20 Ampere für 15ms

Gast #3670152
Lesenswert?

Hallo zusammen,

könnte mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?

Ich muss über eine Leitung einen 20 Ampere-Puls von ca. 15ms schicken.
Wenn ich die Leitung und die Anschlüsse für einen Querschnitt von 20 
Ampere auslege wird mir das etwas zu klobig.

Wie lege ich den Querschnitt vernünftig fest?
Gibt es da Formeln oder Vorschriften?

Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß G.
#3670163
Lesenswert?

Günther schrieb:
> Wie lege ich den Querschnitt vernünftig fest?
> Gibt es da Formeln oder Vorschriften?

Ja, alles genormt. Google:
"Strom Leiterbahn"
"Strom Querschnitt Kabel"

Je nachdem, ob Leiterplatte oder Kabel.
Klobig wirds bei 15A wohl schon, wobei man auch sagen muss, dass ganze 
ist genormt für Dauerbelastung. Über Google findest eventuell auch etwas 
für kurze Stromimpulse.
Gast #3670220
Lesenswert?

Also für eine erste abschätzung würde ich mir den termischen Widerstand 
für eine bestimmte fläche der Leiterbahn und Luft (Wärmeleitfähigkeit) 
berechnen (die Rückseite erst mal nicht beachten weil kann nur besser 
werden).
Dann aus dem Spezifischen Widerstand (elktrisch) und den Strom die 
Leistung im Dauerbetrieb betrachten und dann mittels Puls Pausen 
Verhältnis die Effektive Leistung berechen. Daraus kann man schon mal 
den Erwartete Temperaturanstieg abschätzen. Eine vernünftige Stromdichte 
sollte jedoch als ausgangswert zur abschätzung für die gewählte 
Leiterbahnfläche angenommen werden. Da die Rücksetite nicht betrachtet 
wurde und auch die Konvektion nicht beachtet wurde kann das Ergebnis nur 
besser sein.
Man kann aus den genannten Parametern + Schmelpunkt von Kupfer usw. 
natürlich ein komplexes Gleichungssystem herleiten und den optipunkt 
bestimmen.
Gast #3670225
Lesenswert?

Uwe schrieb:
> Also für eine erste abschätzung würde ich mir den termischen Widerstand
> für eine bestimmte fläche der Leiterbahn und Luft (Wärmeleitfähigkeit)
> berechnen (die Rückseite erst mal nicht beachten weil kann nur besser
> werden).

Bei einem 15ms Puls ist der thermische Widerstand völlig schnuppe. Da 
kommt es nur auf die im Leiter in Wärme umgesetzte Energie und die 
Wärmekapazität des Leiters an. Wärmeleitung ist laaangsam.
Gast #3670242
Lesenswert?

Je nah Parameter können Physikale Ekfekte halt vernachlässigt werden 
oder nicht bzw. wenn ein komplexes Gleichungsystem aufgestellt wird 
werden die etsprechenden Terme bzw. Physikalischen größen halt 
vernachlässigbar klein.
#3670253
Lesenswert?

Während mit Impuls ein einmaliger Vorgang bezeichnet wird, dessen 
Augenblickswerte nur innerhalb einer beschränkten Zeitspanne merklich 
von null abweichen[3], wird ein Puls in der Elektrotechnik als 
periodischer Vorgang definiert, der aus einer sich kontinuierlich 
wiederholenden Folge von gleichen Impulsen besteht[4]. Der Begriff 
Impuls ist in diesem Kontext nicht mit dem Begriff des Impulses aus dem 
Bereich der Mechanik zu verwechseln.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Puls_%28Elektrotechnik%29
Gast #3670259
Lesenswert?

Hallo zusammen,

Vielen Dank für Eure Antworten.

Der Puls kommt 14 mal hintereinander, in einem Abstand von 5 Sekunden.

Dann dauert es Stunden bis zum nächsten Puls.

Von der Leiterplatte auf Buchse/Stecker auf Leitung xy ...
Gast #3670273
Lesenswert?

