Netzleittechnik

OP (Firma: Gross) #4756666
Lesenswert?

Hallo Leute ich wollte euch fragen ob ich die Schaltreihenfolge richtig 
gewählt habe um diese Wartungsarbeiten durch zu führen ?

Die Nr6 die ich da gekenzeichnet habe ,spielt das eine Rolle ?

Bin mir nicht sicher?
Angehängte Dateien:
OP (Firma: Gross) #4756742
Lesenswert?

Hallo und Guten Abend zusammen .

Ich habe ihr noch eine kleine Aufgabe wo ich bei der 2 meine Probleme 
hab.

Meine Schaltreihenfolge habe ich dargestellt ,bin mir aber nicht sicher.

Kann mir jemand erklären vielleicht , wie so die richtige Vorgehensweise 
bei so einer Schaltung ?


Beim auschalten muss man ja zuerst die leistungsschalter freischalten ?

Und danach die Trennschalter ?
Hier gibt es ja jetzt auch Leistungstrennschalter ,macht das einen 
Unterschied ?
Angehängte Dateien:
#4757212
Lesenswert?

Schalter 1 Ein damit der mittlere Abgang weiter versorgt wird
Schalter 2 Aus damit keine Rückspeisung stattfindet
Schalter 3 Aus dieser ist ein Leistungsschalter und kann/darf unter Last 
schalten
Schalter 4 Aus das ist ein reiner Trennschalter, der darf ausschlieslich 
unbelastet geschaltet werden.
Schalter 5 Aus, denn sonst könnte durch z.B. Photovoltaikanlagen 
zurückgespeist werden.
#4757214
Lesenswert?

Hi,

Zur oberen Frage:
siehe auch den Anhang
Um alle Abgänge unterbrechungsfrei zu versorgen und auf SS2 zu bekommen,
würde man folgende Schaltreihenfolge durchführen.

1. beide Trenner 1.1 und 1.2 des Kuppelleistungsschalters 2 einschalten

2. Kuppelleistungsschalters 2 einschalten

3. alle ausgeshalteten Trennschalter der aktiven Abgänge die auf SS2 
liegen einschalten

4. die eingeschalteten Trennschalter der Abgänge auf SS1 abschalten, 
Kontrolle das alle Trenner auf SS1 ausgeschaltet sind und sichern

5. Kuppelleistungsschalters 2 ausschalten und sichern

6. beide Trenner 1.1 und 1.2 des Kuppelleistungsschalters 2 ausschalten 
und sichern

7. Spannungsfreiheit von SS1 überprüfen und dann Erdungsschalter 7 von 
SS1 einschalten
----------------------------
zur zweiten Schaltfolgeaufgabe
1 um die folgende Schiene mit Abgang zu versorgen
2 damit von rechts keine Spannung an der Schiene mit x anliegt
3 um die Schiene mit x spannungsfrei zu schalten
4 um die Schalthandlung 3 zu sichern
5 damit keine Spannung rückwärts vom Abgang anliegen kann

Edit : da war einer schneller ;-)

Gruß : Marco (lange5766)
Angehängte Dateien:
#4757243
Lesenswert?

CB D. schrieb:
> Eine frage leute die zahlenreihenfolge in meiner Musterlösung gilt die
> für Aufgabe 2 oder 3 ?

Auf die Aufgabe 2

Aufgabe 3:
1. Spannungsfrei schalten (ist gerade geschehen)
2. gegen Wiedereinschalten sichern (orange Kunststoffplatten zwischen 
die Kontakte der Trennschalter einschieben)
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. kurzschliessen und erden (die Erdungsspinne zuerst mit Erde, dann mit 
den Leitungen verbinden, beim Abnehmen umgekehrt)
5. Benachbarte unter Spannung stehede Anlagenteile Abschranken.
#4757255
Lesenswert?

CB D. schrieb:
> Und zur 1 Aufgabe :
>
> Ich dachte vorher es wäre schon richtig .
>
> Muss man immer zuerst die Schaltung die man einschalten will
> ,einschalten und dann die andere Schaltung wo man warten will
> auscchalten?

das ist die Reihenfolge, wenn es darauf ankommt die Verbraucher ohne 
Unterbrechung mit "Strom" zu versorgen.


Wenn man Versorgungsunterbrechungen in Kauf nehmen will,
kann man es auch einfacher machen,
aber Verteilstationen mit 2 Sammelschienen in obiger Konfiguration
wurden halt gebaut zur unterbrechungsfreien Umschaltung.
OP (Firma: Gross) #4757262
Lesenswert?

Ah jetzt verstehe ich es danke .

Das macht einiges klarer .

Nur wenn mir noch jemand diese frage beantworten könnte wäre es schön:

Ich hätte den 5 Schritt in Aufgabe 2 als drittes gemacht .

Wieso kann man das nicht machen ?

Weil die logik ist mir noch nicht ganz klar.
#4757277
Lesenswert?

CB D. schrieb:
> Ich hätte den 5 Schritt in Aufgabe 2 als drittes gemacht .
>
> Wieso kann man das nicht machen ?

Es ist besser die Last mit einen Leistungsschalter (3) abzuschalten 
(Strom zu unterbrechen), weil er auch einen eventuell auftretenden 
Fehler (könnte ja zufälligerweise genau im Schaltaugenblick ein 
Kurzschluss auftreten) sicher abschalten kann.

