Seite-3.html
Wenn man den Bus korrekt betreibt,sind echte Fehler fast ausgeschlossen. 
Ansonsten ist mir persönlich ein Multimasterbus sowieso lieber, macht 
vieles einfacher. Und Multimaster mit RS485 will man nicht ohne Not 
(klar, RS485 kann deutlich schneller als CAN sein und/oder längere 
Leitungen möglich), für die meisten Anwendungen reichen die 
Datenraten/Längen völlig aus.

Und dass eine eigene Protokollschicht besser/sicherer wäre muss man auch 
erst mal nachweisen :-)
Gast #5384404
Lesenswert?

Moin.

Ich habe einen Self-Made-Hausbus auf CAN-Basis am laufen. Dazu habe ich 
einen alten 24 Port-Switch ausgeschlachtet. Den eigentlichen BUS bilden 
die 20cm zwischen Port 1 und Port 24 innerhalb des Switches. Über meine 
CAT-Verkabelung werden also Stichleitungen vom Keller zu den Sensoren in 
den Wohnräumen in den Bus gehangen. Gesamt z.Zt. 12 Sensoren im Netz mit 
Stichleitungslängen zwischen 7m(Keller) und 25m (Dachboden). Die 
CAN-Geschwindigkeit liegt bei 10kB/s.

Zusätzlich wird über die RJ45 Stecker auch noch 12V Versorgung zu den 
Sensoren gegeben und 2 Statusleitungen, damit beim Switch der Link und 
der Traffic des Sensors angezeigt werden können.

Außerdem befindet sich im Switch eine Platinen mit STM32F407 die die 
Verbindung zwischen dem CAN-Bus und diversen Schnittstellen 
bereitstellt, sowie ein LCD für Bus-Statusinformationen befeuert.
Schnittstellen sind z.B.
- RS422
- RS485
- RS232
- USB
- LAN (noch nicht fertig implemetiert)

Hier verwende ich einen ADUM3053 als CAN-Transceiver um den CAN-Bus auch 
galvanisch von den anderen Schnittstellen zu trennen.

Das ganze läuft bislang störungsfrei. Höhere CAN-Geschwindigkeiten habe 
ich nicht ausprobiert.

Die Sensoren basieren auf STM32F303. Sie messen mittels SHT21 
Luftfeuchte und Temperatur, einer misst zusätzlich den Luftdruck per 
BMP280. Ein Kreuzschalenaneometer mit Hall-Sensor ist im Bau. Der 
CAN-Tranceiver ist ein SN65HVD232 ohne galvanische Trennung.

Außerdem sitzt neben dem Stromzähler ein Hutschienen-Modul mit einem
STM32F407 der u.A. den aktuellen Stromverbauch über eine 
S0-Schnittstelle ermittelt und in den CAN-Bus schickt. Auch hier 
verwende ich einen SN65HVD232 mit zusätzlicher galvanischer Trennung 
über einen ADUM1201.

Vorteile von CAN sind ganz klar:
- Bei vielen STM32 onboard
- automatische Bus Arbitrierung, Sensoren schicken ihre Werte einfach in 
den Bus (alle 5..10s)
- Jedes Modul greift sich die passenden Informationen aus dem Bus
- Es bedarf keiner aufwendige Abfrageroutine

Als Erweiterung ist geplant:
- Kreuzschalen-Aneometer + evtl. Regensensor
- Das Modul im Zählerschrank schaltet über 2..3 Relais die 
taupunktgesteuerte Kellerlüftung
- Die Viessmann-Heizung wird abgefragt, Messwerte in den Bus
- Die Schnittstellenplatine im Switch wird über USB oder LAN mit einer 
VM auf dem Server verbunden, der die Messwerte aufzeichnent, z.B. über 
Cacti.
1
        S        Sensor an Heizung zur Messwertabfrage (geplant)
2
  S     |          |                
3
  |     |          |    Modul im Zählerschrank (Relais, S0), galv. getrennt 
4
  |     |          |      |
5
|======================================| CAN-Bus 20cm im Switch, terminiert
6
      |     |     |
7
      |     S     |
8
      |         STM32 im Switch für LCD und Schnittst., galv. getrennt
9
      S           |
10
                  |USB oder LAN
11
                  |
12
               Server zur Messwertaufzeichnung (geplant)
13

14
S = Sensoren an Stichleitungen 7..25m, Cat6A/Cat7
Gast #5384569
Lesenswert?

Patrick S. schrieb:
> Schreiber schrieb:
>> Ethernet?!
>
> Ja, nach aktueller Planung CAT7. Ich möchte nicht in die Bredouille
> kommen jemals die Wände wieder öffnen zu müssen.

