(Bester) PT100 Messverstärker für µC?

OP #3435738
Lesenswert?
• ▲
▼
Nachdem ich in der Foren-Suche und auch im Internet nach ein wenig 
Recherche zwar viele PT100 Messverstärker-Schaltungen gefunden habe, die 
teilweise recht unterschiedlich sind und sich auch oftmals auch als 
etwas halbgar entpuppt haben ich doch nochmal genauer nachfragen, ob ich 
nicht irgendwie eine state-of-the-art Schaltung übersehen habe, um einen 
PT100 mit einem µC auswerten zu können.

Und zwar suche ich eine Schaltung die mir im Bereich von 0° bis 400° ein 
gutes Verhältnis zwischen Messgenauigkeit und elektronischem Aufwand 
bietet.

Gibts besonders geeignete Messverstärker-OpAmps, die man bei den 
üblichen verdächtigen Elektronikhändlern oder bei eBay bekommen kann? 
Oder gar ein IC, welches genau für die Auswertung von Platin 
Temperatursensoren gemacht wurde?

Digitale Schnittstelle wäre mir dabei nicht so wichtig, ein AVR hat ja 
nen ADC.

Um mal ne konkrete Hausnummer zu nennen möchte ich bei der Genauigkeit 
im Bereich von 200-400° bei unter +-5° bleiben. Wünschenswert wäre +-2°

lg
#3435798
Lesenswert?
• ▲
▼
Also wenn du so fragst kann ich dir leider nur sagen:
Nim den nächst besten. Wie du uffenbar schon gesehen hast gibt es zig 
Schaltungen und sie sind alle genau genug für dich. Denn es spielen 
einfach so viele Faktoren mit, die ich dir hier gar nicht aufzählen und 
bei bringen KANN, dass es einfach wurst ist was du an Verstärkern 
nimmst.
Achte darauf, dass die Schaltung mit deiner Versorgungsspannung zurecht 
kommt, also keine OpAmps in Sättigung laufen, dann hast du alles richtig 
gemacht.

Dann schau was du an Genauigkeit erreichst und du wirst vermutlich 
feststellen, dass du damit zufrieden bist.

Und wenn du dann Digital noch ein wenig filterst wirds sicher reichen.
Gast #3436068
Lesenswert?
• ▲
▼
Die Lösungen mit einem Hochauflösenden A/D mit differentiellem Eingang 
und nur einem Widerstand als Referenz sind größtenteils gut. Was ggf. 
fehlt ist ein Schutz vor ESD und ähnlichem.

Für weniger Aufwand (und weniger Anforderungen) geht es noch mit einer 
OP-Schaltung als Brücke und dem µC internen A/D Wandler. Wichtig ist 
dabei das die Spannungsref. herausfällt, also ratiometrisch gemessen 
wird. Eine 4-Leitermessung wird da aber schon aufwendig und nicht mehr 
unbedingt einfacher als die Lösungen direkt am A/D Wandler.

Die Schaltung von Pollin ist genau das Beispiel wie man es nicht machen 
sollte: relativ viel Aufwand und ein schlechtes Ergebnis.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.