Günther schrieb:
> Der Puls kommt 14 mal hintereinander, in einem Abstand von 5 Sekunden.

Bei dem resultierenden Tastverhältnis von 0.3% kann man das wohl auch 
für die thermisch Abschätzung ausreichend genau als Einzelimpulse 
rechnen, so dass man alleine mit Verlustenergie, Wärmekapazität der 
Leiterbahn und tolerierbarer Temperaturerhöhung die Sache gut genug im 
Griff hat.
Gast #3670290
Lesenswert?

Du mußt jetz halt herausfinden wieviel Energie in dem Stück Kupfer in 
Wärme umgesetzt werden, dafür brauchst du halt noch die Spannung die 
über dem Stück Kupfer anliegt wenn der Strom drüber fließt.
Gast #3670309
Lesenswert?

Uwe schrieb:
> ... dafür brauchst du halt noch die Spannung die über dem
> Stück Kupfer anliegt

Und die ergibt sich direkt aus dem Leiterquerschnitt, dem spezifischen 
Widerstand, der Länge und dem Strom.

Allerdings braucht man sich eigentlich nur um die Energie pro Länge zu 
kümmern. Eine lange Leitung merkt nur der Verbraucher, der dann nicht 
mehr so viel Spannung abbekommt.
Gast #3670345
Lesenswert?

Soweit Eure Theorie. Meine praktische Frage wäre eher: wo raucht es, 
wenn dieser kurze Impuls durch Transistortod mal "etwas länger" wird!!


Zur Netiquette gehört auch, daß man das GANZE Problem kurz schildert. Je 
nach Anwendung Herzschrittmacher oder mehrlagige Leiterplatte könnten 
noch andere Fakten die Entscheidung beeinflussen.
#3670362
Lesenswert?

Mike schrieb:
> Eine lange Leitung merkt nur der Verbraucher, der dann nicht
> mehr so viel Spannung abbekommt.

20A sind 20A sind 20A. Eine längerer Leitung bemerkt nur die 
Stromquelle, die dafür dann eine höhere Spannung anlegen muß. Wenn es 
denn überhaupt eine Stromquelle gibt, und es überhaupt 20A sind, und es 
überhaupt 20A sein müssen, und überhaupt...

Aber wie jetzt schon mehrfach geschrieben wurde, ohne vollständige 
Randbedingungen ist das alles Raterei.

Oliver
Gast #3670462
Lesenswert?

Hallo zusammen,

vielen Dank für Euren input.

5000V deshalb ist der Strom nicht zu hoch gegriffen.
Abgabeenergie des Pulses max. 360 Joule.
Last 50 Ohm.

Ich hab die Norm schon gelesen, da steht die Antwort bzw. der Weg zu 
meiner Frage nicht drin.
Ich musste mich bisher nicht mit dieser Thematik auseinander setzen.

Deshalb noch einmal vielen Dank.

Grüße G.
Gast #3670495
Lesenswert?

> 5000V deshalb ist der Strom nicht zu hoch gegriffen.
> Abgabeenergie des Pulses max. 360 Joule.
> Last 50 Ohm.

5000V/50Ω = 100A

360 Joule setzt ein Toaster in einer halben Sekunde um, da kann also 
nicht so viel passieren ... ---

Ich arbeitete mal mit MOSFET, die schon ganz ordentlich Strom "konnten", 
angeblich 60 Ampere dauernd, bis 240A Puls:
Die hatten TO220-Gehäuse mit normalen Anschlüssen !
Gast #3670522
Lesenswert?

>Macht im Mittel 20A * 15ms/5s = 60mA

>Dafür reichen 0,1mm^2 Querschnitt. Und die Wärmekapazität ist hoch
>genug, den Draht nicht schmelzen zu lassen.

Ist ne 111111 fache Überlastung.

>Wer's nicht glaubt, soll rechnen.
hmmmm
Gast #3670548
Lesenswert?

>> Ist ne 111111 fache Überlastung.

> Wer's nicht glaubt, soll rechnen.

