Solid state Relais

Gast #219332
Lesenswert?
• ▲
▼
die kleinen im DIP6 sollten die richtigen sein. Ich habe viel die S21ME3
von Sharp verwendet, weiss nicht, ob es die noch gibt.
BRT21 Siemens/Infineon.
Die Schaltung ist denkbar einfach, der Eingang des Relais ist eine LED,
der Ausgang ein Triac, also einfache Reihenschaltung von
Spannungsquelle, Last und Relais. Dazu noch die passende
Schutzbeschaltung, je nach Typ und Last, steht im Datenblatt, falls
erforderlich.
Gast #219333
Lesenswert?
• ▲
▼
Die erhältliche Version ist der MOC3041, gibt's bei Reichelt.
Allerdings sollte das Teil nicht direkt als Leistungsteil verwendet
werden, Motorola meint, es ist nur ein Triggerdevice.
Kleinen Triac hintendran und gut is.
Datenblatt hängt an.

Gruss
Jadeclaw.
Angehängte Dateien:
Gast #219334
Lesenswert?
• ▲
▼
Irgendwie komme ich noch nicht so richtig klar.Kann mir einer eine
Beispielschaltung oder so etwas zeigen.Ich möchte von meinem Atmega162
aus dieses 230V/7W Magnetventil schalten.Kommt da ausser dem SSR noch
was auf mich zu? Schutzschaltung?
Gast #219335
Lesenswert?
• ▲
▼
Auf Seite 4 des Datenblatts schauen.
Die obere Schaltung nehmen.
Als Triac kannst du alles nehmen, was 400Volt, besser 600Volt und
mindestens 0.5A aushält, z.B. TIC201M oder TIC206M
An Pin2 hängst du den Portpin, an Pin1 kommen +5V über 220 Ohm.
(330 Ohm für MOC3042, 470 Ohm für MOC3043).
Die Serienschaltung aus 39 Ohm und 0.01uF sollte man auf jeden Fall
vorsehen, der Kondensator muss für den Direktanschluss ans Stromnetz
vorgesehen sein, Angabe X, X2 oder Y und 275V~
Das war es.
Wenn du den Portpin auf 0 setzt, geht das angeschlossene Gerät an.

Gruss
Jadeclaw.
Gast #219339
Lesenswert?
• ▲
▼
hallo,

ich will eine Asynchronmaschine schalten, habe aber keine Lust auf
Relais- und Schützgeklapper. Der Motor läuft mit 400V Drehstrom und hat
seine 180W, angeschlossen in 3eck-Schaltung.
Geht das ohne größeren Aufwand oder doch besser Relais, gibt nur leider
nicht viele die 400V schaffen.

Danke,
Henning
Gast #219340
Lesenswert?
• ▲
▼
Es gibt da Halbleiterrelais fuer 3 Phasen bis 50A oder mehr.

Steuerspannung ist 3-32VDC.

Man braucht eigentlich nur das Relais, keine weiteren Bauteile.
Um die EMV und CE-Konformitaet einzuhalten sollte man noch einen
Entstoerfilter benutzen.

Die Teile gibts z.B. von Crydom (http://www.crydom.com/).
Allerdings sind die Teile nicht so ganz billig.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.