Der vorschlag war auf CAN oder RS485 zu verzichten und komplett auf 
ethernet zu setzen. Da ist Cat 5 völlig ausreichend, bei 10MBit (für 
Automatisierung völlig ausreichend) kann man auch 2 Geräte über ein 
Kabel anschließen.
Stromversorgung über PoE geht auch, benötigt aber alle 8 Adern des 
Kabels.

Zukunftssicher, erprobte und günstige Technik, was will man mehr?
Zudem keine Probleme bei der Anbindung an ein Netzwerk. Man muss nicht 
immer alles selber entwickeln.
Kabellose Geräte kann man auch noch bequem per Wlan einbinden.
Gast #5384766
Lesenswert?

temp schrieb:
> Der Vorschlag ist trotzdem Mist. Rechne mal bei den oben genannten 255
> Teilnehmern die Kosten für die Hubs und den Strom zusammen...
So teuer sind 100MBit Hubs nicht und besonders viel Strom brauchen die 
auch nicht.
Zudem kann man ja auch einiges drahtlos per Wlan anbinden.
#5384786
Lesenswert?

Schreiber schrieb:
> Da ist Cat 5 völlig ausreichend, bei 10MBit (für Automatisierung
> völlig ausreichend) kann man auch 2 Geräte über ein Kabel anschließen.

Wenn ich schon LAN-Kabel im gesamten Haus verlege, dann sicherlich nicht 
auf Basis von 10 MBit. Habe mit meinem Vater letztens (endlich!) das 
zentrale Koax-Kabel und die beiden Hubs ersetzt...
Gast #5384800
Lesenswert?

Eindeutig CAN ... Arbeite mit beiden Systemen beruflich und bei CAN gibt 
es auch viel bessere Tools zur Analyse, Tracen und wenn du die IDs 
vernünftig aufteilst kannst du viel besser sehen wär was wie mit welcher 
Priorität schickt und gewinnt etc.
OP #5384822
Lesenswert?

An eine Ethernet Verbindung habe ich auch gedacht. An für sich auch 
super.
Aber aus beruflicher Erfahrung weiß ich was ein Ethernet-Switch an 
Leistung ziehen...

Ich habe hier auch einen 48 Port Cisco Switch(100Mbit) liegen, werde den 
aber schlachten und die Idee von SG umsetzen. Die Idee finde ich richtig 
gut. Zusätzlich verwende ich noch ein Baugruppenträger.
#5385028
Lesenswert?

Ich nutze im Keller für die Heizung, Wasserverbrauch und in Zukunft auch 
Tankstand Gartenbewässerung und Stromverbrauch den CAN-Bus.
Damit die Daten an dem Zentralen Raspberry kommen hab ich mir aus nem 
SAME70 Devboard ein CAN-LAN Gateway gebaut.
Über das Gateway bekommt der Raspberry die Daten und gleichzeitig kann 
ich vom PC über das Gateway die Firmware der Module flashen.
Das Prtokoll für die CAN Nachrichten im LAN ist ein eigener Ethertype.

Gruß JackFrost
Gast #5385031
Lesenswert?

> die natürlich komplett der idealen Bustopologie widerspricht :-)

Ja ich war auch nicht sicher ob das funktioniert. Läuft aber. Demnächst 
wird die längste Stichleitung dazukommen, ca. 50m, die Verbindung in die 
Garage. Daran soll dann der Außensensor mit dem Windmesser hängen. Bin 
zuversichtlich das es weiterhin störungsfrei laufen wird.

Hier sind ein paar Längen angegeben:
https://gemac-fieldbus.com/de/leitungslaengen-stichleitungen/

Bei 250kBit/s 250m Bus, max. 10m Stichleitung, max. 50m Gesamtlänge der 
Stichleitungen.
Bei 50kBit/s 1000m Bus, max. 50m Stichleitung, max. 250m Gesamtlänge der 
Stichleitungen.

Es scheint sich also halbwegs Linear zu verhalten. Somit sollte ich bei 
10kBit/s theoretisch irgendwas bei 250m Stichleitung und 1200m 
Gesamtstichleitungslänge erreichen können. Das reicht für mich und meine 
kleine Hütte allemal.