Wie Induzierte Spannung im NYM kurzschließen ?

OP #7973285

Hallo zusammen,

in einer Unterverteilung habe ich ein Eltako Treppenhaus Relais verbaut. Ein TLZ12-plus. Dieser hat einen extra Bewegungsmelder Eingang, der ab 8V funktioniert, das ist auch das Problem.

Dort habe ich einen Bewegungsmelder (BM) dran. Dieser wird über ein 5 adriges NYM angeschlossen, L, N, PE und geschaltet vom BM. Der BM ist einer mit Relais und ich habe auch schon einen anderen probiert.

Am geschalteten Eingang vom Eltako (Ausgang vom BM) habe ich 24VAC anliegen. Ich gehe davon aus, dass diese ins Kabel induziert sind. Somit ist für den Eltako der BM an, was er aber nicht ist.

Wie kann ich die 24VAC kurzschließen bzw. belasten? Ein 0,22uF X2, zwischen BM Eingang und N hat nicht geholfen. Danach waren sogar 104V da.

Ein Koppelrelais würde das Problem wahrscheinlich lösen. Aber gibt es auch noch eine passive Möglichkeit?

Viele Grüße Christian

#7973289

Hi, Du könntest den Eingang vom Eltako klassisch mit einem Widerstand belasten. Weiß jetzt nicht, was da gut ist.

56k gibt 4mA und 1W

120k gibt 2mA und 0,45W

PS Eine Kontrollleuchte für Hutschiene, neu mit LED oder älter mit Glimmlampe zieht u.U. erst bei zu hoher Spannung, größer 8V, nennenswert Strom.

mfg mf

: Bearbeitet durch User
Gast #7973290

Christian S. schrieb:

Ich gehe davon aus, dass diese ins Kabel induziert sind.

Kapazitiv eingekoppelt, nicht induktiv.

Ein 0,22uF X2, zwischen BM Eingang und N hat nicht geholfen. Danach waren sogar 104V da.

Nicht glaubhaft.

Wieviel Kurzschlusstrom fließt denn?

#7977358

H. H. schrieb:

Carypt C. schrieb:

Heißt das nicht kapazitativ

Nö.

Die Germanisten sehen das nicht so eindeutig, aber wahrscheinlich fehlt denen der technische Hintergrund ;-) https://www.duden.de/rechtschreibung/kapazitiv https://www.duden.de/rechtschreibung/kapazitativ

Oder steckt da inzwischen eine KI dahinter, die aus dem Internet allen möglich Kram aufgegabelt hat, aber bei der grammatikalischen Einordnung dann doch scheitert?

: Bearbeitet durch User

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.