Sicherung für Heizstäbe ausrechnen

Gast #3848578
Lesenswert?
• ▲
▼
Guten Tag zusammen

Eine Frage ob ich richtig gerechnet habe.

Seit 2009 ergibt sich aus der IEC Norm eine maximale Spnnungschankung 
von 230V +- 10%

also 207V min und 253V max.

Es handelt sich um Ohmische Verbraucher (Heizstäbe) Eine Heizplatte = 
3x1200w davon sind drei vorhanden also 3.6kW pro und alle 3 = 10.8kW

Jetzt reche ich um die Sicherung auszuwählen
207V*Wurzel3=358.53V

10.8kW/(358.53V*Wurzel3)= 17.4A Das wäre der Maximale Strom daher eine 
25A Sicherung

ist das so korrekt ?
Gast #3848591
Lesenswert?
• ▲
▼
Marko schrieb:
> ist das so korrekt ?

Bei der Spannung geht man üblicherweise von der Netzspannung aus also 
ohne Berücksichtigung von den 10%. Denn auch deine Heizungen haben eine 
Toleranz von ein paar Protzend, die müsstest du auch berücksichtigen.

Und bei 16A kommt auch noch die Spannungsabfall auf der Leitung dazu, so 
das vermutlich kaum mehr als 230V am Gerät ankommen.

16A Sicherung reicht dafür aus.
Gast #3848611
Lesenswert?
• ▲
▼
Normalerweise rechnet man so etwas mit den Worstcasebedingungen.
Also aus den Nenndaten den Widerstand (mit Toleranz in Richtung 
kleinerer Wert) ausrechnen und dann diesen Wert in die Ohmsche Formel 
bei Maximalspannung einsetzen.

wendelsberg
#3848615
Lesenswert?
• ▲
▼
Marko schrieb:
> Jetzt reche ich um die Sicherung auszuwählen
> 207V*Wurzel3=358.53V
>
> 10.8kW/(358.53V*Wurzel3)= 17.4A Das wäre der Maximale Strom daher eine
> 25A Sicherung

Du meinst wenn die Netzspannung sinkt, steigt deine Stromaufnahme?

Die 1200W gelten fuer Nennspannung von 230V und dann sind es 15.6A.
Ausserdem wird die Sicherung nach der Zuleitung ausgelegt.
Gast #3848618
Lesenswert?
• ▲
▼
bei 400V komm ich auch auf 15.58A allerdings bin ich jetzt etwas 
Verunsichert da ja bei der Netzschwankung im schlechtesten fall die 
17.4A fliessen würden und die Sicherung auslöst warum wird das nicht mit 
eingerechnet wenn Sie ja in der Praxis vorhanden ist?
Gast #3848622
Lesenswert?
• ▲
▼
Marko schrieb:
> im schlechtesten fall die
> 17.4A fliessen würden und die Sicherung auslöst

welche es keine 16A Sicherung gibt die bei 17.4 auslöst.

Außerdem kommen, wie oben schon geschrieben, die Widerstände der 
Zuleitung dazu - somit kommen beim Endverbraucher keine  230V + 10% an.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.