Ein Lasttrennschalter (5) darf nur unter maximal Nennlast geschaltet 
werden
und könnte bei höheren Strömen (Kurzschluss) beschädigt werden 
(Lichtbogen).
Bei unseren 6KV-Anlagen haben die Schaltfelder mit Lasttrennschaltern
über 30 cm lange Mittelspannungsschmelzsicherungspatronen eingebaut,
die im Fehlerfall für die Abschaltung sorgen.

PS: ich arbeite in einen Kohlekraftwerk
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4757557
Lesenswert?

Unterbrechungsfreie Umschaltung?

ohne alles gelesen zu haben, wenn ss1 revidiert werden soll, wäre zuerst 
zu prüfen ob die kupplung gechlossen werden kann (phasen und last) und 
dann diese zu schließen.
Im zweiten Schritt können die offenen Trenner an ss2 geschlossen und die 
anschließend die jeweiligen geschlossenen trenner an ss1 geöffnet werden 
wenn ss1 dann lastfrei ist kann die kupplung geöffnet und anschließend 
ss1 geerdet werden.

Nicht bekannt ist ob die Trenner völlig lastfrei zu schalten sind. In 
diesem Fall ist eine unterbrechung des Stromflusses notwendig, in dem 
vor dem öffnen der Trenner der zugehörige Lastschalter zu öffnen und 
nach dem schließen des anderen antipoden Trenners wieder zu schließen.
#4757630
Lesenswert?

100% - 99,95% = 0,05%*3 = 0,15% ;FI LINE, Interface
100% - 99,95% = 0,05%*3 = 0,15% ;M Monitor
100% - 99,99% = 0,01%           ;P-LAN
100% - 99,97% = 0,03%           ;DRS
100% - 99,99% = 0,01%           ;MMI LAN
100% - 99,8%  = 0,2%            ;APR
Gesamt:   0,55% der Faktor 0,0055
*8760h (Gesamtstunden pro Jahr) = 48,2h
#4757651
Lesenswert?

CB D. schrieb:
> Hast du hier *3 gerechnet wegen den 3 Monitoren ?

Verdammt Du hast Recht, aber dann ist auch deine Musterlösung etwas 
Verwirrend, wenn jeder der Drei Monitore für den Betriebsablauf zwingend 
erforderlich ist dann ist *3 richtig, denn die Ausfallwarscheinlichkeit 
steigt, kann aber schon einer der Monitroe (per Splitscreen) denn Inhalt 
der beiden anderen Darstellen sinkt die Ausfallwarscheinlichkeit auf 
1/3.


> Wie kommst du dann plötzlich auf das  0,55% der Faktor 0,0055?
Faktor 1 = 100%, 0,55% von 1 = 0,0055
OP (Firma: Gross) #4757709
Lesenswert?

100% - 99,95% = 0,05%*6 = 0,3% ;FI LINE, Interface
100% - 99,95% = 0,05%*6 = 0,3% ;M Monitor
100% - 99,99% = 0,01%           ;P-LAN
100% - 99,97% = 0,03%           ;DRS
100% - 99,99% = 0,01%           ;MMI LAN
100% - 99,8%  = 0%            ;APR
Gesamt:   0,65% der Faktor 0,0065
*8760h (Gesamtstunden pro Jahr) = 56.94h

Mein rechenweg passt net irgendwie?
#4757712
Lesenswert?

CB D. schrieb:
> 100% - 99,95% = 0,05%*6 = 0,3% ;FI LINE, Interface
> 100% - 99,95% = 0,05%*6 = 0,3% ;M Monitor   ----> den rausnehmen
> 100% - 99,99% = 0,01%           ;P-LAN
> 100% - 99,97% = 0,03%           ;DRS
> 100% - 99,99% = 0,01%           ;MMI LAN
> 100% - 99,8%  = 0,2%            ;APR        ----> und den rausnehmen
Die Arbeitsplatzrechner und die Monitore wurden wegen der Redundanz mit 
Ausfallwarscheinlichkeit = 0 definiert.
OP (Firma: Gross) #4757717
Lesenswert?

Das verstehe ich allerding immer noch nicht.

Warum wird der monitor und Apr 0 gesetzt.

In der Aufgabe steht doch:der E-Bereich nur von den Arbeitsplätzen 2-4 
(APR 2 bis APR 4) überwacht wird .

Das sind ja 4 APR ?

Wieso dann 0?

Monitore sind doch auch 3 ?
#4757719
Lesenswert?

CB D. schrieb:
> In der Aufgabe steht doch:der E-Bereich nur von den Arbeitsplätzen 2-4
> (APR 2 bis APR 4) überwacht wird .
>
> Das sind ja 4 APR ?
>
> Wieso dann 0?
>
> Monitore sind doch auch 3 ?

Eben genau deswegen, die APR und Monitore sind redundant, jeder 
Arbeitsplatz kann die Tätigkeit eines anderen übernehmen, wie in der 
Flugsicherung.
Wenn nur ein Platz ausfällt kann das von dem anderen Arbeitsplatz 
mitüberwacht werden, bis der Ausgefallene wieder instandgesetzt ist.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren