Stepup 3.7V Lipo -> 12V bricht bei >300mA zusammen

OP #4859661
Lesenswert?

Hallo zusammen,

folgendes Problem: Ich betreibe ein System, das über eine feste 
Spannungsversorgungen gespeist wird. Fällt dort nun die Spannung weg 
soll das System noch einige Minuten per Lipo betrieben werden und 
ausschalten.

verwendeter Lipo 1400mAh mit 1C
Stepup PTN04050 mit 12W output, minimal Inputvoltage von 2.9V und 
Wirkungsgrad von ca 87% @ 12V

Genügend und die Recommanded Kondensatoren sind wie im Datenblatt 
verwendet worden.

Das problem ist das die 12V versorgung nach dem Stepup bei ca 300mA @ 
12V
zusammen bricht und das System ungewollt ausschaltet.

Meine Rechnung:

12V*300mA = 3600mW hinter dem DCDC

3.7V*x/0.87 = 3600mW, für x bekomme ich ~1.1A

Somit sollte der Lipo das ohne probleme schaffen.

Wenn ich mir die Spannung auf dem Oszi anschaue sieht sie stabil aus mit 
ein paar kleinen peaks (rund 0,3V)

Nach einer kurzen Zeit Batteriebetrieb bricht die Spannung so ein das 
diese peaks unter die 2.9V fallen und somit der DCDC ausschaltet.

Ich habe auch schon einen größeren Lipo mit ca 3300mAh verwendet und 
konnte das gleiche Phänomen beobachten.

Hat jemand eine Ahnung wodran dieses liegen könnte?
Bzw Lösungsvorschläge wären natürlich noch besser :)
Gast #4859701
Lesenswert?

Rechne doch mal:

von 3.7V nach 12V --> Faktor 3.24  --> 300mA*3.24 ist ca 1A primärseitig 
bei 100% wirkungsgrad. jetzt haben wir aber nur 87% wirkungsgrad. d.h. 
es kommt ca. ein halbes watt Verlustleistung dazu. Bei 3.7v ist das 
+135mA und das nur bei vollem Akku.

--> mind. 1.15A aus dem Akku. das Ist relativ viel für einen Akku der 
Größe
#4859727
Lesenswert?

Nicht rechnen sondern messen. Was für ein Strom wird aus der Batterie 
gezogen bei Iout=0.3A?

Desweiteren, was für ein PCM ist an der Batterie verbaut? Findet hier 
eine Strombegrenzung statt? Vermutl. ist der Eingangsstrom in den Stepup 
gepulst, d.h. PCM könnte triggern oder die Batterie liefert nicht mehr 
weil die Pulse >> 1C sind?

Da die Schaltung im ersten Moment offenbar funktioniert (LiPo voll, 
Spannung >3.8V) und erst nach einiger Zeit abschaltet (LiPo wird 
entladen, Spannung <3.8V, Strom in Stepup nimmt dadurch weiter zu) tippe 
ich auf Strompulse die die Lieferfähigkeit der Batterie weit 
übersteigen.
Gast #4859820
Lesenswert?

Wenn die Spannung der Batterie (aufgrund der Belastung) absackt, steigt 
die Stromaufnahme des Spannungswandlers. Die Spannung sackt dann noch 
weiter ab.

Es ist in so einem Fall recht schnell möglich, dass der 
Tiefentladeschutz des Akkus oder die Unterspannungsabschaltung des 
Spannungswandlers aktiviert wird.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren