Hallo Forumsteilehmer
Bei und im Betrieb haben wir mehere Lüfter in Dahlanderschaltung. Ein Stromüberwachungsrelais (DC) überprüfen, ob der Dahlandermotor im Doppelstern-Betrieb (Stufe 2) läuft (resp. Strom fliesst). Die Schaltung funktioniert eigentlich recht Problemlos (siehe Schema). Nun gibt es durch den Spannungsabfall am Gleichrichter und am Strommessrelais aber eine leichte unsymmetrie der Motoransteuerung im Doppelstern-Betrieb. Der Motor klingt auf beiden Stufen normal. Ich bin kein Motorspezialist, desshalb frage ich ob dies Probleme verursachen könnte. Wir hatten bereits vereinzelt Ausfälle mit durchgebrannten Wicklungen. Probleme könnte natürlich auch ein schlecht eingestellter Motorschutz sein. Meines Wissens sollten die Thermopakete mit dem Strom auf dem Typenschild übereinstimmen. Zur Schaltung: Lüfter in Form eines Dahlandermotors (LS90SL, Leroy Sommer); 2 Schütze mit Thermopaketen, welche auf die Ansteuerung der Schütze wirken; Strommessrelais (2,4A, Mors Smitt CU-I78 mit 0,21 V Sapnnungsabfall@ 2,4 A)