Also:

20A/111111 = 0,18 mA  (Damit ist man auf der sicheren Seite !)

Die Beinchen beim TO220-Gehäuse (s.o.) haben nicht mal 0,5 mm².

Für die Erwärmung durch einen kurzen ("kurz" im Verhältnis zur 
Wärmezeitkonstante) Stromimpuls ist natürlich nicht der arithmetisch 
mittlere Strom relevant, sondern der I²t-Wert.
(Wird bei u.a. bei Schmelzsicherungen benutzt, s. z.B.
http://www.sicherungen.de/de/?site=kennlinien&subsite=i2t  )
Gast #3670602
Lesenswert?

Günther schrieb:
> 5000V deshalb ist der Strom nicht zu hoch gegriffen.
> Abgabeenergie des Pulses max. 360 Joule.
> Last 50 Ohm.

Warum schreibst du nicht gleich, dass du von einem Defibrillator 
schreibst?
Jedenfalls passen dazu deine Angaben.

Lediglich die 5000V sind etwas hoch. 3500V bis 4000V sind eher 
realistisch.

Für deinen Einzelpuls ist der Querschnitt bezüglich der Erwärmung nicht 
so relevant, da zwischen jedem Puls genug Zeit zum Abkühlen ist.

Die Frage ist eher, wie viel Energie in der Leitung und wie viel Energie 
in der Last umgesetzt werden soll. Wenn es sich wirklich um einen Defi 
handelt, muss afaik 95% der Energie in der Last umgesetzt werden.
Die Kabel von Einwegelektroden haben ca. 1,5mm^2
Gast #3670615
Lesenswert?

>> Ist ne 111111 fache Überlastung.

>Woran machst du den Faktor fest?

Das war die Annahme, dass eine 60mA Leiterbahn reichen würde. Diese 
hätte dann bei 60mA eine Temperaturerhöhung von 10K. Dicke 
wahrscheinlich um die 0.05mm, also Superfeinstleiter.

Die Leistung steigt quadratisch. 20A ist das 333fache von 60mA. Und eben 
333-imQuadrat = 111111 fache Leistung.

Dann wäre die Temperaturzunahme auch etwa bei 10K * 111111 liegen. Also 
ca. eine Million-Grad.

MILLION !

>Und die Wärmekapazität ist hoch
>genug, den Draht nicht schmelzen zu lassen.

ich weiss ja nicht ..... Ob das die Kupferatome genau so gelassen sehen 
...
Gast #3670931
Lesenswert?

>Macht im Mittel 20A * 15ms/5s = 60mA
trotzdem total falsch, weil man hier mit den Quadraten rechnen muss.

>Querschnitt 0,1mm^2, 20A, 15ms
>-> dT = 3,1K

0,0051 * 20A^2 * 0,015s / 0,1mm^2 = 3,06K
ok.

Ich nehm 0.15mm Draht und 4Ampere (die stehen grad vor mir). 0.15sek 
geht schlecht. Ich warte 1sek. Dann beginnt der Draht zu rauchen.
0,0051 * 4A^2 * 1s / 0,15mm^2 = 3,62K
#3670994
Lesenswert?

@ photon (Gast)

>Ich nehm 0.15mm Draht und 4Ampere (die stehen grad vor mir). 0.15sek
>geht schlecht. Ich warte 1sek. Dann beginnt der Draht zu rauchen.
>0,0051 * 4A^2 * 1s / 0,15mm^2 = 3,62K

Ungläubig du bist, mein junger Schüler des Lichts. An Dyskalkulie du 
leiden tust. Doch heilbar seinen deine Krankheit, wenn zum Lichte du 
dich zuwenden kannst.

0,15mm Drahtduchmesser sind 0,017mm^2 QUERSCHNITT! Aufpassen, der 
Querschnitt geht QUADRATISCH ein, dort kommen als Teilergebnis mm^4 
raus!

dT = 5,2e-3 * 4A^2*1s / (0,017mm^2)^2 = 288K

Das korrespondiert schon eher mit deiner Beobachtung.
#3670995
Lesenswert?

@ photon (Gast)

>>Macht im Mittel 20A * 15ms/5s = 60mA
>trotzdem total falsch, weil man hier mit den Quadraten rechnen muss.

Sagt wer? Für den MITTELWERT stimmt das schon so, steht ja auch da. Das 
für die Erwärmung der EFFEKTIVWERT eher eine Rolle spielt, wurde nie 
bestritten.
#3671492
Lesenswert?

Günther schrieb:
> könnte mir jemand bitte auf die Sprünge helfen?
>
> Ich muss über eine Leitung einen 20 Ampere-Puls von ca. 15ms schicken.
> Wenn ich die Leitung und die Anschlüsse für einen Querschnitt von 20
> Ampere auslege wird mir das etwas zu klobig.
>
> Wie lege ich den Querschnitt vernünftig fest?
> Gibt es da Formeln oder Vorschriften?
>
> Vielen Dank für Eure Hilfe.
> Gruß G.

Das wäre doch eigentlich ein Fall für einen Ringkern:

-Klare Trennung von Steuerteil und Leistungsteil
-Impulshöhe durch Sättigung des Kerns begrenzt
-Spannungsspitzen, aus der Leitungselektronik stammend, können vermieden 
werden, die 5kV sind ja nicht ohne.
Gast #3671604
Lesenswert?

Falk Brunner (falk) schrieb u.a.:

> Dass für die Erwärmung der EFFEKTIVWERT eher eine Rolle spielt, wurde nie
> bestritten.                             ****

Rechtsanwälte lieben solche Definitionen.

Höchstens noch völlig weltfremde Techniker etc. würden noch nachfragen:
Wieviel 'eher' ?
#3671656
Lesenswert?

@ U. B. (pasewalker)

>Rechtsanwälte lieben solche Definitionen.

Wohl leider wahr :-(

>Höchstens noch völlig weltfremde Techniker etc. würden noch nachfragen:
>Wieviel 'eher' ?

Ok, hier mal wieder ernsthaft (echt?)

Den Effektivwert kann man auf zwei Wegen ausrechnen.

Huch, etwas mehr als 60mA

Oder über den Formfaktor

http://de.wikipedia.org/wiki/Formfaktor_%28Elektrotechnik%29
Gast #3671924
Lesenswert?

Günther schrieb:
> @ Tilo
>
> Für die Prüfung muss die Ausgangsspannung des Defi U*1,5 genommen
> werden.
> Deshalb hab ich zu den 5kV gegriffen.

Mal mal bitte einen Aufbau, was du genau prüfen willst. Wenn du von 
aussen an den Therapieausgang 5kV anschließt, darf da fast kein Strom 
fließen.
Hier gelten auch nicht die U*1,5 sondern fixe 5kV, die als maximale 
Spannung erlaubt sind. Damit soll nur geprüft werden, was passierne 
würde, wenn zwei Defis paralell angeschlossen sind.

Die U*1,5 gelten für Isolationsstrecken und Spannungsfestigkeit. Das 
sind andere Prüfungen, da ist kaum Energie dahinter.

Was genau willst du eigentlich prüfen, 60601-2-4?
Gast #3672525
Lesenswert?

Ach wo sind denn all die Praktiker geblieben die es einfach mal 
ausprobieren?

Es zeigt sich in der Realität ob es funzt, nicht allein auf dem Papier.

Anders audüsgedrückt:

Wichtich is auf'm Platz!
#3672574
Lesenswert?

@ Mike (Gast)

>Bei 60mA würde sich ein Draht mit 0,1mm^2 auch nicht um gut 3 K
>erwärmen.

Das kann man so oder so nicht vergleichen. Denn bei eine konstanten 
Strom wird auch konstant Wärme an die Umgebung abgegeben. Bei einem 
kurzen Strompuls landet alle Energie in Form von Wärme im Kupfer und 
bewirkt damit eine höhere Erwärmung.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren